Непрочитано 21.11.2013, 21:46
Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
jtdesign
 
архитектор
 
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,783

http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Просмотров: 288778
 
Непрочитано 24.11.2013, 22:49
#241
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
650 кг/м2
а где же заявленные 1 т/м.кв и локально 1,5 ? Да еще вес плит ок. 0,3 т/м.кв. ??? не стыкуется..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 22:57
#242
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


Пролёт фермы - 16 метров, шаг ферм - 8. Фундаменты - буровые сваи, сверху монолитная плита(это если кто на осадки валит).
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:02
#243
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Ну а про самое главное - тип и марка и количество болтов во фланцевом соединении?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:07
#244
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
В ходе строительства был изменен тип металлической конструкции кровли супермаркета "Maxima" в Золитуде - однопролетные балки пришлось заменить на двойные с креплением, поскольку производитель в Литве не смог обеспечить поставку. Об этом заявил владелец компании-автора инженерного проекта здания "HND grupa", инженер Ивар Сергетс.




как-то так
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..

Последний раз редактировалось zinger, 24.11.2013 в 23:26.
zinger вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:08
#245
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а где же заявленные 1 т/м.кв и локально 1,5 ? Да еще вес плит ок. 0,3 т/м.кв. ??? не стыкуется..
ну пояс получается несет раза в 3 раза, вот 1,5т/м2 получается даже с запасом, неужели такой явный ляп пропустили

Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Болты М20. Класс 8.8.
извините насколько это доставерно?
viqa вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:09
#246
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Ну а про самое главное - тип и марка и количество болтов во фланцевом соединении?
Количество - 10 (по фотографиям видно).
Болты 8.8 М20 на предыдущей странице.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение

Цитата:
В ходе строительства был изменен тип металлической конструкции кровли супермаркета "Maxima" в Золитуде - однопролетные балки пришлось заменить на двойные с креплением, поскольку производитель в Литве не смог обеспечить поставку. Об этом заявил владелец компании-автора инженерного проекта здания "HND grupa", инженер Ивар Сергетс.

как-то так
Вот на этом этапе этот узел и родился

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Пролёт фермы - 16 метров, шаг ферм - 8. Фундаменты - буровые сваи, сверху монолитная плита(это если кто на осадки валит).
И усилие в 230-250 тонн тоже подтверждается.

Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 23:14.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:13
#247
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А такие болты во всех соединениях? Их у нас 3 получается - опорный узел, ВП и НП
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:15
#248
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
И усилие в 250 тонн тоже подтверждается.
NoName123,
Любезнейший,

А каким образом это усилие (вероятно N = 250 тонн= растяжение в нижнем поясе ферм) Вами подтверждается ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:21
#249
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
А каким образом это усилие (вероятно N = 250 тонн= растяжение в нижнем поясе ферм) Вами подтверждается ?
если 1,5т/м2*8м (шаг ферм)=12т/м.п.
момент 12*16^2/8=384тм
высота 1,7м N=384/1,7=226 т усилие в нижнем поясе
один болт 2,45*4000=9,8т
226/9,8=23 болта
viqa вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:27
#250
bahil


 
Сообщений: n/a


Усилие в НП грубо 150 т при нагрузке 1 т/м2 и при условии узловой передачи нагрузки. Если верхний пояс работает на изгиб, то усилие будет немного меньше (ql2/8/1,7).
 
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:28
#251
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


А я в SCADе эту ферму прикинул - 16 метров пролет (высоту, правда, взял не 1,7, а 1,6м, как предварительно определили).
Шаг 8метров - нагрузка, значит, 12тонн на 1 погонный метр (из расчета 1,5тонны на 1м2 покрытия) - 242тонны в нижнем поясе получается.
Это всё грубо, но я думаю, близко.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (60.1 Кб, 1199 просмотров)
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:35
#252
bahil


 
Сообщений: n/a


Что то непонятно с несущей способностью болта pi*d2/4*4000=12,56?
Всё равно мало.
 
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:37
#253
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Что то непонятно с несущей способностью болта pi*d2/4*4000=12,56?
на растяжение площадь нетто берется
по СНиПу 2,45 см2,
viqa вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:42
#254
bahil


 
Сообщений: n/a


Интересно, а сколько несёт нижний пояс? По идее стык должен быть равнопрочный.
Offtop: А кто-то утверждал, что там селект...
 
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:44
#255
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: А кто-то утверждал, что там селект...
не утверждал, а предпологал, тогда не было инфы

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Интересно, а сколько несёт нижний пояс?
на этой странице считала пост 2274 исходя из нагрузки 1,5 т/м2, в следующем посту посчитали исходя из 1,0т/м2, результаты пропорциональные растяжение нижнего пояса 226 и 150 т - это исходя из высоты фермы 1,7 м,
еще на пост ниже при высоте 1,6 м получили 242 т, если в мой расчет поставить высоту 1,6 м получится 240 т,
у всех получился одинаковый результат
viqa вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:46
#256
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
на этой странице считала пост 2274
Да я не про усилие. Сколько несёт сечение нижнего пояса?
 
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:47
#257
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Интересно, а сколько несёт нижний пояс? По идее стык должен быть равнопрочный.
300т если нижний пояс - HE260А
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:48
#258
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Да я не про усилие. Сколько несёт сечение нижнего пояса?
по болтам 98 т
по сечению 86,8 см2*3500=303 т
viqa вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:56
#259
bahil


 
Сообщений: n/a


Ну теперь всё ясно. И не надо было считать по всяким программам. Интересно как это проектировщики лопухнулись. Или всё таки были предусмотрены высокопрочные болты где то 12000? А поставили что было?
 
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:58
#260
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Господа посмотрите инструкцию на первых же картинка показано как должен выглядеть фланцевый стык (расположение болтов) почему так потому что эпюра напряжений в поясе балки не равномерна и имеет вид хорды с внешней стороны пояса с максимумом у стенки балки.
Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров http://snipov.net/c_4646_snip_110444.html
kga82 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46