Вопрос про устойчивость отсеков стенок подкрепленных ребрами
Cfytrr
 
Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Питер
Регистрация: 09.10.2007
Сообщений: 4,811

Приветствую. Неожиданно выплыл вопрос по расчету устойчивости стенок балок подкрепленных ребрами жесткости. Когда то в СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы было Приложение 16* и в нем был пункт расчета:



и тут вдруг выяснилось что в новой реинкарнации СП, кто то внес изменения в формулу:



так как "омега 2" всегда больше 1.0, то получается что нововведение не "в запас".
Подскажите, кто хоть чутка понимает в глубинах теоретической базы этого сумрачного раздела, это очередная описка аспиранта корректора СП или это выстраданная теоретиками коррекция расчета?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.PNG
Просмотров: 220
Размер:	63.0 Кб
ID:	247142  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 214
Размер:	83.8 Кб
ID:	247143  

__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Просмотров: 1733
 
Непрочитано 07.05.2022, 21:14
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это не опечатка точно. Омегу просят смотреть п. Х.2, но по факту расписано в Х.4. Послабление только для городских и автодорожных мостов введено.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2022, 11:31
3 | #3
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 157


Коэффициенты 0,9 и ω2 не в запас; они разрешают закритическую работу отсека. Под действием касательных сил в закритической области отсек превращается в «ферму» с растянутой диагональю. При наличии должного запаса по поясам (пояс балки и пояс балка/продольное ребро) и стойкам (поперечные ребра) эта ферма имеет существенно положительную отпорность.
Из-за ограничения по выносливости раскоса фермы (хлопуна) для жд выход на закритическую работу разрешен только на 11 %; на ад несколько больше.
Положительная закритическая отпорность отсека на касательные силы будет как для случая Х.4 так и для случая Х.5. Для Х.5 в формуле ω2, на мой взгляд, следует использовать hef.
AlexKniga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2022, 15:43
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Для Х.5 в формуле ω2, на мой взгляд, следует использовать hef.
Да, что то они не докрутили. Раньше, омега2 учитывалась только для балок без промежуточных продольных ребер и логично, что в формуле для вычисления омега2 используется полная высота стенки сечения hw:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.PNG
Просмотров: 17
Размер:	64.2 Кб
ID:	247190

Теперь получается, что для сжатого отсека между поясом и продольным ребром, омега2 не зависит от высоты отсека, а зависит только от общей высоты стенки ?
Если принять Ваш постулат о превращении отсека в "ферму" то это получается ферма с "раскосом" проходящим через все отсеки стенки, что не логично.
Если заменить в формуле вычисления омега2 hw на hef, то при соблюдении требования о hw/t>100 получается что омега2 должна учитываться только для очень высоких отсеков (стенка 10, высота отсека > 1000 мм), что бессмысленно для практических целей.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 09.05.2022 в 16:10.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Вопрос про устойчивость отсеков стенок подкрепленных ребрами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне? FonVizin Металлические конструкции 36 10.04.2019 14:14
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей Скрепер Металлические конструкции 50 06.06.2016 17:23
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35