опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк
maklautd
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11

здраствуйте!У меня возникла проблема из-за рабочих,которые не умеют читать чертежи,в результате этого возник эксцентриситет.Опытные люди подскажите не разрушиться ли конструкция.Или хотя бы как её просчитать?В прилагаемом чертеже как должно было быть,а рабочие сместили на 100мм кирпич.стену. На монолит. ростверк опирается 3 этажа кирпич.кладки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 490
Размер:	26.0 Кб
ID:	8599  

Просмотров: 7269
 
Непрочитано 21.07.2008, 11:08
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


если в двух словах и особо не вникая в конструкцию, то однозначно, что получается за место осевого сжатия, внецентренное....а это приведет расчет арматуры уже по другим законам ( вот как раз с учетом эксцентриситета)....я так понимаю, что в стене фундамента арматура была принята чисто контруктивно.....при таком раскладе ее может и не хватить....посчитать моно в скаде, только там надо будет задавать всю конструкцию...
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 11:52
#3
maklautd


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11


Спасибо за совет,но у меня лира.Там можно,и еще хотелось бы проверить все в ручную,как тогда быть?Армирование произведено арматурой 12 А-///

т.е. я хотел спросить а в Лире можно просчитать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 256
Размер:	17.5 Кб
ID:	8600  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.07.2008 в 11:58.
maklautd вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 12:05
#4
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


блин, или я чтото не так смотрю или все таки я тут эксцентриситета то не вижу никакого...у вас что стена привязана 150+150 что кирпич 320+320...где эксцентриситет???
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 12:16
#5
AndreiAK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.03.2008
СПб.
Сообщений: 45


TO GeraKol: Я так понял, что как раз должно быть без ексцентрика если кладка привязана как показано на самом первом рисунке, а собственно по словам maklautd рабочие привязались к другому краю ростверка и получилось 150+150 а вверху 220+420.
Конечно нужно посчитать данный случай, а так я бы просто сделал усиление фундамента, да и все, наверное...
AndreiAK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 13:13
#6
maklautd


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11


AndreiAK,да вы все правильно поняли.Не подскажите каким образом можно усилить,и мне кажеться что обратная засыпка уже сделана,хотя это не проблема,отроют!
maklautd вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 13:39
#7
Alex_G

проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.07.2008
Краснодар
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_G с помощью Skype™


Если говорить о расчете, то сложностей никаких не вижу. Причем, ИМХО, я бы постарался провести расчет "вручную", без МКЭ. У Вас есть нагрузки, есть геометрия и фактическое армирование. Рассматриваем участок стены длиной 1 м, считаем момент от эксцентриситета - задача сводится к проверке прочности. В СНиП (или новом СП) все формулы есть.
Alex_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 13:47
#8
maklautd


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11


Alex_G,мне тоже было бы спокойнее просчитать в ручную.Я правильно понял вас,что нужно просчитать на внецентреное сжатие по прочности,только вот сечение брать тавровое?Может быть какой-нибудь отрыв от плиты?Или же брать двутавр?
maklautd вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 14:15
#9
AndreiAK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.03.2008
СПб.
Сообщений: 45


Для усиления я бы советовал бы вот этот атлас, стр. 153... и далее _http://dwg.ru/dnl/2198

Последний раз редактировалось AndreiAK, 21.07.2008 в 14:22.
AndreiAK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 14:16
#10
maklautd


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11


Т.е. двутавровое сечение?
maklautd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 14:21
#11
maklautd


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11


Спасибо конечно,AndreiAK,но там вообще не разборчиво.Можешь схемы сюда скинуть?
maklautd вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 14:39
#12
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


А усилия от перекрытий учитываешь при расчете эксцентриситета?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 14:49
#13
Alex_G

проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.07.2008
Краснодар
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_G с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maklautd Посмотреть сообщение
Alex_G,мне тоже было бы спокойнее просчитать в ручную.Я правильно понял вас,что нужно просчитать на внецентреное сжатие по прочности,только вот сечение брать тавровое?Может быть какой-нибудь отрыв от плиты?Или же брать двутавр?
Мне кажется, для начала нужно рассмотреть опорное сечение: место, где стена соединяется с плитой. То есть, рассчитывается обычная стена прямоугольного поперечного сечения, тут никаких хитростей. Только момент изгибающий привести в это сечение. А потом проверять верхнюю часть из условий прочности по наклонным сечениям и, наверное, на крутящий момент... Я бы в этом направлении копал.
Alex_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 15:03
#14
maklautd


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11


Sergo,правильно я совсем забыл что есть место где опираются лестница ,а рядом перекрытие.Т.е. у меня увеличится сила и след-но момент?
maklautd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 15:05
#15
maklautd


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11


Alex_G,а почему нельзя взять двутавровое сечение?
maklautd вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 15:24
#16
Alex_G

проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.07.2008
Краснодар
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_G с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maklautd Посмотреть сообщение
Alex_G,а почему нельзя взять двутавровое сечение?
Может, я не совсем верно понял условие задачи. Поясните, пожалуйста, на какой случай Вы хотели бы проверить двутавровое сечение.
Alex_G вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 15:44
#17
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Момент может и уменьшится, в какую сторону сдвинули кирпичную стену? И непонятно что подразумевается под тавровым и двутавровым сечением, в каком направлении? Проверь кусок стены шириной 1м (либо 2шага верт. армирования, как привычнее) на внецентренное сжатие как стойку. И ж/б консоль не забудь проверить.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 15:55
#18
Alex_G

проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.07.2008
Краснодар
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_G с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Момент может и уменьшится, в какую сторону сдвинули кирпичную стену? И непонятно что подразумевается под тавровым и двутавровым сечением, в каком направлении? Проверь кусок стены шириной 1м (либо 2шага верт. армирования, как привычнее) на внецентренное сжатие как стойку. И ж/б консоль не забудь проверить.
+1, именно это и я имел ввиду. А с двутавровым сечением непонятно, что проверять.
Alex_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 16:07
#19
maklautd


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11


по прочности
проверить все сечение,если все нормально,то и хорошо.Хотелось бы знать есть уже расчет наподобие ?чтобы сравнить.Заранее благодарен буду,а то время не ждет и дом строится
maklautd вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 16:21
#20
Alex_G

проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.07.2008
Краснодар
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_G с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maklautd Посмотреть сообщение
по прочности
Не это имеется ввиду. Будьте добры, на Вашем же эскизе заштрихуйте сечение, которое Вы хотите проверить, обозначьте главные оси сечения и укажите, на какое напряженное состояние Вы его собираетесь проверять (например, изгиб отн. такой-то оси, кручение и т.д.)
Alex_G вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
Стены подвала??? art Конструкции зданий и сооружений 38 06.03.2006 19:38
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48