| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа?

Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2013, 19:45 1 |
Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа?
rzinnurov
 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199

Внтури цеха планируется устройство отдельностоящей крановой эстакады. Был сделан и выдан проект КМД, без посадки на существующую планировку. С учетом планировки и эстакады, одна из колонн попадала в существующий проем. Пришлось убирать колонну и увеличивать шаг колонн, пересчитал сечение подкрановой балки (50Ш3 вместо 40Ш1) и сечение связевой распорки (в принципе эта задача передо мной и стояла), сечение колонн не проверял (по проекту 35Ш1). Пролет кран-балки 19,5м, г/п 10тонн, вес крана 9тонн, отм. головки рельса +8,5м, шаг колонн 12м и 6м; согласно паспорту завода изготовителя макс. давление от одного колеса 7,5т, габарит между колесами 4м. Нагрузки для расчета 12м подкрановой балки брал следующие (которые позже подтвердились расчетом в Лире):

(10т (гп) +1т (тележка) + 9/2 т (кран))*1.1=16.5т – нагрузка на ПБ
проверка: 7.5т (от одного колеса согласно произв-лю)*1.1=8.3

F=8.3т - от одного колеса
Тпоп.=0.05*(10т (гп) +1т (тележка))/2*1.1=0.35т - от одного колеса
Твдоль.=8.3*2*0,1=1.66т

в плоскости (по наихудшему положению крана по линиям влияния):
Мx=34.6т*м (3 и 7 м – привязки колес)
Qx=1.668*8.3=13.86т
проверка: (расчет Лиры)
Мx=34.6т*м
Qx=17.43т (т.к. на опоре была задана нагрузка без учета фактического приложения давления колес крана )

из плоскости
Мx=1.4т*м (3 и 7 м – привязки колес)
Qy=0.7т
проверка: (пространственный расчет Лиры)
Мy=1.46т*м
Qy=0.7т
проверка: из плоскости (расчет Лиры):
My=0.35/8.3*34.6=1.46т*м
Qy =0.35/8.3*13.86=0.6т

Эстакада смонтирована, кран-балка не смонтирована, потому что колонны "гуляют" в поперченом направлении эстакады, когда с лесов монтажник их "качает". Теперь передо мной стоит задача понять, что не так с колоннами и их усилить. Проверил сечение колонн: по прочности, устойчивости, гибкости сечение 35Ш1 по АСЧМ проходит. Колонны проверил при мю равным 2 в пл-ти и 1 из пл-ти. Выполнил расчет в Лире, прогиб в поперечном направлении не проходит - 4см при допустимом 8м/1000=8мм (сечение колонны надо усиливать, увеличивать жесткость в поперечном направлении эстакады), но это при нагрузках при эксплуатации, от чего колонны "гуляют" на данный момент в толк не возьму. Нужна помощь в определении фактора, по которому колонны себя так ведут при монтажных нагрузках, т.е. по какому параметру они не проходят, если прочности, устойчивость, гибкость обеспечены. Усиление для уменьшения прогиба планирую приваркой доп. пластин (для увелечения жесткости в поперечном направлении) и поперечных ребер по высоте, но, это при условии, что колонна не проходит на эксплуатационные нагрузки и прогиб превышен, но нужно понять причину почему при монтажных нагрузках уже все так критично. Опирание на фундамент колонн жесткое, опирание подкрановых балок шарнирное, в поперечном направлении эстакады колонны не развязаны, схему эстакады прилагаю

Вложения
Тип файла: pdf Разрез эстакады.pdf (60.5 Кб, 2265 просмотров)
Тип файла: pdf План эстакады.pdf (20.1 Кб, 1558 просмотров)
Тип файла: pdf Сечение после усиления.pdf (11.5 Кб, 1374 просмотров)
Тип файла: pdf Поперечный Разрез эстакады (схематичный).pdf (9.4 Кб, 1575 просмотров)


Последний раз редактировалось rzinnurov, 14.07.2013 в 20:50.
Просмотров: 58465
 
Непрочитано 13.07.2013, 01:08
#41
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Слушайте, надо ФАХВЕРКа в студию. У него подобная ерунда была вроде. Имхо дело все же в опорном узле. Низзя на подливку ятд. Выносные болты. Клинья... кгхм
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 01:23
#42
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Слушайте, надо ФАХВЕРКа в студию. У него подобная ерунда была вроде. Имхо дело все же в опорном узле. Низзя на подливку ятд. Выносные болты. Клинья... кгхм
Клименко Ярослав, Вы хотите сказать, что по узлу во вложении надо было проектировать? Но в том же Пособии написано, что стальные колонны допускается применять при г/п более 32т и высоте 13м, имхо и узел дан из этих соображений, разве узел без выносных анкеров для этой эстакады в корне неверен? Если узел подтвержден расчетом и прочность обеспечена, то не вижу препятствий в его применении
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (52.4 Кб, 356 просмотров)
rzinnurov вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 02:02
1 | #43
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


rzinnurov, верно сказал 110ХЛ - как в воду глядел - если разрезать попалам 35Ш1 (вес 65.3кг/м, рисунок 1) и приварить к колоннам, этого будет достаточно для обеспечения проектного прогиба верха колонны от нагрузок крана, даже немного с запасом.(прикладываю характеристики, может пригодится)
Для сравнения решил выложить аналогичное решение, только режется двутавр 40Б1 (вес 56,6кг/м, рисунок 2) - кстати по весу выигрывает, полка меньше и стенка выше (удобнее варить).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 352
Размер:	21.1 Кб
ID:	107388  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 260
Размер:	26.1 Кб
ID:	107389  

