| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?

Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2021, 12:10 #1
Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 223

Добрый день! В основании под подошвой ленточного фундамента имеются следующие грунты:
Инженерно-геологический элемент
Суглинок легкий песчанистый тугопластичный. Плотность грунта 1,92. Коэффициент ппористости 0.74, коэффициент водонасыщения 0.88, показатель текучести 0.4, угол внутреннего трения 20, сцепление 0.022 МПа.
Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый. Плотность грунта 2,00. Коэффициент ппористости 0.6, коэффициент водонасыщения 0.84, показатель текучести 0.13, угол внутреннего трения 21, сцепление 0.024 МПа.

При расчете по несущей способности попадают ли эти грунты под пункт 5.7.5 СП 22.13330.2016? В изысканиях о том, что грунты в не стабилизированном состоянии - не сказано.
Просмотров: 844
 
Непрочитано 22.09.2021, 12:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,122


Offtop: Нестабилизированное состояние - длительный процесс консолидации, например, органоминерального грунта. По количеству органики по ГОСТ классифицируется ИГЭ, в зависимости от названия ИГЭ по СП 22, характеристик грунта, ситуации, доп. нагрузки принимается будет или нет консолидация, назначаются доп. изыскания или замена грунта или усиление грунта, проводится расчёт времени консолидации и учёт осадков от неё. Основной фактор - кол-во органики, Е и наличие толстой доп. насыпи сверху. Подзабыл уже, мог в конце наврать.
У вас этого вероятно нет.

Стабилизация - это стабилизация осадков во времени.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 13:15
#3
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Нестабилизированное состояние - длительный процесс консолидации, например, органоминерального грунта. По количеству органики по ГОСТ классифицируется ИГЭ, в зависимости от названия ИГЭ по СП 22, характеристик грунта, ситуации, доп. нагрузки принимается будет или нет консолидация, назначаются доп. изыскания или замена грунта или усиление грунта, проводится расчёт времени консолидации и учёт осадков от неё. Основной фактор - кол-во органики, Е и наличие толстой доп. насыпи сверху. Подзабыл уже, мог в конце наврать.
У вас этого вероятно нет.

Стабилизация - это стабилизация осадков во времени.
Ну мои грунты в принципе частично попадают под формулировку "Медленно уплотняющиеся водонасыщенные глинистые грунты" из п. 5.7.5 СП22. Коэффициент водонасыщения более 0.85, но коэффициент консолидации не определялся. Пока не совсем ппонятно, но склоняюсь к тому, что считать как для стабилизированного состояния.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:33
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,122


Это дырка в СП 22 ведущая в никуда для простых глин, суглинков. Нет критерия для однозначного отнесения, нет нормативных требований обязывающих заказывать доп. изыскания для глин.
Варианты решения:
1) нет консолидации (игнорируем ввиду малости доп. осадок и из чувства мести к нормотворцам) (это правильный способ);
2) консолидация есть, но при этом очевидна и не требует доказывания (20 м насыпи сверху, высокий УГВ, коэф. консолидации будет значительным, конструкции реально развалятся от осадок). Может быть дорожные нормы, что-то могут требовать. Находим спец. нормы методику по расчёту по поиску.
3) Изменение классификации грунта ИГЭ геологами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 14:48
#5
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 242


Может кто-то даст сылку на более авторитетные источники, но я про нестабилизированные вот здесь вычитал:
https://www.notion.so/5218feaca5b54336a73ee5b1c60785e3
"Прежде всего необходимо отметить, что грунты с показателем текучести I_L*>*0,5 считаются нестабилизированными"
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:12
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
"Прежде всего необходимо отметить, что грунты с показателем текучести I_L*>*0,5 считаются нестабилизированными"
Можно провести параллель с требованиями СП 24. Там не допускается операние свай на текучие глинистые грунты (IL=>0.6) именно из-за того (осадка будет стабилизироваться очень долго ну и др. причины).
0,5 - из базы знаний Plaxis; 0,6 - из СП 24 (хоть и в неявном виде).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:20
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,122


Грунты не могут быть какими-то сами по себе, речь про осадки в них от нагрузок, насыпей. Любая глина немного консолидирует, но доля коэф. консолидации в обычном случае будет мала.
В нормах для пгс нет критерия для учёта консолидации, кроме перечисления названий грунтов по указанному пункту СП 22.
В нормах автодорог вроде есть такой критерий и это вроде бы всегда учитывается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 14:10
#8
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 223


Добрый день! Если имеется коэффициент фильтрации суглинка из изысканий 0.002-0.009 м/сут. Справедливо ли на основании коэффициента фильтрации по формуле считать коэффициент консолидации и сделать вывод о стабилизированном/нестабилизированном состоянии грунта?
По п. 5.7.5 СП 22.13330.2016 к грунтам в нестабилизированном состоянии относятся: "медленно уплотняющимися водонасыщенными глинистыми, органоминеральными и органическими грунтами (при коэффициенте водонасыщения 0,85 и коэффициенте консолидации <=10^7 см/год).
konstryktor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить техническое состояние конструкций в целом? АрхС Обследование зданий и сооружений 28 09.08.2018 17:47
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Определение грунтов в водонасыщенном состоянии. Tanga83 Основания и фундаменты 3 08.08.2011 05:21
Тиксотропные грунты julichka Основания и фундаменты 19 22.09.2010 11:24
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52