В СП24.13330 отсутствуют значения для определения несущей способности сваи в щебенистом грунте. Может существуют какие-нибудь нормативные документы для расчетов, кроме испытаний натурными сваями?
Просмотров: 7692
 
Непрочитано 11.11.2019, 03:23
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Вопрос практики или теории?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Как дела с п.4.1 СП 24?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 04:30
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от rodent Посмотреть сообщение
Может существуют какие-нибудь нормативные документы для расчетов, кроме испытаний натурными сваями?
Как минимум, стат.зондирование или эталонная свая на этапе ИГИ

Ну а за неимением гербовой можно попытаться на писать на туалетной:
Цитата:
7.2.1 Расчетное сопротивление скального грунта для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и слабодеформируемые грунты, следует принимать R=20000 кПа.
ну и менее рискованное:
Цитата:
В любом случае значение следует принимать не более 20000 кПа и не менее величины расчетного сопротивления под нижним концом сваи для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем и с углом внутреннего трения =32° согласно 7.2.7.
PS: если речь шла о трении + если щебенистый грунт с заполнителем, то в следующий раз точнее формулируйте вопрос
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 04:46
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от rodent Посмотреть сообщение
В СП24.13330 отсутствуют значения для определения несущей способности сваи в щебенистом грунте.
Давайте разберемся, что вы понимаете под щебенистым грунтом. Это может быть щебенистый грунт с заполнителем из песка, глины, суглинка и т.д. Глинистый или песчаный грунт с прослоями щебня. А может быть мелкая щебенка. Что у вас?
Лучше дайте геологию.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 05:41
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от rodent Посмотреть сообщение
В СП24.13330 отсутствуют значения для определения несущей способности сваи в щебенистом грунте.
Почему это отсутствуют? Присутствуют.
Щебенистый грунт - это крупнооболмочный, или супесь, и песок или глина. С содержанием неокатанных частиц от 10 мм.
У Вас который?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2019, 06:10
#6
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


Щебенистый грунт мергеля с суглинстым заполнителем до 20%.когда заполнителя 40% можно считать по заполнителя. И все же это не скальный. При намокании мергель сильно размягчаемый
rodent вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 06:22
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Так где именно то находится этот слой относительно длины сваи?
Дайте уже геологический разрез со сваей, чего народ заставляете экстрасенсорные способности развивать?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rodent Посмотреть сообщение
Щебенистый грунт мергеля с суглинстым заполнителем до 20%.когда заполнителя 40% можно считать по заполнителя.
Ошибаетесь. Во-первых 30% для глинистого заполнителя, во-вторых не можно считать по заполнителю, а геологам нужно предоставлять характеристики заполнителя. Даже простая логика подсказывает, что характеристики щебенистого грунта с суглинистым заполнителем не равны характеристикам суглинистого заполнителя в чистом виде
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 08:47
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Если есть потребность "воткнуть" сваи, то рассматривайте её как висячую.
При Е менее 50 МПа, параметры для определения несущей способности забивной сваи расчетным методом примите из левого столбика табл. 7.2, 7.3. Крайне желательно провести испытания статической нагрузкой (контрольные, на этапе строительства).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 08:54
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Дайте уже геологический разрез со сваей, чего народ заставляете экстрасенсорные способности развивать?
Поддерживаю. Дайте геологию и посадку здания на инженерно-геологический разрез. А иначе закрывайте тему.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 09:37
#10
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Если есть потребность "воткнуть" сваи, то рассматривайте её как висячую.
При Е менее 50 МПа, параметры для определения несущей способности забивной сваи расчетным методом примите из левого столбика табл. 7.2, 7.3.
+ учесть это:
Цитата:
7.2.1 ...В любом случае значение следует принимать не более 20000 кПа
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 09:47
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
7.2.1 ...В любом случае значение следует принимать не более 20000 кПа
это из серии вредных советов..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Про сваи-стойки следует забыть..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 10:24
#12
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


тогда так:
Цитата:
7.2.1 ... Расчетное сопротивление скального грунта R для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и слабодеформируемые грунты, следует принимать R = 20000 кПа.
Вредные не вредные, но со ссылкой на нормы

Забыть или не забыть говорят изыскания. ТС их не предоставил, соответственно и разговор ни о чем, как я выше уже сказал
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2019, 19:04
#13
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


Разрез приложить не могу., только описание. Слой насыпного грунта мощность 2 м, далее щебенистый грунт мергеля с суглинстым заполнителем 20 % заполнителя твёрдый I =0,2, Е 25 МПа, мощность 8 метров, далее мергель очень низкой прочности сильновыветрелый размягчаемый

----- добавлено через ~2 мин. -----
Сразу не могу отвечать, плохая связь. Приношу извещения.
rodent вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 04:36
#14
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Смысла в сваях не вижу в принципе. Конечно, зависит от нагрузок и других факторов, но при заложении подошвы ростверков на 2 метра (как раз проходим насыпной грунт), снизу имеем 8 метров щебенистого грунта с Е=25 МПа. Для большинства стандартных каркасов - это чуть выше границы сжимаемой толщи, но если даже метров 5 попадает в очень низкопрочный мергель (это Rc < 1 МПа), то, если проводить аналогию прочностной хар-ки с деформационной, в любом случае этот полускальник менее деформативен, чем слой выше. К тому же, подозреваю, что хар-ки для него определены в водонасыщенном состоянии, как требуют нормы.

Если же все-таки сваи, то сваи трения, но без стат.зондирования тяжело прогнозировать сколько возьмет на себя пята сваи, а площади боковой поверхности врядли хватит (всего 6 метров длины примерно получается)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 11:42
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
всего 6 метров длины примерно получается
СП 24 считает достаточным втыкать сваю в щебень на 0,5 метра.

Интересны параметры прочности щебня из мергеля.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2019, 04:30
#16
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
СП 24 считает достаточным втыкать сваю в щебень на 0,5 метра.
То есть свая будет длиной 0,5 метра?

Но в любом случае если даже делать очень короткую сваю (только вопрос - зачем?) то вряд ли понесет, хотя нагрузки неизвестны и прочие параметры. Например, если сейсмика, то уже 4 метра минимум длина сваи.

Ладно, очевидно, что тема дальше текущего момента вряд ли двинется
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности сваи в щебенистом грунте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности существующей строительной части шахты лифта dip Прочее. Архитектура и строительство 4 29.11.2017 15:12
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Расчет несущей способности буронабивной сваи длиннее результатов статического зондирования Poreth Основания и фундаменты 1 22.03.2016 18:07
Расчет несущей способности сваи в мерзлом грунте sareth Основания и фундаменты 0 09.03.2016 16:45
Мероприятия увеличению несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку. Летун Основания и фундаменты 2 19.06.2013 12:26