18.05.2022, 22:06 | #1 | |
Правильно ли заармирована плита перекрытия монолитного жилого дома? ЛИРА-САПР 2016
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 1259
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
так и должно быть
изгибающие моменты 40-50 кНм/м для небольших пролетов кажутся адекватными. для момента на опоре 45 кНм/м по прочности как раз и требуется d8/200+d12/200 (возможно не включена галка расчета по второй группе предельных состояний, по трещинам) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? | Ирина_Нес | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.02.2019 06:07 |
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? | Dancer-Engineer | Обследование зданий и сооружений | 23 | 02.06.2017 14:59 |
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 | Василина | Лира / Лира-САПР | 0 | 14.04.2017 08:40 |
Имеет ли право на жизнь такие конструкции перекрытия двухэтажного жилого дома? | mla | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.11.2012 13:40 |