Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по нормам армировать плитную часть фундамента?

Как по нормам армировать плитную часть фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2022, 16:13 #1
Как по нормам армировать плитную часть фундамента?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется столбчатый фундамент со ступенчатой плитной частью.
Вопрос: как расположить верхнюю арматуру плитной части, чтобы выполнить требование норм о минимальном проценте армирования изгибаемых сечений?
Ответ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-29_17-08-09.png
Просмотров: 360
Размер:	39.6 Кб
ID:	247078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-29_17-42-02.png
Просмотров: 307
Размер:	150.5 Кб
ID:	247080  


Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 14:34.
Просмотров: 7283
 
Непрочитано 29.04.2022, 16:15
| 2 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Никак!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 16:25
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никак!
- нарушение норм!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 16:38
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Нормы в студию!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 16:41
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Grim, СП 63, термин ж.б.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 16:43
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В шапку добавил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 17:08
#7
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


В случае ступенчатого фундамента, вылеты ступеней нужно рассматривать как отдельные изгибаемые элементы.
А далее все зависит от того, нужна ли верхняя арматура по расчету. В тех вылетах, где нужна - ставите ее горизонтально.
Там, где не нужна - не ставите и получаете жб элемент с одиночным армированием.
Scoody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 17:17
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
где нужна
- это во всех случаях когда давление на подошву снизу меньше давления сверху?
Т. е. надо ещё три сетки горизонтальных добавить в общем случае?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 17:28
#9
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Во всех случая, если вылет консоли - изгибаемый элемент.
Есть хитрость - не делать вылеты дальше угла 45 градусов, тогда изгиба не возникает.
Scoody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 17:30
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Есть хитрость - не делать вылеты дальше угла 45 градусов, тогда изгиба не возникает.
- не подходит, этого нет в нормах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 17:31
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
нужна ли верхняя арматура по расчету.
Размеры ступеней назначают таким образом, чтобы верхняя арматура была не нужна.
Прям как первокурсники.
eilukha, найди уже серию 1.412 и не задавай детских вопросов!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 17:33
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Бахил, этого нет в действующих нормах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 17:36
#13
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Чего нет в нормах? Что нельзя считать изгибаемым элемент с высотой равной вылету?
Вы инженер или мимо проходили?
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 17:39
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Вот мне тоже интересно с какого похмела ты увидел в нормах требование ставить верхнюю арматуру в столбчатом фундаменте?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 17:41
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Вы инженер или мимо проходили?
- ого, может тогда в #11 верно, а не в #7? В СП 63 нет - значит нет, будьте последовательны.

Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 17:51.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 17:44
#16
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Зависит от ситуации? Если нужна большая площадь фундамента, но есть ограничение по верхней отметке и не хочется хоронить кубы бетона? Так не бывает?

Кого нет?
Если сделали вылет под 45 градусов - нужно считать по strut-n-tie (короткие консоли из СП) и ставить в случае необходимости наклонную арматуру.
Если сделали вылет больше, ставить арматуру как для изгибаемого элемента.
Scoody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 17:46
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Зависит от ситуации? Если нужна большая площадь фундамента, но есть ограничение по верхней отметке и не хочется хоронить кубы бетона? Так не бывает?
- кроме бетона не хочется хоронить и арматуру.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 17:50
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
ужно считать по strut-n-tie (короткие консоли из СП) и ставить в случае необходимости наклонную арматуру.
А вот это явная глупость.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 17:51
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Зато по СП 63.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 18:20
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Походу у нас нормы разные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по нормам армировать плитную часть фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 Asja_77 Основания и фундаменты 20 15.10.2021 16:02
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? alldmc Пожарная безопасность 9 20.03.2015 13:22
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента aal1200 Основания и фундаменты 2 11.11.2014 12:28
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35