03.12.2020, 14:51 | #1 | |
Устойчивость стены шириной 250 мм из газобетона.
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 20902
|
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Вот это хоромы! 14 400 м2
На перекрытие, кроме собственного веса, нагрузок не предвидится?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
вам надо смотреть на класс прочности, меньше В2.0 я бы не рекомендовал, а лучше В2,5. Тут надо смотреть на план дома, какие размеры простенков.
Вот откуда пошло это? Собирать суммарную нагрузку с перекрытия да еще неверно. 12*12=144 м2*200кг/м2=28,8т. Это не считая собственного веса и перегородок. То же и со снеговой. Никому суммарная нагрузка не нужна. Здесь важно как опираются балки перекрытия и кровля. А именно на какие стены. Как правило получается продольные стены загружены, а торцевые нет. Я бы вам советовал обратить внимание на основание и фундамент. В вашем случае он должен быть достаточно жестким. Почему? Дабы не писать много, скажу так. Для материалов с низкой почностью разность осадок приведет к трещинообразованию. Стены если правильно рассчитаны - не упадут, но кому нужны трещины, посмотрите канал Глеба Гринфильда в конце концов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
В Самаре снег тяжёлый))) плюс свесы итого 177 кв.м х 250 кг. Считал по формуле. чертеж во вложении. По поводу кровли еще не определился с конструкцией но точно безраспорная будет. Если например такая будет: https://sketchfab.com/3d-models/2000...072e4298cfe53f
Кровля нагрузок кроме себя и снега не несёт, вес посчитал со стропильной системой ОСП плита плюс мягкая кровля . Фундамент на висячем ростверке на сваях ТИСЭ. Может максимальную нагрузку на устойчивость такой стены подскажете? Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 03.12.2020 в 21:02. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Вам фундамент считали или вы его просто приняли по совету кого-либо? Сваи ТИСЭ представляют по факту столбчатый фундамент, надежность которого зависит от нескольких факторов. Как по мне не сильно надежное решение. Что за грунты у вас?
Снег у вас чуть меньше чем у нас, тот же III район, только Саратов не фигурирует в приложении К СП20.13330.2016 поэтому Sнорм=1.5 кПа = 153 кг/м2 Sрасч=153*1,4=214 кг/м2 самые пригруженные стены это стена на входе и за санузлами. Я бы кровлю немного переработал, поставив под коньком раму и уменьшив количество ферм. А это упростит работы и увеличит жесткость вдоль фасада. Тем не менее нагрузка на верх стены не превысит 1,5 т/п.м. Монолитный пояс + центровка относительно стены мауэрлата и стены спокойно будут жить. Перемычки все несущие, они как раз шириной 250 мм (нагрука 2700 с учетом собственного веса), жб или кирпичные подушки под всеми перемычками, столбчатый фундамент с шагом 3 метра обязательно под всеми углами, балка цоколя по предварительному расчету 250х600 мм 3 стержня 16А500 сверху и 3 снизу поперечная 3 стержня (хомут + шпилька) 8А240 шаг 200 мм. Армирование кладки сетками из базальта, я бы не жался с учетом плотности и прочности блоков. А по хорошему вам нужен проект, дабы строители да и вы не сделали отсебятину. Кстати зачем вам перекрытие? Пока печатал вспомнил что вы захотели сваи..... А так бы пол по грунту стяжка или щебенистая подушка 80 мм, ЭППС 100 мм и теплый пол с обогревом от котла 60-80 мм. Кстати, под балки пола тоже надо бурить сваи. Дерево на 4 м еще хоть как-то прогибы в норматив вписываются, больше сечения будут большие, а с учетом нынешнего ценника совсем беда. Короче проект вам нужен.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Может я чего то путаю, просто карта у меня размазанная но вроде в этом сп видно что Самара 4 снеговой район.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А в цифрах можно описать этот атас? Чем грозит? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Дорогие специалисты, все мнения очень полезны для меня, но я спрашивал про расчет стены на устойчивость))) ----- добавлено через ~13 мин. ----- Я так и планировал. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
пардон я прочитал как Саратов как так то? фундамент-сваи, а полы по грунту???? парадокс не находите?
первое собрать ее, второе установить, о рациональности вообще тут говорить не приходится, потому как стены, которые можно использовать для упрощения конструкции стропил кровли, не задействованы. Многие упускают момент о разнонагруженности стен. А это одна из причин треещинообразования в стенах.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
В чем парадокс? Делается забирка из ЦСП с двух сторон ростверка. Внутри трамбуется грунт, потом песок, эппс 100мм и плита с теплым полом. Все.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- я так понял расчет стены на устойчивость (НЕ ПРОЧНОСТЬ) никто не делает? Может хоть СП какой есть? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
СП 15 |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Цитата:
продать втюхать Вспомнил это https://dwg.ru/bsk/5382 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Принципиально возможно. Тут надо смотреть ценник, качество и отзывы о производителе. Вполне может статься, что производственная сборка будет качественнее и быстрее. Но данное решение кровли отразится на остальном конструктиве. Здесь смету надо смотреть общую. Чем проще решения, тем лучше. Больше всего настораживает жесткость ферм. Совместную работу с ОСБ я оставил бы в запас. Дабы при прогибах не получить отслоение мягкой кровли или ее разрыв. На ютубе этого хватает. Проект вам нужен и грамотный инженер. Желательно в своем регионе.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
да что-то непонятное. Довелось товарищу считать 8 метровую, пояса получились из доски 200х50 это около 20 метров доски не считая стоек раскосов и вспомогательных элементов. шаг если память не подводит 630 мм. 20 метров 200х50 = 130 кг. Нормативный снег у нас в Воронеже 1,55 кПа - против 1,6 кПа в Самаре (для автора не такая уж и разница, не смотря что 4 район нормирует 2 кПа, приложение К нормирует Самару именно с такой величиной снеговой нагрузки). Можно конечно в решетке фермы сделать частокол + поперечные связи и уменьшить сечения. Но по массе, мне так думается, уменьшение не сильно скажется.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 07.12.2020 в 12:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен полностью, особенно со словом грамотный. А то некоторые тут советуют трех кратный запас делать))) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже | Gunner | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 28.08.2019 09:51 |
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? | Unforgiven92 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 07.07.2017 16:06 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |