Хороший документ (http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8). Называется "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Но у автора, если речь о километрах и сигнального, то, возможно, его здание производственное (а что сразу не написать было ему об этом?). Да, в нем есть ограничения по применению, но автору виднее, какой пункт "за уши притянуть". Но по-любому плотное заполнение не понравится никому, хотя бы по здравому смыслу. ukratom, поскольку ты не говоришь, какого точно назначения ты ведешь кабель (сигнальный, импортный спецзаказ, 24 вольта - мало о чем говорит), то помощь в поиске особых требований для его канализации невозможна. Так что либо применяй это СП, либо точно опиши, что ты трассируешь. Сайт http://www.ruscable.ru листать ДЛЯ тебя мне лень! Что дописать о своем кабеле и системе, знаешь, полагаю, сам. Последний раз редактировалось BM60, 02.09.2010 в 09:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19
|
totaren, Спасибо за подробный ответ, но у кабеля диаметер 15, а не радиус. А значит суммарная площадь кабелей 19х3,14х0,0075^2=0,003355875, что составляет около 55% площади моего короба. Разная НД описывает разные требования, и если найдется НД с требованием до 60% и такой формулой расчета будет мне счастье
Кабели проложены в производственном цеху завода к оборудованию КИП. Больше сказать ничего немогу |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
ukratom
Судя по мсему для твоего случая нету никакого нормативного требования в части запаса или заполняемости короба. Значит заполняй хоть на все 100% без всяких обоснований, если на то не было особых тех.условий. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19
|
BM60, В ответ на "Вчера, 21:19 #39" Не обижаюсь и нехочу чтоб меня тут щитали "редиской" Свои ошибки признавать умею! Согласен что надо было задавать вопрос подробнее, виноват, исправлюсь. Возможности попасть на место у меня нет. Короб проложен горизонтально, крышкой вверх, ответвлений нет, ничего увязывать ненужно, складывай акуратно и все... Именно поэтому считаю что вместить можно. В той ситуации которая у меня сложилась ошибку признавать просто неимею права! То что там могли по ошибке проложить другой короб это уже их сложность и вина. Хотя вообще согласен что в данном случае выполнить монтаж по проэкту сложно. Согласен что должен был заложить в проект короб большего сечения. Но что сделано то сделано и об этом говорить поздно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
ukratom, верно он подсчитал. 3358/5684=0,59. (если 58*98).
6 кабелей в ряду и 4 ряда - это максимум 24 кабеля - построил только что. Апчторечь аж сорок постов? Но думать об обслуживании трассы надо всегда и не наполнять так плотно, чтобы не повредить, доставая самый нижний... Причем, не забывай, что только на картинке по сечению они аккуратненько лежат, на практике будут "волны", даже у 15 мм-овых. Именно, что особых техусловий (типа по ЭМС или по иным параметрам). Но у него они все 19 одинаковы. Ладно ukratom, никто никого не хотел обидеть и ткнуть на "редиску", теперь все всё поняли и "с гордым чуйством исполненного долга" сели за круглый стол праздновать победу! Ждем-с следующей твоей темы из "99 строк" и пары-тройки ответов Последний раз редактировалось BM60, 02.09.2010 в 22:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А они тут же возьмут короб, 19 кабелей и будут бить этим кабелем по тебе. Доказывая что не входит.
|
|||
|
||||
подготовка производства Регистрация: 28.03.2007
Киров
Сообщений: 32
|
ПУЭ п.2.1.61 "В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%."
ПУЭ п.2.1.1 "Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2". Источник: http://el-line2.ru/pue2.1.shtml ОП, ты - редиска. И ты это знаешь. И косяк, безусловно, твой. Но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Тебе ещё повезло, что такой "узкий" участок трассы не велик по длине, не имеет поворотов и крышкой кверху. В принципе, впритык, с кряхтеньем и перденьем, но уложить кабели можно (они у тебя, кажись, небронированные, что есть хорошо). Не знаю, что у тебя там за хитрые кабели, но на своём примере скажу: диаметры кабелей, которые указаны в некоторых каталогах - это расчётные диаметры. Так, например, при покупке и получении огнестойкого кабеля мы были удивлены - его диаметр был почти в полтора раза больше, чем указано в каталоге завода. Возможно у тебя есть шанс - просмотри полученную с завода документацию по кабелю - вдруг там указан диаметр 11 мм, по которому ты "проводил расчёты", а кабель "вдруг" оказался по диаметру больше, чем указано в каталоге. Последний раз редактировалось Енженёр, 02.09.2010 в 20:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19
|
Енженёр, Этот пункт пуэ я помню. У нас ведь в стране как, если есть разришающий закон то есть и запрещающий, и наоборот. Вот я и ищу НЕ пуэ.
А вот насчет реального диаметра кабеля это СУПЕР идея!!!! Спасибо тебе дружище огромное!!! Ща бу запрашивать фактические характеристики кабеля. aponom, а скажи пожалуйста название документа который разришает забивать доверху. Только упс, меня интересует разрешение по заполнению НЕ изза устойчивости к помехам. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
aponom
А что, ПУЭ не распространяется на слаботочку? ukratom В ВСН на УкрАтом распространяется? ВСН 60–89 Ведомственные строительные нормы устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. 1.17. Диаметры труб и каналов следует выбирать в зависимости от количества и диаметров проводов и кабелей, прокладываемых в них с учетом коэффициента заполнения равного 0,6. Последний раз редактировалось Nike, 03.09.2010 в 11:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну и буквоед же ты, однако
Надо, конечно, быть буквоедом, но не до такой же степени... А если я тебе найду н/з для ткацкой фабрики или для лесопильного производста, или для железнодорожного транспорта (там тоже слаботочных сетей полно), примешь в качестве формального доказательства? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19
|
BM60,
Посмеялся от души... Не в обиду... Дело в том что буквоедом меня сделали мои кураторы. Это не люди а волки Они от безделия замечания на запятые пишут. Кроме того я собираю информацию и буду анализировать что больше подходит а что вобще неподходит. Думаю что если я в ответном письме процетирую данные из норм для жилых помещений они с меня посмеются. Так что не обижайтесь, приходится таким быть. Кстати недавно сдавал ППР, отправил его на согласование.Замечания можно было разделить на 2 типа. Первые к орфографии и полям. Вторые имели такой кид: цитата из моего ППР на две страници и вконце приписка "что соответствует нормативной документации". Оказалось сикрет в том что Согласовывающая организация получает оплату пропорционально обьему замечаний. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
ukratom, норматива по заполнению короба слаботочкой в ПУЭ нет. Всем остальным - ПУЭ, это для сильноточных кабелей и их взаимодействии со слаботочными кабелями (можно или нельзя вместе). Автор, позвони в организацию, которой нужно сдавать слаботочку и узнай ответ на свой вопрос. Не стесняйся, они обязаны ответить. И еще ПУЭ, для тех кто не знает - это правила устройства ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, а электроустановки это сильные токи. А про слаботочку там поскольку-постольку.
Последний раз редактировалось aponom, 03.09.2010 в 13:29. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Цитата:
Оборудование и кабельные сети "слаботочных" систем, будь то системы противопожарной защиты, электросвязи или безопасности - такие же составляющие электроустановок и так же подпадают под действие ПУЭ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет рекламного короба | artem84 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.11.2007 13:06 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |