05.05.2012, 22:12 | #1 | |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 29641
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Если толщина плиты перекрытия менее 220 мм, то говорить не о чем, а учитывая небольшую толщину стен, возможно, придется сделать и 250 мм толщину плиты. Армируя плиты, проектировщики, скорей всего, проигнорировали 2-ю группу предельных состояний. Скажите толщину перекрытия, и многое прояснится. Кстати, рекомендую для перекрытия все-таки бетон B25.
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Да и конструкцию стен - в студию. При жестком сопряжении для таких тонких стен может вылезти нехилая арматура. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Лирой-мономахом? Зачем учиться на инженера-конструктора, когда есть Лира-мономах. Почему-то в медицине и строительстве разбираются абсолютно все...
Глянул архитектуру, так это у вас с толщиной пола перекрытие 200мм, реально еще меньше будет. Понимаете в чем дело, бесплатно расчет делать нет никакого желания, не обижайтесь, но советом помочь можно. Про толщину перекрытия я писал выше. Рекомендую отказаться от кирпичных перегородок, примените деревянные или гипсокартонные, таким образом можно попробовать выйти на толщину перекрытия 220мм. Вы вообще себе дом этот планируете делать? Если да - то очень вам сочувствую. Полистирол, да в жилье, да еще и изнутри... Это ж надо так себя не любить. Чем вам не нравятся стены из ячеистого бетона, или облегченных керамических камней с перекрытием из обычных ж.б. пустоток? К чему эта экзотика для частного дома? |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Учитывая, что строить будет явно не специализированная организация, вероятность проблем приближается к 100% Также непонятна "нагрузка 200кг/м2". Расчетная в жилье - около того. Но! Плюс вес полов, плюс перегородки. (надеюсь с.в. плиты они не забыли) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
liim
Очень плохое решение, и дорого и неэкологично))). Не все то хорошо, что с Европы или Канады. Ну да ладно, спросите с горе-проектировщиков расчеты, после этого они должны виновато начать оправдываться (вы ведь официально проект заказывали?). В таком виде строить нельзя, это видно даже "на глаз". А строить без проекта, или хотя бы без конструкторской части - признак дурного тона, ибо может повезет, а может и нет. При себестоимости дома порядка 2млн.руб глупо не отдать 40-60тыс. грамотному конструктуру, обычно понимание этого факта приходит, когда начинаются проблемы с осадками и трещинами. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Вообщем у вас пути 2:
-правильный, берете проект, заказываете экспертизу, а потом пытаетесь прищучить лжепроектировщиков. Люди, выдавшие вам чертежи, ни в коем случае нам не коллеги, мы их не признаем). -неправильный, но сохраняющий нервы, просто найдите нормального проектировщика. И вообще, прежде чем нести людям деньги, вы бы хоть выяснили, что за люди вам дом будут считать, вам же в нем жить потом |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А стена есть между "маленьким и большим" проемами? (между лестницей и вентканалом) - не совсем понятно по картинке, там монолитная стена или просто перегородка. По прикидочным расчетам без стенки, получается, что по прогибам проходит на грани (около 1/200), но арматура (нижняя) нужна в районе ф14ш200
Последний раз редактировалось Meknotek, 05.05.2012 в 23:51. |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
2.Нижнее армирование - усиливать по-любому. При наличии стены вылезает арматура ф12ш200 в нижней зоне. Т.е. оставлять ф10ш200 не стОит, усиливать по-любому. 3.По поводу прогибов - вопрос неоднозначный. Нелинейный расчет никто делать не будет. По линейному с Е=0.2 прогибы на пределе, но в реальности они будут меньше. Опирание по 4м сторонам дает очень много. 4.Бетон В25 получить на стройке проблематично. Конечно, заказывайте/месите именно В25, но получите (я думаю) что-то вроде В15, т.к. либо цемента не доложат, либо провибрируют плохо, либо ухода особо не будет. Так что на В15 и надо считать армирование. Если дадите конструкцию пола - можно будет прикинуть более точно (по нагрузкам). А также что у Вас предполагается на этажах из "тяжелого оборудования" (камины, сейфы и т.п.) Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 00:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
liim
Заклинаю вас обратиться к нормальному проетировщику, и притащить его на стройку до бетонирования (чтоб армирование принял), и во время бетонирования. И бетон надо заказывать только на заводе ЖБИ. Вы соседние темы почитайте, у людей время от времени плиты трещат знаете ли, а усиление плит - весьма дорогое занятие. |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
По моим прикидкам впритык (по прогибу). Но армирование все равно не проходит по трещинам, по прочности - на пределе. Если брали 200кг/м2 без перегородок, пола и сейфов, да еще "защемили" в стене, да бетон В25... то наверно и прошло бы... Для коттеджей так считать - вредительство. Учитывая качество СМР.
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Сложно сказать, полноценного сбора нагрузок не делал. С.В. + полы 100кг + полезная 200.
Сбор нагрузок, коэффициенты, схема, армирование - "на глазок" [img]http://img31.**********.us/img31/7711/kott3d.jpg[/img] [img]http://img715.**********.us/img715/2249/kottprog.jpg[/img] [img]http://img715.**********.us/img715/1826/kottarm.jpg[/img] |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
Проект дома с нуля. | Aprilmoon | Архитектура | 65 | 13.10.2010 16:26 |