| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.08.2019, 10:17 | #1 | |
Помогите спасти дом без армопояса из газоблока
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 30953
|
|
||||
Offtop: То-то я думаю, чего это павлинарий всплыл...
Судя по единственному детальному фото - нет горизонтального армирования швов. И стена тонковата.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
1) Постепенная замена кладки на кирпичную/нормальный газобетон.
2) Выпиливание штроб и выполнение сердечников. 3) Усиливающая железобетонная обойма. 4) Разобрать верхний этаж, под плиту подвести каркас. Думаю, тут ещё вариантов накидают. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 37
|
Толщина стены- в один блок (200мм), характеристики газоблока ещё не запрашивала, это предварительное рассмотрение. Я понимаю что самый верный способ - это демонтаж вместе с плитой перекрытия, но как всегда дело в деньгах. Для меня затруднительно представить как долить пояс в местах проемов (особенно ворот).
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 182
|
Вдоль стен из газоблока возвести стену(внутри или снаружи) из керамического кирпича толщиной 120мм если по периметру(можно с пилястрами-утолщениями до 250мм), или 250мм с двух сторон(передача нагрузок от плиты и выше на кирпичные стены).
Вариант- возводиш кирпичные столбы(метра через 4), под них металлическую балку- подпираеш плиту снизу. Вариантов много- главное максимально разгрузить стены первого этажа из газоблоков |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Думаю, демонтаж будет самым дешевым решением. Усиление обойдется дороже, причем, придется колбаситься с новыми фундаментами, если подводить каркас.
----- добавлено через 31 сек. ----- согласен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 37
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Там всё хитрее. Судя по всему, поперечных стен ни на первом, ни на втором этаже нет, поэтому монолитная плита опёрта по контуру на наружный квадрат стен первого этажа. Поэтому консольные усилия компенсируются моментом в пролетной части плиты. И всё это даже бы нормально работало, будь там нормальная толщина стен или нормальный материал, а не газобетонные стены толщиной 200мм. Возможно, хозяевам даже повезло, что трескаться начало сейчас, а не когда крышу сделали, вылети хоть один угол, коробочка могла бы сложиться.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с макросом для лиспа ATTSS | Куинбус Флестрин | LISP | 0 | 01.04.2017 22:46 |
Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом | Beast Scream | Железобетонные конструкции | 42 | 12.11.2015 10:14 |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон | DenIZ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 22:45 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |