| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить колонну в месте крепления подкоса

Как усилить колонну в месте крепления подкоса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2021, 16:11 #1
Как усилить колонну в месте крепления подкоса
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Здравствуйте. Подскажите как усилить колонну.
При реконструкции здания существующую стальную балку подкрепили подкосом, подкос крепится к металлической колонне. При проверочном расчете колонна в месте крепления подкоса и в опорном сечении не проходит по устойчивости из плоскости момента и по прочности.
Усилить такую колону наращиванием сечения - обязательно на всю высоту или возможно усилить отдельно узел с подкосом отдельно опорный?
Заранее спасибо.
Просмотров: 945
 
Непрочитано 16.02.2021, 16:57
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Колонна не проходит по устойчивости из плоскости?
Ну если я правильно понял вопрос- то рекомендую усилять на всю высоту.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 17:08
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Offtop: Убрать подкос, усилить балку. Из спортивного интереса - проверить, проходила ли колонна до установки подкоса
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 11:30
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
...При реконструкции здания существующую стальную балку подкрепили подкосом, подкос крепится к металлической колонне. При проверочном расчете колонна в месте крепления подкоса и в опорном сечении не проходит по устойчивости из плоскости момента и по прочности....
Видимо балка с колонной сопрягалась шарнирно. Ввели подкос - и создали жесткое В ЦЕЛОМ примыкание. Колонна получила большой допМОМЕНТ в плоскости балки, и этот момент отразился так же в защемленной опоре (наверняка защемленная, раз "не прошла"). Отчего и не проходит по прочности там и тут. А то что "неустойчиво из плоскости" при хорошем моменте в плоскости - это скорее лишь следствие первого - т.е. после обеспечения прочность там и тут "неустойчивость из плоскости" исчезнет автоматически.
В формулах проверки устойчивости фигурируют много зависимых компонентов.
Вкратце - в первую очередь нужно усилить по прочности. Затем посмотреть устойчивость.
А не начинать сразу усилять из плоскости, да на всю высоту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить колонну в месте крепления подкоса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. ant1289on Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2016 23:14
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.08.2014 17:45
Как усилить тотально разрушенную колонну pbykov Обследование зданий и сооружений 16 29.07.2014 10:28
Скол бетона в месте опирания ребристой плиты на ж/б ферму. Как усилить конструкцию? Ghu4ara Обследование зданий и сооружений 6 18.04.2014 08:29
Каким образом можно усилить металлическую колонну эском Металлические конструкции 7 05.03.2011 22:32