Проводите, предъявляйте. То, что проект "прошел экспертизу", еще не свидетельствует об отсутствии ошибок. А только об отсутствии замечаний, причём по предмету ведения экспертизы. Экспертиза проверяет проектную документацию и не вникает в детали рабочих чертежей.
Для начала просто в эту же экспертизу сходите и обратите внимание на этот вопрос. Пожарные не зря цепляются - им на загрязнение атмосферы наплевать, а вот то, что домик запросто сгореть может, они видят прекрасно. Да от обычной печки никакой печник так делать не будет, а тут всё-таки котельная, хоть и махонькая. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 2
|
Да правы Ваши проектировщики, правы... В украинском ДБН "Газоснабжение" прописано более четко: Ж. 15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: - выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши; - в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши; - не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши. Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45 ° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с со-вмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м. А в российском СП41-104-2000 вообще не то записано, что в II-35-76. Даже переписать правильно не смогли. Если по расчету рассеивания все в порядке или он не требуется-трубу поднимать выше конька не надо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 2
|
Расчет рассеивания (обычно вручную,по формулам) выполняет проектировщик котельной (раздела "Газоснабжения" или ТМ). В наличии должна быть справка СЭС о фоновой концентрации в месте строительства. В результате расчета определяется количество дымовых труб, их высота. Эти данные необходимы при заполнении задания на разработку раздела ОВОС (подписывают Заказчик и Генпроектировщик). Но до сих пор никто не требовал ни расчета рассеивания, ни ОВОС для котельных (топочных) до 100 кВт.
|
|||
|
||||
Россия Регистрация: 06.10.2011
Россия
Сообщений: 6
|
Делаю два дымохода из асбестовых труб по наружней стене. Трубы будут висеть на расстоянии 12-15 см от стены.
Нет ли какого-нибудь стандартного крепежа для монтажа асбестовых труб вертикально или придется со сваркой связываться ? Заранее спасибо. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной | Jawa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.10.2014 11:54 |
Усилия в оттяжках для дымовой трубы | Blondy Kat | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.08.2013 21:24 |
Высота дымовой трубы камина | SvetlyachOK | Инженерные сети | 38 | 25.01.2012 16:55 |
Расчет дымовой трубы | TuDim | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 13.06.2011 13:55 |
Расчёт дымовой трубы | Mag | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.08.2006 14:19 |