Анкеровка стен в фундаментной плите с помощью П-образных деталей
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

Добрый день!

Суть такая:
имеем приямок под технологическое оборудование размерами 6,8х4,6х2,45(h). Определяющей нагрузкой является горизонтальное давление грунта от равномерно-распределенной нагрузки в уровне пола и собственного веса грунта. В общем стены приямка работают как подпорные стены. Анкеровка стен в фунд. плите осуществляется с помощью П-образных деталей (см. узел "А" поз. А1 на прилагаемом чертеже).

Вопрос: допускается ли анкеровка стен с помощью П-образной детали, либо необходимо предусмотреть отдельные Г-образные детали заведенные на глубину анкеровки в фунд. плиту. Поскольку верт. арматурные стержни у разных поверхностей стены имеют различные усилия- сжатие/растяжение?

Чертеж прилагаю.

Вложения
Тип файла: pdf КЖ4 _Приямок 3.pdf (26.7 Кб, 175 просмотров)

Просмотров: 2037
 
Непрочитано 28.04.2022, 16:43
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


У вас там шарнир. Какой смысл анкеровать стены если так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2022, 17:00
#3
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У вас там шарнир. Какой смысл анкеровать стены если так ?
Нужен жесткий узел
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2022, 17:18
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Сделай вуты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2022, 17:46
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Нужен жесткий узел
Это очень сложно без умения его конструировать и творческого мышления. :Ъ
Подсказка. А чего плиту не надо анкеровать ?

Зачем вуты.
Нужно задание от завода-изготовителя на оборудование. И задание технологов на оборудование и подходящие коммуникации. Ну ещё с ВК, ОВ, ЭС, ЭО, АТХ всё это дело раскидать.
И сконструировать. Абыкак.
Offtop: По секрету между нами (железобетонщики - самые главные люди на деревне, без них у всех лапки).

А по теме. Ну если там ракетная шахта или минидвигатель массой 100 грамм... Мы тут телепаты что ли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2022, 18:16
#6
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сделай вуты.
С вутом предположим более-менее понятно, а если без вута?

Ниже прилагаю изображение. Будет ли узел жестким?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это очень сложно без умения его конструировать и творческого мышления. :Ъ
Подсказка. А чего плиту не надо анкеровать ?
Тут вопрос, если заведем арматурные стержни воспринимающие растягивающие/сжимающие усилия относительно стыка на длину анкеровки/длину нахлестки, будет ли этот узел считаться жестким?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А по теме. Ну если там ракетная шахта или минидвигатель массой 100 грамм... Мы тут телепаты что ли ?
В данной теме это не имеет значения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стенка.png
Просмотров: 189
Размер:	27.9 Кб
ID:	247036  
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2022, 18:30
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Анкеровка пэшкой вполне себе решение. Так повсеместно и с перекрытиями поступают.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2022, 18:57
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


В данной теме это имеет критическое решающее значение.
Только надо догадаться какое.
В жизни не будет интереса, если все карты сразу выкладывать на стол.

А чтобы узел стал жёстким он должен мочь воспринимать момент.
Но у вас беда не в этом.
А в том, что меня не понимаете.
И не делаете нужный алгоритм для проектирования.
Я там выше всё перечислил. За ночь можно догадаться, если захотите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2022 в 19:03.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2022, 19:19
#9
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В данной теме это имеет критическое решающее значение.
Только надо догадаться какое.
В жизни не будет интереса, если все карты сразу выкладывать на стол.

А чтобы узел стал жёстким он должен мочь воспринимать момент.
Но у вас беда не в этом.
А в том, что меня не понимаете.
И не делаете нужный алгоритм для проектирования.
Я там выше всё перечислил. За ночь можно догадаться, если захотите.
Уважаемый, загадками говорите )))
Но ваш пассаж воспринимаю так - если там в приямке ничего "серьезного" не находится (повышенные требования к надежности и прочее), то сойдёт и так.
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2022, 22:25
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Уважаемый, загадками говорите )))
Tyhig прямым текстом написал про анкеровку арматуры плиты.
Нужно обратить внимание на это расчетное сечение...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 456456456546.PNG
Просмотров: 149
Размер:	20.3 Кб
ID:	247041  
Grim вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 07:36
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
<phrase 1=


kRAN, расчетная схема стены то какая? Если консоль с жестким защемлением внизу, то узел в #6 подойдет.
Но если сверху (на отм. -0,400) есть плита, то почему бы в нее не заанкероваться (например как на рис. 10.1г СП 63) и не изменить расчетную схему (будет внизу жесткий узел, вверху шарнир).
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
про анкеровку арматуры плиты
Зачем ее куда то анкеровать? Она в стену упирается.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 09:50
#12
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
kRAN, расчетная схема стены то какая? Если консоль с жестким защемлением внизу, то узел в #6 подойдет.
Узлы сопряжения "фунд. плита - стена" и "стена - стена" жесткие. Узел "верх стены - плита на отм. 0.000" шарнир

Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Tyhig прямым текстом написал про анкеровку арматуры плиты.
Нужно обратить внимание на это расчетное сечение...
Здесь необходимо "заанкеровать" стены в плите, путем заведение арматуры стен на длину анкеровки в фунд. плита для передачи растягивающих усилий. А фунд. плита условно шарнирно опирается на стены

Последний раз редактировалось kRAN, 29.04.2022 в 09:59.
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 11:07
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Вопрос: допускается ли анкеровка стен с помощью П-образной детали
Допускается вполне.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 12:46
#14
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Здесь необходимо "заанкеровать" стены в плите, путем заведение арматуры стен на длину анкеровки в фунд. плита для передачи растягивающих усилий. А фунд. плита условно шарнирно опирается на стены
Второе предложение противоречит первому. Каша в голове.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 16:17
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зачем вуты.
Ну как же без вутов? Без вутов нельзя! Иначе
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Второе предложение противоречит первому. Каша в голове.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка стен в фундаментной плите с помощью П-образных деталей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17