Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с формами колебания здания в Лира Сапр 2016

Проблема с формами колебания здания в Лира Сапр 2016

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2022, 16:30 #1
Проблема с формами колебания здания в Лира Сапр 2016
inferno1020
 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 12

Добрый день форумчане. создаю простейшую модель в сапфире и перекидываю в лиру (все приложу). Настолько простой что сам в шоке, но вопрос не в этом. задаю динамику 2 нагрузки, получаю формы колебаний НО тут вопрос насколько они адекватные ? Не нашел крутильную ? При таком варианте она должга быть я так думаю, и при ветровой почему то не показывает "искревления" здания под действием ветра. Ветровую собирал в сапфире вроде 0,3 как и должно быть. И еще почему то нет ускорений от пульсации я просто не понимаю помогите кто нибудь. Сапфир 2016 скаченный с оф сайта но есть 2017 там тоже самое.

Вложения
Тип файла: rar 1.rar (798.5 Кб, 30 просмотров)


Последний раз редактировалось inferno1020, 17.03.2022 в 16:42.
Просмотров: 2120
 
Непрочитано 17.03.2022, 17:22
#2
Delfinchick


 
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 2


День добрый! Модель не простейшая, а категорически нежизнеспособная. И дело не в формах колебаний и не Лире. Программа рассчитывает то, что ей задают. В схеме отсутствует вертикальная жесткость, нереальное соотношение пролетов и толщин. Перед тем, как брать в использование такой мощный инструмент, необходимо изучить базу. Могу посоветовать начать изучение с обучающих примеров той же Лиры, хотя правильнее - учебника по строительной механике. Посмотрите, что деформируется от ветровой нагрузки. статической. И сразу станет всё понятно. Надеюсь, Вы студент, и Вы в начале большого пути к осознаванию работы строительных конструкций.
Delfinchick вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 00:22
#3
inferno1020


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 12


Здравствуйте снова. Ок вот наверно по вашему уже не простейшая но жизнеспособная модель Тогда вопрос я конечно не студент уже строитель, но что то решил поизучать лиру, расскажите тогда прав ли я, я считаю что колебание должно быть крутящие при моем варианте, хотя может и не быть но не пойму почему. Не понимаю почему нет ускорений от пульсаций ? К чему я это веду хочу на данной модели создать 100 этажное здание АР как есть, но где то в глубине знаю необходимо ставить аутригерные этажи но где и сколько ? Логично 3 через 25 этажей. Ускорение от пульсации не должно быть боле 80 мм если мне не изменяет память, именно оно мне покажет где проблемы и ставя аутригерные этажи смогу все это снивелировать как то так. Насколько модель что я создал адекватна ? И еще вопрос когда создаю РСУ необходимо ли отключать ветровую нагрузку делать не активную, а пульсацию делать мгновенной при этом учитывать знакопеременность и ставить группу взаимоисключающих ?
Вложения
Тип файла: rar Проект 2.rar (3.33 Мб, 21 просмотров)
inferno1020 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:56
#4
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 190


https://rflira.ru/kb/9/

вот поконкретнее
https://rflira.ru/kb/117/721/
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:04
#5
Delfinchick


 
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 2


Вам необходимо проверить схему, убрать лишние защемления узлов. и будет всё по классике.
Да, статические загружения не активны. Но про участие в РСУ ветровой нагрузки настоятельно рекомендую прочесть хотя бы лировский хэлп.
Delfinchick вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 18:27
#6
inferno1020


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 12


Вам необходимо проверить схему, убрать лишние защемления узлов не смогли бы поточнее сказать в чем проблемка ? Скорее всего про колонны наверно ? Наверно в нижней точке шарнирно неподвижная опора в верхней шарнир ? а не так как у меня везде жесткое
inferno1020 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 19:26
#7
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


У вас в расчетной схеме в ЛИРЕ заданы во всех пересечениях перекрытия с колоннами в узлах жесткие соединения, то есть если эти узлы синим цветом выделены, если выделять и смотреть каждый узел такой на вкладке Узлы - Связи или с помощью фонарика (Информация об узле или элементе) внизу на панели, эти узлы закреплены по всем осям Х, У и Z а также от поворотов вокруг эти осей. Это значит что у вас здание закреплено в этих местах по всем направлениям, при задании любых нагрузок любой величины, никакая нагрузка не поможет вам деформировать это здание в этих узлах и не даст вам посмотреть на какие-то деформации и колебания как отдельно стоящего здания которое сидит на фундаменте, и у которого все узлы свободны. То есть задаете нагрузки на колонны (вертикальные стержни), программа только покажет как эта колонна между узлами этажей деформируется, а само здание стоит на месте как зажатое между этими узлами как вдоль, поперек так и по высоте. Убираем эти связи в этих узлах, и получаем деформированную схему, где уже можно увидеть как здание деформируется от горизонтальных нагрузок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.png
Просмотров: 99
Размер:	105.4 Кб
ID:	246122  
inzh.konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 20:14
#8
inferno1020


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 12


inferno1020 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с формами колебания здания в Лира Сапр 2016

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не показывает модальные массы, хотя формы колебания и периоды находит. Lira SAPR 2020 Rane Лира / Лира-САПР 3 10.09.2020 16:16
Расчёт монолитной ж\б плиты трапециевидной формы опертой по контуру Богдан1997 Железобетонные конструкции 10 07.05.2018 09:13
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions Schmurgeff Revit 0 20.07.2017 09:28
Stark_ES_2014 Расчет на собственные формы колебания монолитного здания точечного типа Svetlana_91 Расчетные программы 7 30.12.2015 13:17
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.09.2014 17:21