Температурно-усадочный шов в фундаментной плите
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 64799
|
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Правильно посчитать реальную ж/б конструкцию на температурные деформации в линейной статике проблематично - скорее всего получите огромные усилия, расчеты же с учетом трещинообразования железобетона в современных расчетных ПК развиты слабо или отсутствуют вовсе. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Временные температурно-усадочные швы в плите делаются шириной 0.7-1.2 м, при этом с обеих сторон шва выпускается рабочая арматура (верхняя и нижняя). Спустя 3-4 недели (после бетонирования) арматура соединяется на сварке (с накладными стержнями), а шов заливается бетоном.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Вы уж меня извините, но вопросов появляется все больше.
1. Я так понимаю такой шов делается не с вертикальным отсечением плиты, а в виде тавра скорее всего (нижняя половина плиты заливается больше). 2. Как обеспечить надежное сцепление бетона после такого разрыва. Или его при подборе рабочей арматуры в данном месте не учитвать совсем. 3. Не кажется ли вам что это все-таки по большей части получается усадочный шов, а температурные деформации он не исключает после бетонирования шва (хотя какой в плите перепад температур,но с другой стороны если бетонировать в +30, а верх плиты находится в зоне сезонного промерзания, тогда наверное нужно считать) |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Тавровый стык на практике сделать гораздо сложнее ровной поверхности при сомнительной целесообразности оного... Цитата:
Также будем иметь ввиду, что температурные напряжения - объемные, и если, по вашему, бетон бы их не воспринимал - их бы не было вовсе. Арматура тут, ИМХО, погоды не делает. Вообще, вопрос этот (работа плиты с трещинами) достаточно сложный (тем более для чисто умозрительных выводов), для того и существуют эти 40 м, чтобы не влезать в него без надобности, а вышеуказанное мероприятие вполне "нормативное" - см. руководство по проектированию плитных ф-тов. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
[sm2102] остается Цитата:
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Во всех пособиях к СНиПу написано, что величина температурного отсека определяется расчетом, а без расчета уже можно принимать по таблице. 7м превышения расчетом обосновать проще, чем швы городить.
Я не понял, а что шов только в фундаменте, без разбивки каркаса на отсеки? Это ж чистый вред, не говоря уже об экспертизе. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76
|
Цитата:
Да и собственно о какой разбивке может идти речь если шов временный? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
если взглянуть на формулу по расчету расстояний между усадочными швами, то она очень сильно напоминает формулу для удлинения бруса постоянного сечения от действия равномерно распределенной по его длине нагрузки. В ней участвует коэффициент трения бетона по грунту (покоя). Вот и вся физика. Я не говрил о температуре и осадке.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Извините что с вопросом в чужую тему влезаю
Вот такая ситуация: Здание 25 эт (3,15 м ) 2 подземных (4 и 5 м) Размеры на черт нужно сделать шов (место указано) Можно кто-нибудь сталкивался там стена идет (300 мм) И еще вопрос как ветер будет воздействовать на соединение двух секций я имею ввиду там карман получается Расчет выполняю в Мономахе [ATTACH]1139234167.dwg[/ATTACH] |
|||