Чем обеспечивается фактическая степень огнестойкости здания?
Регистрация: 03.02.2022
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2302
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Цитата:
Вопрос сформулирован непонятно. Степень огнестойкости здания зависит только от огнестойкости конструкций (ФЗ 123 табл.21). Остальные показатели (площадь отсека, разрывы) вытекают из нее. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2022
Сообщений: 3
|
Цитата:
2. При этом ч.1 ст. 87 ФЗ-123 устанавливает взаимную зависимость между степенью огнестойкости и рядом иных пожарно-технических характеристик здания. Там нет ни слова о пределе огнестойкости конструкций, и уж тем более слов вроде "только", "исключительно" и пр. 3. Взаимные зависимости о которых идет речь, приведены в других таблицах, например, в СП2 есть таблицы, показывающие зависимость площади пожарного отсека от степени огнестойкости здания. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Оно основано на таблице 21. Вы не можете назначить, к примеру, II степень огнестойкости, если конструкции соответствуют только III или IV степени. Наоборот - пожалуйста.
Цитата:
Цитата:
Для каких целей спрашиваете? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 2. Основные понятия. 44) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2022
Сообщений: 3
|
Цитата:
Это исчерпывает тему. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания | Antoxa1305 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.11.2013 09:53 |
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? | Мария_Мар | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.10.2011 05:44 |
Вопрос по определению степени огнестойкости здания | Иван 80 | Архитектура | 3 | 15.11.2010 15:25 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |