| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.04.2010, 19:17 | #1 | |
Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 15468
|
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Tropas, у меня питевая вода, слышал что Вкшники говорят что в насос вода должна самотеком поступать, а тут как бы получается насосу нужно поднапречься.... будет ли это на что то влиять
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
подобная схема имеет место быть, но все зависит от конктретных величин расхода, диаметра всаса, скорости движения жидкости, кавитационного запаса насоса, и типа самого насоса. То, что изображено свойственно малым расходам. Если это большие пожарные расходы, то это обратные клапаны на всасе и, возможно, устройства заполнения всасывающего патрубка (вакуумнасосы или иные решения ) и для этих случаев лучше ставить насосы "подзалив"
Последний раз редактировалось Vlad®, 03.04.2010 в 22:20. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Просто так такие решения не применяются, необходима система наполнения насоса перед пуском, для малых расходов можно придумать вакуумный бак, для больших - использовать вакуумные насосы. Обе системы используются на практике и работают. Есть решение расположить в резервуаре погружной насос для заполнения основного, но на практике ни разу не видел.
Если есть такая возможность, то насосы нужно обязательно располагать под заливом, то есть ниже уровня воды в резервуаре. Применять такой вариант возможно в крайнем случае, в целях экономии стоимости строительства применять его нельзя.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, Vlad®, убедили, не хотел открывать новую тему лучше тут спрошу: какой резервуар самый дешевый, подземный или на половину наземный, или наземный, и в каком случае какой лучше использовать???
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
zprizrak, не стоит писать если в теме не разбираешься, человек и поверить может.
dextron3, по стоимости резервуаров не в курсе, логика подсказывает что наземный в обваловке дешевле. Если пред резервуаром есть насос, нужен расчёт, возможно выгоднее водонапорная башня. Зависит это от оборудования насосной и режима водопотребления.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Из СП 21-104-98. В СНиПе это же про насосные станции пожаротушения написано довольно невнятно.
3.5. С целью повышения надежности работы насосы, как правило, должны находиться под заливом. В случае, когда установка насосов под заливом невозможна или сопряжена со значительными трудностями, допускается применять вакуум-насосы. При этом должно быть предусмотрено автоматическое включение и выключение вакуум-насосов. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
На самом деле все зависит от задания, если понадобится именно так и ни как иначе, скажем, по политическим соображениям, сделаем, и все будет работать. Вопрос только в целесообразности. Но с поршневыми, пожалуй, не стоит заморачиваться,
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Вот еще из более нового документа СП 8.13130.2009. Важна еще категория насосной станции.
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом. При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление. П р и м е ч а н и е — В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Спасибо, товарищ! я ни как не хотел открывать СП8, и причина банальна - автор тоже ни как не говорит, что это противопожарный резервуар, говорит, что "у меня питевая вода"... но может и вправду там противопожарный запас хранится, но в любом случае спасибо
|
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Сорокин, интересно можете меня просветить, у нас два резервуара по требованиям надо всегда делать, сейсмика....однако, приходиться ставить рециркуляционный насос чтобы вода не застаивалась и не протухала, как обеспечить циркуляцию если резервуары не объеденены?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |