| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример проекта молниезащиты одноэтажной больницы

Пример проекта молниезащиты одноэтажной больницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2020, 21:40 #1
Пример проекта молниезащиты одноэтажной больницы
alex387
 
Регистрация: 18.06.2020
Сообщений: 1

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: в проекте ЭО необходимо привести расчет молниезащиты и заземления одноэтажной больницы. Подскажите может кто-то сталкивался с подобными задачами? Можете поделиться примерами.
Просмотров: 2103
 
Непрочитано 18.06.2020, 22:41
#2
Mikhail A.


 
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48


Добрый день!В первую очередь рекомендую понять, нужна ли вам вообще молниезащита в одноэтажном здании. Возможно ваше здание стоит в зоне защиты другого здания или естественного молниеприемника.
Если решитесь делать - читайте нормативы: СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122–87. Рекомендую также типовые альбомы DKC и OBO Betterman.
Mikhail A. вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2020, 18:23
#3
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Цитата:
Сообщение от Mikhail A. Посмотреть сообщение
Добрый день!В первую очередь рекомендую понять, нужна ли вам вообще молниезащита в одноэтажном здании. Возможно ваше здание стоит в зоне защиты другого здания или естественного молниеприемника.
Скажите пожалуйста можно ли подсоединить контур молниезащиты кровли одного здания к другому. Имеется реконструируемое здание на территории плотной городской застройки. Технически крайне сложно выполнить контур из полосы раскопав все по периметру здания. Кволя в здании на половину плоская наплавляемая, на половину фальцевая скатная. В РД34.21.122-87 однозначного ответа я не нашёл. До соседних зданий расстояние не более 2-3 метра.

Последний раз редактировалось kosiacc, 19.06.2020 в 18:29.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2020, 13:23
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от alex387 Посмотреть сообщение
необходимо привести расчет молниезащиты
Что значит расчет молниезащиты, что собираетесь рассчитывать при III категории.

Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
контур молниезащиты кровли одного здания
Контур молниезащиты кровли здания - это что за новый элемент в молниезащите, в РД34.21.122-87 такого элемента, по моему, нет.

К примеру молниезащита зданий III категории
Вложения
Тип файла: pdf Молниезащита.pdf (100.6 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: pdf Молниезащита-2.pdf (210.1 Кб, 86 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 21.06.2020 в 15:30.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2020, 13:40
#5
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Валериан, «Бесценное замечание». Контур молниезащиты С кровли одного здания к контуру другого здания . Трос натянуть можно иными словами?
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2020, 17:58
1 | #6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
С кровли одного здания к контуру другого здания . Трос натянуть можно иными словами?
Можно и с кровли одного здания к контуру другого здания трос натянуть, лишь бы было соблюдено требование п.2.11 РД34.21.122-87 - токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2020, 09:13
#7
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 733


А как верно располагать сетку в моем случае?
Проектировщик в ТТ дал следующую формулировку: "В качестве молнеприемника применяется молниеприемная сетка, выполненная из стальной проволоки диам. 8мм, уложенной на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию"
Кровля скатная, стропила деревянные, покрытие металлочерепица (под ней противоконденсатная мембрана). Утеплитель по верху монолитной чердачной плиты перекрытия.
Где следует устраивать молнеприемную сетку: по верху металлочерепицы? Или есть еще варианты?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример проекта молниезащиты одноэтажной больницы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример проекта на СВСУ стромос Сергей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2013 10:08
Нужен пример проекта здания из рамных конструкций типа Орск, Канск, Венталл, или Молодечно. 212ВиП Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2013 15:06
Ищу пример оформления проекта подземного ж/б канала для прокладки труб Паша П.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.04.2013 15:40
ищу пример проекта электроснабжения котельной СНГ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 25.02.2010 19:25
Пример проекта сделанный в ElectriCA Pave1 Прочее. Программное обеспечение 7 18.07.2005 09:04