Непрочитано 29.07.2008, 19:49 #1
Колонны из стальных труб
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Просьба помочь в выборе стальной колонны из трубы круглой.Каркас связевой .Из-за круглой формы здания в плане приняты колонны из труб. Имеет ли значение тип трубы прямошовная или бесшовная. Трубы без заполнения бетоном.Понимаю , что бесшовные трубы применяют в нефтегазокмплексах.Но может быть есть нюансы по применению труб в каркасе здания.И вопрос попутный.Узлы могут быть жесткие и шарнирные (крепление балок к колоннам).всегда ли можно применять трубы прямошовные для стоек каркаса.
Просмотров: 36300
 
Непрочитано 30.07.2008, 06:09
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Я не каэмщик, поэтому с ходу развернутый ответ дать не могу. Но если навскидку... Насколько я понял, вас смущает наличие продольного шва в колонне? Но ведь с успехом применяются для колонн сварные профили, в том числе и замкнутые (см. любой букварь по МК).
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 11:25
#3
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Просьба помочь в выборе стальной колонны из трубы круглой.Каркас связевой .Из-за круглой формы здания в плане приняты колонны из труб. Имеет ли значение тип трубы прямошовная или бесшовная. Трубы без заполнения бетоном.Понимаю , что бесшовные трубы применяют в нефтегазокмплексах.Но может быть есть нюансы по применению труб в каркасе здания.И вопрос попутный.Узлы могут быть жесткие и шарнирные (крепление балок к колоннам).всегда ли можно применять трубы прямошовные для стоек каркаса.
Трубы можно и прямошовные и бесшовные и со спиральным швом. Бесшовные трубы просто дороже.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 12:03
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Технология изготовления труб такова, что сварной шов гарантирует не только равнопрочность, но даже и герметичность . Если рассматривать сечение трубы как строительный профиль и даже как вал, достаточно и трети прочности сварного шва. Наверно...если не рассматривать узлы. В узлах проблема будет с тонкостенностью.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 12:27
#5
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Спасибо всем откликнувшимся. В жестких узлах действительно возникают усилия от рыбок.Необходима проверка на промятие стенки трубы ит.д.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 13:06
#6
MIckl13


 
Регистрация: 20.12.2007
Коряжма
Сообщений: 28


Можно решить проблему с узлами одев на трубу оголовок
__________________
Мысль материальна
MIckl13 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 13:57
#7
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Вт тут узелки.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы круглых колонн.dwg (499.8 Кб, 9700 просмотров)
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 15:56
#8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Скажу наверняка, круглые трубы и рамные узлы - понятия несовместимые!!!
Изготавливаются такие узлы как правила не хорошо и лично я их отношу к разряду т.н. лажовых, сам использую круглые трубы только в качестве стоек с шарнирным опиранием на них сверху, чего и вам советую...
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 16:08
#9
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Согласен с DonMof, у нас на объекте строители сделали!!!!!!! Это был ужас, рамный узел сложен при монтаже.
AF9999, поделитесь пожалуйста, вижу вы тесно работали с этим узлом. Фартук состоит из двух частей. Интересует шов их соединения (равнопрочный стык). На какую нагрузку его считаете? (по подробнее, если можно)
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 17:38
#10
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


А как Вам такой узел можно считать (сделать) его жестким?

http://dwg.ru/f/showthread.php?t=177...E%E2%2A&page=3

http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...4&d=1203943346
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 18:05
#11
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
AF9999, поделитесь пожалуйста, вижу вы тесно работали с этим узлом. Фартук состоит из двух частей. Интересует шов их соединения (равнопрочный стык). На какую нагрузку его считаете? (по подробнее, если можно)
Видимо Вас интересует шов С17 в горизонтальных накладках. Это шов с полным проваром с двухсторонней разделкой кромок. Его я не считал вовсе, т.к. швы не расположены в местах непосредственной передачи нагрузок и об этом говорит п.15.1.14 СП53-102-2004. Сварка ведется электродами Э42, группа конструкций-2 и шов с полным проваром.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 18:06
#12
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
А как Вам такой узел можно считать (сделать) его жестким?

