Цитата:
как-то так
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 24.11.2013 в 23:26. |
||||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
Цитата:
извините насколько это доставерно? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
Болты 8.8 М20 на предыдущей странице. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- И усилие в 230-250 тонн тоже подтверждается. Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 23:14. |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
Цитата:
момент 12*16^2/8=384тм высота 1,7м N=384/1,7=226 т усилие в нижнем поясе один болт 2,45*4000=9,8т 226/9,8=23 болта |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
А я в SCADе эту ферму прикинул - 16 метров пролет (высоту, правда, взял не 1,7, а 1,6м, как предварительно определили).
Шаг 8метров - нагрузка, значит, 12тонн на 1 погонный метр (из расчета 1,5тонны на 1м2 покрытия) - 242тонны в нижнем поясе получается. Это всё грубо, но я думаю, близко. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
не утверждал, а предпологал, тогда не было инфы
на этой странице считала пост 2274 исходя из нагрузки 1,5 т/м2, в следующем посту посчитали исходя из 1,0т/м2, результаты пропорциональные растяжение нижнего пояса 226 и 150 т - это исходя из высоты фермы 1,7 м, еще на пост ниже при высоте 1,6 м получили 242 т, если в мой расчет поставить высоту 1,6 м получится 240 т, у всех получился одинаковый результат |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Господа посмотрите инструкцию на первых же картинка показано как должен выглядеть фланцевый стык (расположение болтов) почему так потому что эпюра напряжений в поясе балки не равномерна и имеет вид хорды с внешней стороны пояса с максимумом у стенки балки.
Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров http://snipov.net/c_4646_snip_110444.html |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |