| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2021, 17:52 | #1 | |
Расчет на срез стены из ФБС блоков
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 17460
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,377
|
Ваша конструкция, как ее не называй, является подвалом или погребом (как построят))).
Поэтому посмотрите Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Там на случай подвала есть расчет этих блоков, в т.ч. на всякие с ними неожиданностями - срезы, сдвиги..... Есть на форуме в библиотеке или в интернете: https://docinfo.ru/posobie-k-snip/po...-2-09-03-85-v/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
Podpolie, Да читал это пособие, смотрел примеры. Только в этом пособие есть пригруз от верхних этажей, а здесь этого пригруза почти нет, а при расчёте на срез большое значение имеет сжимающая сила. Если сжимающей силы нет, то сопротивление кладки на срез меньше. Я думаю что нужно выполнять расчет кладки из камней на срез по неперевязанному сечению от бокового горизонтального давления грунта, не могу понять правильно ли я размышляю.
__________________
Только в начале пути |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
rust450, где-то писал на форуме пост. Сталкивался с такой же проблемой, высота подвала большая, над подвалом самонесущая стена, пригруза сверху нет, эксцентриситет выходит за габариты сечения.
Следовательно, стену нужно считать как изгибаемый элемент между поперечно-устойчивыми конструкциями. Ищите в литературе расчет изгибаемых элементов. Картинка со всеми необходимыми проверками.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
ТС, вы что извращенец, маньяк ? Откуда такие пожелания к ФБС ? Нет такой задачи. У вас задача выполнить комплект, а не философия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Не встречал такого требования, а оно в принципе не выполнимо в такой ситуации. Стену нужно проверять как самонесущую опирающуюся на на элементы каркаса (читай гибкую)
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Offtop: А почему ? У меня выполнимо, а у вас невыполнимо ? Конкуренция-конкуренция, сильный съедает слабого ? Ням-ням :Ь...
Цитата:
В СП 15 запрет на изгиб по неперевязанному сечению. Значит там внецентренное сжатие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2021 в 11:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
На своей практике мы напроектировали великое множество тепловых камер по той технологии, которую вы описываете. Можете скинуть свою почту отправлю вам чертежи. По теме вопроса 500мм стена пройдет у вас по расчету.
Мы считали на сдвиг по подошве стены и прочность при изгибе по перевязанному сечению. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
На сдвиг по неперевязанному сечению с учётом минимальной продольной силы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
На ремонтную и эксплуатационную стадию.
Нужно. Пример исходных данных для расчета во вложении. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 642
|
Не надо тут никакого изгиба. Я считал подобное на сдвиг по швам.
Offtop: А вообще такие камеры (с небольшими размерами) и еще из блоков толщ. 500мм при соответствующей их перевязке друг с другом никуда не деваются и нечего там считать |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если стенка тепловой камеры устроена по такому принципу, то срез по растворным горизонтальным швам маненький, и возникает за счет неровной горизонтальной нагрузки от давления грунта.
Если в камерах распорный пол, то картинка меняется, уменьшается момент на изгиб в гор. плоскости (то что вы показали), но возникает срез гор. растворных швов за счет увеличения момента в вертикальной плоскости. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
Mistake, Tyhig, При изучении литературы, натыкался на указания выполнять расчет на опрокидывание стенки из блоков. Под опрокидыванием не подразумевается ли сравнение момента возникающего в стенке от боковой нагрузки с допустимым моментом?
Про внецентренное сжатие, если принять, например, камеру моих же размеров, при этом нагрузка сверху будет небольшой (будет только вес плиты и гидроизоляция утрировано), то при расчете эксцентриситета он получится будет больше допустимого (0.9у). Соответственно рассчитывать и проектировать такую камеру на внецентренное сжатие нельзя. Rane, Спасибо, напишу вам в личку. Подскажите, пожалуйста, как вы считали на сдвиг? Определяли равнодействующую от активного давления грунта и сравнивали с формулой на срез из СП 15?
__________________
Только в начале пути |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Цитата:
Вообще сложный вопрос. Половину главспецов спроси, не ответят. Но это не значит, что можно делать абы как. И в методике СП 15 про внецентренное сжатие есть значительные недостатки. Можно переквалифицироваться. Говорят, что в Макдаке сейчас бесплатные бургеры для работников. И вообще унывать не надо. Просто помните, что
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Расчет на опрокидование - это расчет устойчивости формы, там должно быть сравнение с удерживающими моментами (не прочность) Для начала определите правильно внутренние усилия, вам SergeyKonstr, хороший совет дал как найти моменты.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
Mistake, я делал так, чтобы определить внутренние усилия: посчитал стену как опёртую по четырем сторонам (снизу плита, сверху плиты перекрытия, справ слева поперечные стены камеры), задал ее в Лире. Приложил нагрузку от грунта, пригруза от машин на грунте и от плит перекрытия с пирогом. Получил момент максимальный и на него считал уже и на внецентренное сжатие и проверил по изгибу со срезом. SergeyKonstr Мне тоже самое же посоветовал, я же правильно понимаю?
Tyhig, я не унываю, разбираюсь в каменных конструкций и расчетах
__________________
Только в начале пути Последний раз редактировалось rust450, 19.05.2021 в 23:32. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
rust450, так уже лучше, какие вы сделали выводы ?
М=0,972 N плиты=0,2*4,65/2*2,5=1,16т Nстены=2,7*0,5*2,4=3,24т Мпл=1,16*(0,25-0,06)=0,22тм еприв=(0,972-0,22)/3,24=0,23м А был ли мальчик ? Offtop: Хотя в данном, конкретном случае, проверки нужно делать как для изгибаемого элемента, имхо
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС | Cuбupяk | Железобетонные конструкции | 6 | 10.06.2014 20:42 |
расчет кладки стены по срезу от распора стропил | Сниппер | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 20.08.2013 11:10 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 14 | 31.07.2011 14:48 |
Стены подвала из блоков | ElenaRoo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2010 09:00 |