Я считаю этажерку высотой 32 м, размеры в плане 8х12 м, стены из профлиста. Сначала считала отдельно от фундамента - для стоек задавала защемление. Горизонтальное перемещение верха башни составляло около 30 мм.
А потом задала в расчетную схему фундамент.
Колонны этажерки на отм. 0,000 опираются на монолитные жб столбы размером 1х1 м, которые уходят под землю на 3 м и опираются на монолитную фундаментую плиту толщиной 600 мм. Все ж/б столбы соединены монолитными стенами толщиной 250 мм. Задала коэффициенты постели для фундаментной плиты: С1=150 т/м3, С2= 1100 т/м.
В результате расчета с фундаментом у меня горизонтальные перемещения увеличились в 3-4 раза и составили 100 мм.
И вот у меня возник такой вопрос: как учесть грунт за стенами подвала? Коэффициенты постели С1 и С2 учитывают только вертикальный отпор грунта, а как учесть горизонтальный отпор? Мне кажется, что если его учесть, то горизонтальные перемещения моей этажерки должны уменьшиться.

Вложения
Тип файла: rar Turm_05_2_фундамент_стены.rar (239.4 Кб, 151 просмотров)

Просмотров: 4213
 
Непрочитано 06.12.2008, 13:37
#2
OrlEV


 
Регистрация: 01.11.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 23


В какой программе ведется расчет?
OrlEV вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 22:04
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Вопрос по методике сбора нагрузок или учета их в какой-то программе?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 09:19
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


naden
Ввести хотя бы давление от откоса грунта на стены в постоянную нагрузку.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 20:16
#5
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Я считаю в программе Лира 9.4.
Давление от грунта на стены подвала я конечно задала в постоянную нагрузку. И все больше ничего не надо задавать для стен подвала, чтобы учесть что конструкция заглублена в грунт?
naden вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 20:32
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


naden
Блина откройте пожалуйста Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов"
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 21:48
#7
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Вы перемещения от нормативной нагрузки берете?
Я думаю вряд ли в реале этот боковой грунт поможет, перемещения горизонтальные вверху здания от крена, а поворот стены внизу, в этом случае, маленький и грунт тут не поможет.
У вас низкие коэффициенты постели, нехорошие грунты?
попробуйте их уточнить по разным теориям.
Neo_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 22:02
#8
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Да, грунты плохие. Я посчитала С1 и С2 в Лире в модели грунта. Если считать разными методами, то получаются различные значения коэффициентов постели. Я взяла минимальные, полученные методом№1 в Лире. А если брать по методу №3, то коэффициенты постели получаются в несколько раз больше. И какие из них брать, я не знаю.
naden вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 22:08
#9
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


И плита , фундаментная как то странно несиметрично выходит справо?

удлинните консоль фундаментной плиты на 1 м хотя бы в сторону куда наклон здания.
Neo_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 22:08
#10
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Neo, перемещения я беру от нормативных нагрузок. Получается для башни высотой 32 м 100мм, а предельное составляет 65 мм.
naden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 22:12
#11
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Она несимметричная, потому что на консоль опираются конструкции галереи. Там нагрузки незначительные и я их не стала задавать в расчет. А удлинить плиту я к сожалению не могу, потому что рядом находятся другая фундаментная плита. Поэтому придется наверное делать свайный фундамент(((
naden вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 06:25
#12
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не увидел модели грунта, а моделирование плиты и колонн (в местах АЖТ) выглядит жутко. При таких сечениях подколонников толщина плиты выглядит заниженной.
ander вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 10:58
#13
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


А попробуйте эту консоль убрать, может из-за нее такой крен, она у вас как парус.
Neo_ вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira: Как задать граничные условия для стен подвала

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41