Занимаюсь сейчас монтажом, эксплуатацией, ремонтом газовых генераторов. Среди прочих есть объект без постоянного электроснабжения. Генератор 8кВт, инвертор 4 кВт, батареи 400 Ач 48 В. Есть еще солнечные батареи. Котел газовый. Все питается от газгольдера.
Система настроена т.о. чтобы, для сохранения ресурса батарей, их разряд не превышал 30-40%. Зимой генератор работал по 7 часов в сутки. С приходом весны ему начали помогать солнечные батареи и продолжительность его работы упала до 2-3-х часов. Основные проблемы: падение емкости АКБ, расход моторесурса ГУ, падение деревьев на солнечные батареи. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Скорее с приходом весны стало резко теплее и снизились потребности, чем солнечные батареи взяли половину расходов на себя? Или там пара футбольных полей или закрыта?
А газгольдер подземный или наземный? Я уже подумывал купить прицепной... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Значит другие потребности уменьшились, световой день увеличился или еще что-то.
У солнечных панелей среднесуточный КПД очень низкий, на номинальный ток/ мощность выходят в основном на несколько часов с 11.00 до 14.00, а в ночное время вообще не работают, все необходимое для приема и преобразования электроэнергии оборудование стоит " несоизмеримо" дорого, во время работы греется, аккумуляторные требуют систему вентиляции, вообщем требуется система собственных нужд (чаще всего систему охлаждения и вентиляции), а это дополнительные потребности в электроэнергии, причем круглосуточные. Я имел "удовольствие" несколько раз монтировать, запускать и наблюдать за работой промышленных систем бесперебойного электроснабжения на солнечных панелях (с ДГ на подстраховке). Дизель запускался для зарядки аккумуляторов практически каждый день, поскольку солнечные панели под разными "уважительными" поводами не справлялись. И это было не где-нибудь в северных регионах, а на платформах в Каспийском море, причем летом ... Каждый раз мы (для себя) проводили исследования работы и промеряли вырабатываемые токи и напряжения и вели протоколы с шагом в 30 мин на протяжении 3-х суток. Я знаю о чем говорю. Не стоит с ними связываться если у Вас постоянная нагрузка. На них можно обратить внимание при построении светодиодных (маломощных) систем освещения или навигационных систем (где малое импульсное потребление (передача какой-нибудь буквы по азбуке Морзе) и периодическое...), которые в процессе работы не греются и не требуют собственных нужд. Еще у солнечных панелей есть важная, но малоизвестная особенность... Они "не любят" локальной и постоянно присутствующей тени. Например тень от мачты (шпиля защиты от птиц) или каркаса или кронштейна, которая пересекает солнечную панель. В этом месте кристаллы перегреваются и выходят из строя. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
В тени перегреваются? И как тень может быть постоянно присутствующей, ежели солнце двигается?
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Не сравнима. Системы на солнечных панелях это напрасно выброшенные деньги. И самое главное они не стабильны. Не одна система на солнечных панелях не идет как самостоятельная система электроснабжения ( единственный источник электроэнергии). Космос не в счет... Мы про земных потребителей говорим. Они всегда идут с подстраховкой с помощью ДГ (или системы внешнего электроснабжения). Системы на солнечных панелях идут как правило в качестве вспомогательных, и то до тех пор, пока у Эксплуатации не появятся нормальные инженеры которые не по ленятся и все промеряют и посчитают, обязательно как минимум в среднесуточных (а не часовых) показателях, а если еще наложить Зимний период....
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Цитата:
б) неосвещенный участок перестает вырабатывать напряжение, а соседние его вырабатывают... Неосвещенный участок из источника превращается в потребителя, а все потребленное в тепло превращается, а там и так не холодно, вот и горят... А диоды обратные на каждую микроячейку не поставишь, значит все едино будет переток по поверхности. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
а насчет диода в каждую ячейку - так в экраны современных смартфонов и не такого понапихано |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Очень даже может быть. На калькуляторах ведь не сдыхают? Или "промышленые" настолько без запаса делаются, чтоб все выжать...
А что не могут быть основным источником, так в Эмиратах еще как могут. Правда время от времени зеркала они моют и да, фотоэлементы не в почете - зеркала и радиаторы гонят пар в турбину или в теплоаккумулятор. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Да тень двигается, но она имеет "жесткий" характер и присутствует в одном месте длительное время. На словах говорили примерно тоже, что сказал Fogel. Там то ли дорожки не выдерживают, то ли что-то с кристаллами происходит, я сказать не могу, давно это было. Оба раза от нас требовали обрезать полку уголка (элемент каркаса рамы) который давал тень (которая заходила около 1 см на панель), и переместить молниеприемник, тень от которого пересекала одну из панелей в углу (не смотря на то, что присутствовала где то часа 3-4). ----- добавлено через ~5 мин. ----- На калькуляторах, смартфонах и т.п. тень "мягкая" т.е. покрывает панель целиком. А у нас речь шла только о "жесткой" тени, которая пересекает панель только в каком либо месте, как полоса с четкими краями. Последний раз редактировалось RIG1978, 10.06.2016 в 14:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Однако. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Совершенно верно.
Не вся панель, а какой-то сектор (или последовательно соединенные с ним группа). Суть в том, что внутри панель разбита на сектора, которые соединяются между собой в параллель (а что-то последовательно). И вот если сектор работает не правильно (по причине "жесткой" тени) он (или его дорожки) выгорает и производительность панели резко падает. И самое не понятное то, что об этом они в паспортах не пишут, наверное что бы не "пугать" покупателей... Тебе только потом глаза на многие "мелочи" открывают... Вот нашел статью, по этому поводу: http://sunalt.ru/stati/kak-vliyaet/ Последний раз редактировалось RIG1978, 10.06.2016 в 14:24. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Ну почему сразу так жестко. Их можно и иногда нужно использовать, но не как панацею, а только в определенных случаях и с головой...
Я просто поделился имеющимся у меня опытом работы и изучения КПД солнечных панелей. Что бы коллеги не наступали на те же грабли... |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Что-то я не всё понял: Вы собираетесь от бензинового генератора заряжать аккумуляторы, а потом от аккумуляторов забирать напряжение?
А зачем? Почему нельзя сразу от бензинового генератора запитывать электроприборы? Или я что-то пропустил?
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
А чего тут понимать? Встал ты ночью по нужде, зажел лампочку в семь ватт в сортире, а у тебя логика отработала что "хозяину нужно электричество!!!" и запустила дизель, который разбудил половину поселка. Оно нужно такое?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков | Кирпич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2011 06:50 |