Последний раз редактировалось Tvorec, 13.07.2013 в 02:32.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 08:43
1 | #44
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


по мне так для крановых эстакад лучше базы с траверсами и высокопрочными болтами делать
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 08:54
#45
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
по мне так для крановых эстакад лучше базы с траверсами и высокопрочными болтами делать
А высокопрочные болты куда?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 09:19
1 | #46
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В общем то в связи с тем, что как оказывается и колонна не проходит по расчету. То считаю правильным мнение о усилении колонны через пластины дополнительным профилем.
Но при этом не отказываюсь от моего мнения о не качественно выполненой подливке.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 09:38
#47
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А высокопрочные болты куда?
металл к фундаменту притягивать
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 10:26
2 | #48
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


колонна проходит нормально.
Как справедливо заметил DEM и Атрибут
все дело в неправильно выполненном узле опирания колонны на фундамент.
причин раскачивания вижу только 2
1-В качестве подливки был использован неправильно выбранный раствор М200, стоило взять марку раствора гораздо выше, и проверить его на прочность.
и
2-в комплексе с 1й Некачественный монтаж. Верхний конец колонн был не закреплен после выверки, либо раскрепление слишком рано снято. После выполнения подливки колонна продолжала раскачиваться и сделала себе в базе шарнир вместо заделки.
попробуйте 1 колонну снять, срубить раствор с верха фундамента, выполнить нормальную подливку,
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 11:01
#49
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


ИМХО
проверяем в порядке уменьшения вероятности:
1) подливка - меняем на мелкозернистый бетон
2) затяжка фунд болтов - затягиваем
3) база колонны - проверяем опорную плиту на отгиб под анкерной плиткой
4) анкеровку арматуры подколонника в фунд. плите
5) основание ф-та - перебор грунта в котловане, мерзлый грунт
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 11:30
#50
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


Демонтировать колонны невозможно, поскольку смонтирована эстакада полностью, за искл. кран-балки. "Спасать" эстакаду необходимо в смонтированном положении. Вскрывать обетонирование колонн до верха фундаментов вокруг базы колонны сложностей не должно вызвать, а вот сбивать подливку под базой реально или с ней уже ничего не сделать и только демонтаж без вариантов либо подклинка по контуру выход из положения? Во вложении усиление через тавр - примыкание к базе колонны и к верхнему узлу, какие пластины необходимо еще приварить (пластины с наружной стороны от торца полки двутавра до торца полки тавра (получится замкнутое сечение) для устойчивости тавра ?)?


and.rey
1. если в монтажном положении удастся сбить старую подливку, обязательно материал менять надо подливки, если не удастся, то надо подклинку как вариант
2. когда откроют, все будет видно и проверено
3. база проходит
4. анкеровка обеспечена
5. исключено, копали до проектной отм. - исп. съемка, произ-во работ в летнее время искл. мерзлый грунт
Вложения
Тип файла: pdf Усиление.pdf (23.3 Кб, 310 просмотров)

Последний раз редактировалось rzinnurov, 13.07.2013 в 11:37.
rzinnurov вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 11:44
#51
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
металл к фундаменту притягиват
Высокопрочными болтами? Вы научились катать резьбу, производить термообработку и шлифовать легированные стали в кустарных условиях?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 11:52
#52
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Высокопрочными болтами? Вы научились катать резьбу, производить термообработку и шлифовать легированные стали в кустарных условиях?
вы высокоточные с высокопрочными не путаете?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 11:55
#53
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
вы высокоточные с высокопрочными не путаете?
Нет, уважаемый!
На ВП крепеже резьба исключительно накатывается, а после термообработки- шлифуется.
Так. где Вы берете ВП крепеж для анкеров?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 12:05
#54
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Нет, уважаемый!
На ВП крепеже резьба исключительно накатывается, а после термообработки- шлифуется.
Так. где Вы берете ВП крепеж для анкеров?
Беленя п.6 пп. 1 предпоследний абзац
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 13:19
#55
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


ябс
это вы определение высокопрочных болтов по беленя чтоли нашли?
Какое отношение они имеют к фундаментным анкерам?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 13:41
#56
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
Во вложении усиление через тавр - примыкание к базе колонны и к верхнему узлу, какие пластины необходимо еще приварить (пластины с наружной стороны от торца полки двутавра до торца полки тавра (получится замкнутое сечение) для устойчивости тавра ?
Для устойчивости тавра "пластины с наружной стороны от торца полки двутавра до торца полки тавра" не нужны.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 14:19
#57
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для устойчивости тавра "пластины с наружной стороны от торца полки двутавра до торца полки тавра" не нужны.
ZVV, придерживаюсь то же мнения, но не могу сообразить про какие тогда пластины писал DEM

Цитата:
Сообщение от DEM
То считаю правильным мнение о усилении колонны через пластины дополнительным профилем.
rzinnurov вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 18:19
#58
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
ябс
это вы определение высокопрочных болтов по беленя чтоли нашли?
Какое отношение они имеют к фундаментным анкерам?
нет, там я нашел место где используются высокопрочные анкерные болты


или я не неправильно понимаю автора?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 18:28
#59
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


....

Последний раз редактировалось Tvorec, 13.07.2013 в 18:30. Причина: Ошибся сообщением
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 18:39
#60
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
или я не неправильно понимаю автора?
Кто же Вас знает, как и что Вы понимаете...Рассказали бы...
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крановая эстакада: вопрос по проектированию an_nik Конструкции зданий и сооружений 21 12.11.2019 12:10
Открытая или закрытая крановая эстакада? СергеевОВ Металлические конструкции 3 17.08.2015 14:07
Надводная открытая крановая эстакада Salmon Архитектура 5 15.07.2013 18:02