| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.06.2020, 21:40 | #1 | |
Пример проекта молниезащиты одноэтажной больницы
Регистрация: 18.06.2020
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2103
|
|
||||
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48
|
Добрый день!В первую очередь рекомендую понять, нужна ли вам вообще молниезащита в одноэтажном здании. Возможно ваше здание стоит в зоне защиты другого здания или естественного молниеприемника.
Если решитесь делать - читайте нормативы: СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122–87. Рекомендую также типовые альбомы DKC и OBO Betterman. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395
|
Скажите пожалуйста можно ли подсоединить контур молниезащиты кровли одного здания к другому. Имеется реконструируемое здание на территории плотной городской застройки. Технически крайне сложно выполнить контур из полосы раскопав все по периметру здания. Кволя в здании на половину плоская наплавляемая, на половину фальцевая скатная. В РД34.21.122-87 однозначного ответа я не нашёл. До соседних зданий расстояние не более 2-3 метра.
Последний раз редактировалось kosiacc, 19.06.2020 в 18:29. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Что значит расчет молниезащиты, что собираетесь рассчитывать при III категории.
Контур молниезащиты кровли здания - это что за новый элемент в молниезащите, в РД34.21.122-87 такого элемента, по моему, нет. К примеру молниезащита зданий III категории
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 21.06.2020 в 15:30. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Можно и с кровли одного здания к контуру другого здания трос натянуть, лишь бы было соблюдено требование п.2.11 РД34.21.122-87 - токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 733
|
А как верно располагать сетку в моем случае?
Проектировщик в ТТ дал следующую формулировку: "В качестве молнеприемника применяется молниеприемная сетка, выполненная из стальной проволоки диам. 8мм, уложенной на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию" Кровля скатная, стропила деревянные, покрытие металлочерепица (под ней противоконденсатная мембрана). Утеплитель по верху монолитной чердачной плиты перекрытия. Где следует устраивать молнеприемную сетку: по верху металлочерепицы? Или есть еще варианты?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример проекта на СВСУ | стромос Сергей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.11.2013 10:08 |
Нужен пример проекта здания из рамных конструкций типа Орск, Канск, Венталл, или Молодечно. | 212ВиП | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2013 15:06 |
Ищу пример оформления проекта подземного ж/б канала для прокладки труб | Паша П.М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.04.2013 15:40 |
ищу пример проекта электроснабжения котельной | СНГ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 25.02.2010 19:25 |
Пример проекта сделанный в ElectriCA | Pave1 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 18.07.2005 09:04 |