Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Я говорю именно о перемычках во внутренних стенах на которые опираются плиты. В 90-х плотно занимался обследованием (в т.ч. в связке с авторским) и нередко встречал, например в техподполье жилых домов (что считаю в корне неправильным) с высоким ростверком. Пролетом на память до 1,5 м, чаще L100 или L125. На высоте экономили, в местах проходов разрывали ленточный ростверк, на него укладывали уголки и сверху пустотки.
Изредка и самому приходилось применять подобное. Иногда подвешивают плиты на уголки при устройстве отверстий в перекрытиях без монолитных участков. Цитата:
Не передергивайте. Делали не просто так. Я для того и предлагаю максимально приблизить торец к полке, чтобы уменьшить кручение. Шоы между торцом плиты и уголком д. б. тщательно заделан. Сила трения вкупе с этим тоже уменьшает (а может исключает) кручение. При желании кручения можно стержни или каркасики приварить к уголку и завести в швы или пустоты. Почти в каждом объекте применяю L160 под опорные столики. Выше L200 вроде катала Украина. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Буржуи при опирании плит на уширенную нижнюю полку двутавра приваривают стад-болты. (Но мне кажется они на стад-болтах делают бизнес). Не заморачивайтесь. Если сомневаетесь приварите к нижней полке уголка пару стержней монолитного участка и стержень в шов между плитами. Кстати, вместо монолитного участка можно положить обрезанную по пустоте плиту. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.12.2021 в 13:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
С каким еще запасом? Расчет конструкции - это вещь однозначная. Например если вы считаете швеллер - это M/W<R, также нужно проверить местную и общую устойчивость. Формулы, кслову, для расчета устойчивости применительно к швеллеру есть. А для уголка все это не работает, потому что его главные оси не совпадают с осями нагрузки. Уголок под вертикальной нагрузкой стремится закрутиться и это не учитывается формулой M/W<R. Расчет становится нетривиальным, а с учетом определения общей устойчивости уголка - это и вовсе потянет на научную работу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Такие конструкции рассчитывают в двух стадиях: монтажная(вес плит+вес монтажников) и экплуатационная(все нагрузки). В экплуатационной стадии уголок однозначно раскреплен.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Сам видел такие решения, после одного даже делал реконструкцию.
Я бы так не делал по следующим причинам: 1. полку посчитать не сложно я ее проверял на отгиб по формулам из серии по металлическим лестницам, там есть опирание марша через уголок. 2. Плиту непосредственно на уголок класть нельзя, нужно 20 мм., цементного раствора, эстетика будет так себе. 3. Если закрепить уголок к стене анкерами шагом например 300 мм, то считать нужно только консоль на отгиб, анкера могут не понести нагрузку или не хватит их длинны. 4. Самое главное не знаю почему, но на объекте где я делал реконструкцию у уголка началась пластическая деформация, что и послужило причиной реконструкции, дом простоял12 лет, я проверил все элементы и полка несла и анкера но уголок почему то поплыл, была теория что при предыдущем ремонте перекрытие перегрузили складируя материалы но проверить но подтвердить ее не было возможности. В общем я сторонник более классических решений например повернуть уголок пером вниз наварить через 300 мм., пластин тогда пластика возникать не должна. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Примерно да. Под нагрузкой уголок стремится уйти вниз и в сторону вертикальной полки, как нарисовано зеленым на картинке во вложении.
Цитата:
Цитата:
Серьезное усиление всегда обосновывается расчетом. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 15
|
Цитата:
Есть конечно траверса по типу таких: но как-то очень мудрённо выглядит. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
А нет таких решений. Это уже нестандартно. Плиты перекрытия предназначены для поэтажного опирания, то есть сверху. И вообще говоря желательно их опирать не на стальные элементы, а на кирпично-бетонные. На стальном элементе у вас просто раствор выкрошится из под плиты. Или вы насухо собираетесь плиту опирать? Так что тут уже начинается изобретательство. Но если и изобретать, то надо хотя бы оставаться в пределах разумных конструкций, которые можно посчитать. Например опереть плиту на нижнюю полку швеллера. Не знаю каким образом вы туда на монтаже умудритесь плиту запихнуть, но это уже будет лучше. А чтобы раствор не выкрашивался - наварить на нижнюю полку мелкую сеточку. А может быть вместо сборных плит сделать монолит. А может все же есть возможность сделать по-нормальному и опереть плиту на балку сверху.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Offtop: Есть усиления стальных конструкций, есть усиления кирпичных стен с наклонными трещинами |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Использовать уголок для опирания, например, 6-метровой плиты я бы стал в последнюю очередь, если других вариантов не осталось. Но не из-за гипотетического кручения, скорее, из-за сомнений в качестве и долговечности антикорра уголка.
В данном случае, возможно, правильней заменить плиту монолитным участком, тем более что с краю он уже есть, то есть в любом случае будет использоваться опалубка. При заполнении зазора между торцом плиты и вертикальной полкой уголка кручение как бы исключается... |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Чтобы уголок "закрутился" должен произойти отрыв "по подошве условного фундамента". Чем ближе площадка опирания плиты к центру тяжести уголка, тем меньше момент ( прижим при этом не меняется ). В данном случае уголок провернет только, если произойдет отгиб полки. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
После замоноличивания зазоров отпор торца плиты вместе с силой трения сила трения будут препятствовать кручению, а уголок "закрутится" ~ на тот же угол, что и опорная част плиты.
... На 2-метровый пролет наверно пройдет и уголок. Другие варианты: - швеллер, с учетом глубины опирания 90 мм получится ~ [30; - составное сечение из уголка приваренного к стенке швеллера: - монолитная перемычка в уровне плиты, но для этого нужно заказать плиты с открытыми торцами, либо договориться с заводом, чтобы пробки установили не в торец, а заглубили в пустоту. ... Само собой шов между торцом плиты и полкой уголка, стенкой швеллера - тщательно заделать с виброуплотнением или штыкованием |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через ~35 мин. ----- Здесь, кстати, ребята пытались считать уголок на изгиб. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 15
|
Цитата:
Уголок приваренный к швеллеру как я понимаю будет работать по типу той самой WQ балки А ещё в теме совертовали как вариант приварить к вертикальной полке уголка штыри и сварить/затянуть их к арматуре монолитного бетона? Что-то по типу того? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Условие равновесия Мк=Муд или F*e = k*F*а Требуемый эксцентриситет опорной реакции плиты e = k*a = 0.3*10 = 3 см - маловато: плита должна упереться практически углом. На грани. будет держать в предельном состоянии. Реакция плиты будет стремиться к торцу (уменьшая е), а горизонтальный отпор вверх (увеличивая а). Два стерженька, приваренные к уголку и заведенные - один в шов м/у плитами, второй в Ум решат проблему. Хотя я уверен и так будет стоять. ........ Если уголок заанкерить в диск перекрытия, то он (уголок) будет на 100% работать в вертикальной плоскости, а кручение и горизонтальный момент воспримет диск и ничего считать не надо - эти усилия для диска смешные. Зачем? Вертикальная полка и так будет прижиматься к бетону. Вам Сет в #28 показал как будет поворачиваться уголок А вот приварить к горизонтальной полке пару нижних стержней УМ и стержень в шве м/у плитами - можно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.12.2021 в 00:27. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) | mitin2000 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 30.03.2017 19:04 |
Как запроектировать опирание ж/б перекрытия из 2-этажной части на 1-этажную? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 7 | 17.10.2016 06:48 |
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? | Midimi | Железобетонные конструкции | 8 | 30.04.2016 14:53 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |