| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать раздельный фундамент для опоры с подкосом?

Как рассчитать раздельный фундамент для опоры с подкосом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2014, 10:15 #1
Как рассчитать раздельный фундамент для опоры с подкосом?
Jahell
 
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19

Доброго всем времени суток!
Ну вот, собственно, имею задачу подобрать фундамент для рекламного щита, такой чтоб не большой и не маленький, а как раз. Расчет веду под отдельную стойку. Основная нагрузка - ветровая, давит с силой 4,64т в точке приложения подкоса (это центр щита, А=29,0м2). Материал стойки - труба 140х100х6, подкоса - труба 140х100х4. Грунт - ПГС.

Уже умаялся рыскать по всему интернету в поисках решения. Люди добрые помогите кто чем может. Ну или направьте какую книгу почитать. До этого уже читал СП22, СТН ЦЭ 141-99, ПУЭ-6...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рекламный щит.jpg
Просмотров: 250
Размер:	90.1 Кб
ID:	136362  

Просмотров: 3176
 
Непрочитано 08.10.2014, 10:31
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,396


Если получили нагрузку на подкос, то:
- разложите эту нагрузку (4.64тс) на составляющие действующие по подкосу: горизонтальная и вертикальная - чисто термех.
- от горизонтальной получите момент по подошве подкосного фундамента. (Q х H), где Н высота принятого Вами фундамента.
- от вертикальной получите нагрузку N - вдавливающая.
- все это добро посчитайте по формуле №5.11 в СП "Основание зданий и сооружений" и вообще почитайте весь этот раздел он откроет Вам глаза......
- нагрузки копеечные - фундамент чисто конструктивным будет.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 11:35
#3
Jahell


 
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19


Спасибо.
Нагрузку разложил:
Qcx=4,64 x cos34=3,85т
Nc=4,65 x sin34=2,6т

Про момент немного не понял - получается, что чем глубже его закапываем, тем сильнее его поворачивает, зависимость-то прямая. Если не трудно, поясните пожалуйста.
СП проштудирую.
И еще, для основной стойки как вычислить нагрузку? Для нее она получается выдергивающая.
Jahell вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 11:58
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,396


1) Момент равен: М = Qсх Х Н (Н - высота фундамента) это нужно для расчета по указанной выше формуле внецентренного сжатия.
2) Да чем глубже тем больше, но тут вступают в работу другие силы, а именно сила пассивного отпора грунта, т.е. книжку по механике грунтов (любую) надо еще почитать и в СП этом есть. В Вашем случае Вы же глубоко подошву закладывать не будете. Максимум на глубину промерзания. Поэтому отпором можно пренебречь. Примите его мысленно без цифры в запас. Старайтесь подобрать габарит подошвы, что бы небыло ее отрыва.
3) Ваша конструкция это рама, ну арка. Вы получаете нагрузки как на опорную стойку так и на подкос (строймех). Можно вручную, можно и в СКАДе их получить.
4) Ну а если получается выдергивающая нагрузка, то для таких нагрузок можно поступить просто:
Вес фундамента и грунта засыпки если есть должен превышать вес выдергивающей нагрузки с запасом. Коэффициент запаса примите 1.2 (для динамических порывов ветра), при условии что расчетную ветровую нагрузку Вы приняли с коэффициентом 1.4.
5) Если есть желание смотрите это СП дальше. Там есть раздел расчет опор ЛЭП на действие выдергивающих нагрузок. Что ЛЭП, что реклама одно и тоже)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 14:02
#5
Jahell


 
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
1) Момент равен: М = Qсх Х Н (Н - высота фундамента) это нужно для расчета по указанной выше формуле внецентренного сжатия.
Да, в СП в формуле учитывается момент по подошве фундамента.
Поправьте меня, если я не прав, но мне почему-то кажется, что горизонтальная нагрузка Qcx приложена к верху подкоса, а если так - то к глубине заложения фундамента нужно добавить и проекцию подкоса: М = Qсх Х (Н+Н1)=3,85х(2+4,4)=24,64тм
Глубина промерзания у нас около 2м.
Jahell вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 14:13
#6
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


Добавлю к предыдущему оратору: отрыв в данном случае можно допускать до 33%
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 14:40
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,396


Цитата:
Сообщение от Jahell Посмотреть сообщение
Поправьте меня, если я не прав, но мне почему-то кажется, что горизонтальная нагрузка Qcx приложена к верху подкоса,
Шикарно - респект. Вы сходу подобрались к двум методикам расчета подобных сооружений или конструкций.
1 способ: расчет на частные нагрузки, то есть на усилия приходящиеся от расчета рамы на каждый фундамент раздельно. Посмотрите расчет рам - там усилия на опорах. В этом случае каждый фундамент считается отдельно. Усилия принимаются по обрезу фундаментов.
2 способ: Расчет на общие нагрузки, то есть вы получаете общий момент, общую силу (горизонтальную и вертикальную) и считаете все фундаменты вкупе. Момент сопротивления подошвы фундаментов при этом единый, его Вы определяете как приведенный от каждого частного фундамента. Можно определить вручную или в СКАДе - это сопроматовская задача. Общий момент у Вас будет от ветра на всю конструкцию от средней точки приложения ветра по площади. Такой расчет используется в основном в отдельностоящих опорах - столб, башня, труба или на единых фундаментах типа плит.
Если есть время считаю обоими способами. Первый способ нужен еще например, для подбора анкеров в фундаменте и частных усилий для армирования. Ну а второй как контрольная проверка, ЗаказчеГи это еще те типы.
Ну а процент отрыва подошвы каждый принимает для себя сам - исходя из геологии, сооружения, окружающей застройки и тайных решений заказчега пришпандорит еще чего нибудь сбоку...им же несложно))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 16:28
#8
Jahell


 
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 19



2 способ не сложный, затруднения именно с первым способом...

Вы говорили про SCAD - это и есть наши искомые усилия? Если да, то уже подобрать фундамент в Запросе нет проблем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора с подкосом.png
Просмотров: 119
Размер:	177.8 Кб
ID:	136403  
Jahell вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать раздельный фундамент для опоры с подкосом?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать ленточно-столбчатый фундамент под ж.б каркас? zuhe Основания и фундаменты 14 09.06.2010 04:33
Как рассчитать плитный фундамент seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2010 23:55
Фундамент из свай для высокомачтовой опоры освещения Владлен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2010 18:23
Фундамент промежуточной опоры моста DS_nick Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.06.2008 20:20
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35