| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?

Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2020, 12:12 #1
Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

По расчету нагрузка на 1 перемычку 4,3 т., над перемычками 4 ряда кирпича (400 мм) затем опирается плита, проёмы 1-2 м стена толщиной 510 мм. как видно одна перемычка 9ПБ 18-37 не пройдет, правомерно ли в данном случае распределить нагрузку на 2 перемычки?
Просмотров: 3292
 
Непрочитано 21.08.2020, 13:16
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


откуда такая большая нагрузка? 9-метровые плиты опираются на эту перемычку?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 13:35
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


8ПП 21-71 вам в помощь
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 13:46
#4
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
откуда такая большая нагрузка? 9-метровые плиты опираются на эту перемычку?
8.2 м

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
8ПП 21-71 вам в помощь
у них ширина 380 мм, у меня стена 510 и плиты с двух сторон
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 15:10
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
у меня стена 510 и плиты с двух сторон
Тогда может 4,3 на перемычки проема их две, допустим 10 ПБ 25-37, суммарно больше 7 т/пм. Или у вас действительно 9 метров пролеты, да еще с двух сторон?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 15:45
#6
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Тогда может 4,3 на перемычки проема их две, допустим 10 ПБ 25-37, суммарно больше 7 т/пм. Или у вас действительно 9 метров пролеты, да еще с двух сторон?
с одной стороны 8,2 с другой 7,7 плиты расположены, если быть точным
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 20:47
| 1 #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Я думаю перераспределится, сделать 4 силовые перемычки, армировать кладочной сеткой 1й шов над перемычкой и шов под плитой.
Армопояса/монолитного пояса под плитой нет?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 10:08
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я думаю перераспределится,
Не стоит так думать. Во-первых есть правила расчета перемычек. Во-вторых каменщики на 4-х рядах положат кирпич по своему разумению и кердык. Я бы на месте ТС запроектировал перемычки с армированием под расчетные нагрузки в формах серийных перемычек. Лет 17 назад мы так прогоны под нужные нагрузки проектировали в кирпичных домах. Армирование наше а габариты по серийным размерам.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 10:24
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


yarrus77, вы думаете 4ряда кладки, с армированием не перераспределит оставшиеся 600кг на соседнюю перемычку? ... Учтите, что под плитой выполняется тычковый ряд, и нагрузка - с обеих сторон (стена центральная).
Глубина опирания плиты у ТС наверняка принята около 150мм.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 12:08
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ряда кладки, с армированием не перераспределит оставшиеся 600кг на соседнюю перемычку?
Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
нагрузка на 1 перемычку 4,3 т
от плиты 8,2*1,13/2=4,633 с собственным весом. Перемычка несет 3700 кг/пм с учетом собственного веса. Тут не 600, кг а больше ТС как и многие забывают о собственном весе. И, как я писал выше, надо учитывать дуростойкость, получаемую от рук каменщика и производителя перемычек. А если каменщик на тычковый ряд положит три ложковых? Недавно у товарища треснули перемычки которые имели небольшой запас по нагрузке.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 13:45
#11
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
от плиты 8,2*1,13/2=4,633 с собственным весом.
1,13 это слишком много, там меньше чем 800 кг плита будет нести по сбору нагрузки, такой расчет с 1.13 у меня ни кто не примет, скажут не обоснованно, я то с радостью принял бы так
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 13:57
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
скажут не обоснованно,
Вы техкарту откройте по кирпичной кладке ТК 03.01.02 и посмотрите как пакеты кирпича ставятся, плюс остальная остнастка. Кроме того плиты 8,2 как правило балочные ПБ, шпонки в них не срабатывают, перераспределения не будет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? РастОК Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2016 17:05
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56