http://dwg.ru/f/showthread.php?t=177...E%E2%2A&page=3

http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...4&d=1203943346
Второй безусловно, о первом уже не мало сказано для dexton3.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 20:57
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Часто полезно прорезать трубу вдоль, вставлять в прорезь пластину и таким образом многие проблемы с узлом снять...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 22:04
#14
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


AF9999, вот именно швы с полным проваром рассчитываются. Вы сами посудите. На фартук с двух сторон действуют например большие силы растяжения от момента. Сопротивление оказывает лобовой шов. А также швы С17. Какое то усилие придется на этот шов. Оно действует поперек шву. (он получается лобовой). Фартуки скорее всего не разойдутся, так как по периметру трубы угловые швы не дадут. Только вот вопрос. Шов С17 нужно совместно учитывать с угловыми по периметру фартука или просчитывать на отдельное усилие?. Понятно, что оно меньше, чем приходится на швы по периметру. Ещё вопрос тогда возникает если отдельно считать - на какое усилие? Мы ведь не знаем распределение напряжения по фартуку от горизонтального усилия.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 22:07
#15
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Короче это узлы спорные - как точно делать не понятно - рамный узел трубы с балкой. Поэтому лучше избегать это решение - применять ну если совсем некуда деваться. Тогда считать в запас.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 09:35
#16
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Уж если не держит шов с полным проваром, то не держит и сам лист. Это шов равнопрочный. Узел жесткий с двумя фигурными накладками собирал тогда вместе с экспертом по его рекомендациям. Если ударятся в филисофию то бесспорных узлов не бывает. Я узлы выложил для примера, чтобы автор темы мог оттуда что-то вынести. Все эти узлы уже давно экспертизу прошли и многие смонтировали. Согласен, что это решения не типовые и тут каждый выкручивается как может.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 09:56
#17
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Уж если не держит шов с полным проваром, то не держит и сам лист
По-моему нужно швы считать и проверять тока их. Скажите, а шов по периметру трубы тоже с полным проваром? (по логике должен быть).
AF9999, вы не ответили на мой вопрос поста 14. Pliese......
Цитата:
Узел жесткий с двумя фигурными накладками собирал тогда вместе с экспертом по его рекомендациям.
Тем более Вы должны знать ответ на мой вопрос поста 14.
Цитата:
Согласен, что это решения не типовые и тут каждый выкручивается как может
Как Вы выкрутились со швом С17?
Пардон что так много вопросов - по сути то вопрос 1
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 10:50
#18
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Повторю: шов этот не считал. По периметру колонны шов не с полным проваром, как Вы там его себе представляете?
Если же теоретически этот шов хотите считать, то он находится в довольно неопределенном деформируемом состоянии, поскольку в узел прихолдит несколько балок с разных сторон. Каждая балка давит со своей реакцией, причем не непосредственно на шов. Часть усилий будет приходить в шов, пластина в этом месте со стороны каждой из реакций будет изгибаться вниз, причем от какой-то реакции больше, а от другой меньше. Соответственно шов можно посчитать на условный срез от результирующей реакции, которая должна быть определена вычитанием из большей реакции меньшей. Все я думаю еще хуже, поскольку пластину будет еще и изгибать по длине шва. Не понимаю для чего такой интерес, в этом случае даже СП говорит шов не считать.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 11:36
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Двутавр ортогонален. Поэтому не возникает вопросов, куда (на стенку, полку) передаются усилия от М,N,Q. Соответственно нет вопросов со швами. Переходим к квадратной трубе. Посложнее, но все еще управляемо. И вот чтобы плавно перестроиться на круглую трубу, можно для начала ее рассматривать как многогранную (допустим 6-и)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 11:57
#20
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


AF9999, процитируйте пункт СП пожалуйста или скажите пункт!!!!
Цитата:
Не понимаю для чего такой интерес
Человеку всегда интересно в том месте, где он не знает или сомневается.
шов С17 с полным проваром конструктивный? Раз его считать не надо!!
Andrei 1777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Колонны из стальных труб

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? 1П01-06 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 08.12.2016 10:41
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35