Определение расчетного тока в 3х фазной сети.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2022, 11:48 #1
Определение расчетного тока в 3х фазной сети.
AlexMSK
 
Регистрация: 17.04.2022
Сообщений: 3

Добрый день, имеется формула расчеnf Ip i = p/(1,73*u*cos φ), подскажите какая именно мощность имеется ввиду Р установленная или Р расчетная?? Если не трудно киньте ссылку на норматив, сам не смог найти определенности, заранее благодарен!
Просмотров: 1690
 
Непрочитано 19.04.2022, 12:36
#2
name02


 
Регистрация: 10.01.2020
Сообщений: 171


Если поставишь расчетную мощность в формулу - получишь расчетный ток, номинальную - номинальный ток.
По расчету нагрузок см. РТМ 36.18.32.4-92* "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК"
name02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2022, 08:36
#3
AlexMSK


 
Регистрация: 17.04.2022
Сообщений: 3


Благодарю за ответ
AlexMSK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Определение расчетного тока в 3х фазной сети.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в autocad2016 задать зависимость между изображением вентиля и состоянием водопроводной сети ? Свят83 AutoCAD 1 01.04.2018 13:53
Подключение аварийного генератора к домашней сети PL Электроснабжение 35 04.02.2017 01:25
Сети Связи и Пажарная Безопасность. Сети связи и Вентиляция. satrman Инженерные сети 9 17.12.2016 18:20
Новые сети в старые, полигональные atollon AutoCAD 1 14.12.2011 09:28
Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010 atollon Программирование 7 16.04.2010 12:52