Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли использовать пенопласт в строительных конструкциях многоэтажек как самостоятельный материал

Можно ли использовать пенопласт в строительных конструкциях многоэтажек как самостоятельный материал

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2019, 17:23
Можно ли использовать пенопласт в строительных конструкциях многоэтажек как самостоятельный материал
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019

Возможно ли использование пенопласта, экструдированного и обычного ППС, для утепления строительных конструкция многоэтажных жилых домов. Например для утепления кровли, утепления наружних колонн в толще стены, утепления межсекционных и внутренних стен лестничной клетки.
На текущий момент, я(конструктор) считаю(по предидущей практике проектирования), что можно при условии защиты его негорючими слоями: штукатурка, монолитный бетон, кладка, но в последнее время все чаще слышу мнение, что нельзя и его применения в строительных конструкциях возможно только по каким-нибудь сертифицированным системам (или в грунте).
Просмотров: 36067
 
Непрочитано 27.12.2019, 10:28
#101
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А на чём штукатурка после пожара держалась, когда пенополистирол сплавился и уплыл?
На стеклопластиковых дюбелях, вероятно. Да и сама она при толщине 2-3 см вполне способна стоять.
__________________
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 10:30
#102
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
На стеклопластиковых дюбелях, вероятно.
их применяют только при негорючем утеплителе, ППС - связи из нержавейки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 10:43
#103
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
На стеклопластиковых дюбелях, вероятно. Да и сама она при толщине 2-3 см вполне способна стоять.
Так всё таки: вероятно или точно? Очень интересно узнать. Фотки и видосы уплывшего пенополистирола и самостоящей штукатурки приветствуются.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 16:12
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Так всё таки: вероятно или точно? ...
Точняк. Даже если Pesec сочинил.
Фото и видосы ищите в отчетах МЧС.
Пенопласт плавится, течет и горит, если погреть мало-мало.
Не, ну если пенопласт в вакуумный термос положить и в погреб бетонный спустить, то конечно любой пожар для него не опасен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 16:16
#105
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фото и видосы ищите в отчетах МЧС.
Пенопласт плавится, течет и горит, если погреть мало-мало.
Как раз там этого и нет. Возможно, к сожалению.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:09 Возможно ли применение пеноплекса в наружных стенах многоэтажных жилых домах
#106
Николай92


 
Регистрация: 20.02.2020
Сообщений: 4


Подскажите, Возможно ли использовать пеноплекс с классом горючести Г4 в трехслой наружной стене 16-ти этажного жилого дома, состоящая из внутреннего основного слоя кирпичной стены 640мм из полнотелого глиняного кирпича, пеноплекс 100мм, песок 20мм, облицовочный кирпич, при этом выполняются поэтажные рассечки устройством керамзитобетоными перемычками поэтажно и вертикальными рассечками устройством пилонов лоджий из сплошного кирпича, т.е. в пределах одной квартиры на этаже.
Николай92 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:23
| 1 #107
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


сертификат по идее на такую конструкцию нужен
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:32
| 1 #108
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Николай92 Посмотреть сообщение
пеноплекс 100мм
ужели он дешевле ППС-25Ф?

Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
сертификат по идее на такую конструкцию нужен
Да, наш пожарный тоже так говорит. Звонил в ВНИИПО, там так ответили. Но все зависит от экспертизы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 18:02
#109
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Николай92 Посмотреть сообщение
Подскажите, Возможно ли использовать пеноплекс с классом горючести Г4 в трехслой наружной стене 16-ти этажного жилого дома, состоящая из внутреннего основного слоя кирпичной стены 640мм из полнотелого глиняного кирпича, пеноплекс 100мм, песок 20мм, облицовочный кирпич, при этом выполняются поэтажные рассечки устройством керамзитобетоными перемычками поэтажно и вертикальными рассечками устройством пилонов лоджий из сплошного кирпича, т.е. в пределах одной квартиры на этаже.
Новое "добровольное" СП 327.1325800.2017 "Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта" от ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко уклончиво не рекомендует использовать горючие утеплители внутри конструкции трёхслойных стен с кирпичной облицовкой:
Цитата:
4.5 Конструктивные решения наружных стен не должны являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению. При выборе материала утепляющего слоя предпочтение следует отдавать негорючим материалам (НГ).
При использовании в качестве внутреннего слоя горючего утеплителя предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций должны быть определены в условиях стандартных огневых испытаний или расчетно-аналитическим методом.
Методики проведения огневых испытаний и расчетно-аналитические методы определения пределов огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
5.5 В качестве утеплителя в трехслойных стенах преимущественно следует применять полужесткие или жесткие теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна плотностью не менее 90 кг/м. В случае применения других материалов они должны иметь сжимаемость не более 10% и водопоглащение* по объему не более 2% и подбираться из расчета стены на паропроницание.
Но одновременно указывает на противопожарные рассечки горючих утеплителей внутри кладки:
Цитата:
13.16 Требования по пожарной безопасности, предъявляемые к наружным стенам с лицевым слоем из кирпичной кладки, должны соответствовать [1].
В целях снижения вероятности распространения огня по наружным стенам следует применять вертикальные и горизонтальные рассечки из негорючих материалов.
Рассечки следует располагать по периметру оконных и дверных проемов, в зоне вертикальных и горизонтальных деформационных швов, вокруг технологических отверстий, в зоне вентиляционных отверстий, имеющихся в лицевом слое кладки.
А в соответствии с Альбомом технических решений, выполненным АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" (шифр М24.М24/04, 2017г.) - глава 1.2 "Стены с отделочным слоем из кирпича. Новое строительство" можно выполнять многослойную конструкцию стены с внутренним утеплением из "Пеноплекса", при выполнении поэтажных рассечек и обрамлений откосов проёмов из минераловатного утеплителя. https://www.penoplex.ru/upload/pdf/M...ij_i_polov.pdf То же самое по сути содержится в старой серии 2.030-2.01 Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией. Выпуск 1. https://www.normacs.ru/Doclist/doc/UNRP.html

В любом случае для Вашего 16-тиэтажного многоквартирного жилого здания (Ф1.3) по таблице 6.8 СП 2.13130.2012 класс конструктивной пожарной опасности здания должен быть С0, а это ещё доказать нужно, желательно протоколом огневых испытаний. Без испытаний тоже можно, но не все понимают:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=30

Противопожарные рассечки "в пределах одной квартиры на этаже" в любом случае "вне закона", так как не описаны ни в каких нормативах и являются местным народным творчеством.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
сертификат по идее на такую конструкцию нужен
Не сертификат, а Техническое свидетельство https://www.faufcc.ru/acceptability-...-certificates/ или хотя бы протокол огневых испытаний, подтверждающий класс K0 для всей многослойной конструкции подобной наружной стены.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 11:46
1 | #110
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


DJo Frey все так.
Мы делаем в области по альбомам https://dwg.ru/dnl/10221.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 12:08
#111
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Мы делаем в области по альбомам https://dwg.ru/dnl/10221.
Альбом хороший, подробный, но "древний" - 1999 года, статус его на сегодня не определён. И современным актуализированным СП 15.13330.2012 и СП 327.1325800.2017 он не соответствует. Это не отменяет того факта, что в Воронеже "всегда так делали" и продолжают делать. Только вот в масштабах РФ с альбомом "Воронежпроекта" могут и завернуть. Нас, например, в прошлом году заворачивала госэкспертиза при попытках сослаться на серию 2.030-2.01, вып.1, 2001 года, утверждённую Госстроем РФ.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 12:21
| 1 #112
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Только вот в масштабах РФ
масштабы РФ слишком велики. Хотя бы потому, что изделия ЭС на которые ставят облицовку потребуется завозить бог знает куда.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2020, 20:42
#113
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Это фсе фигня на фоне того, что порвался ремень балансира, залез под ремень ГРМ, ремень сдвинулся, поршня встретились с клапанами...
Масштабы РФ велики. Но по физике ПП горит, а минвата - не очень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 11:58
#114
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


Решил новую тему не создавать, задам вопрос в этой.

Есть ли какие-то ограничения или запреты на применение пенополистирольного утеплителя в производственных и складских зданиях (Ф5.1, Ф.5.2), в том числе категорий А, Б, В1...В3?

Конкретно, речь идёт о расходном складе жидкого топлива (категория В1). Здание существующее, стены из полнотелого керамического кирпича, предполагается утепление стен и штукатурка. Можно ли в этом случае применить пенополистирол с рассечками из каменной ваты вокруг оконных и дверных проёмов? Или обязателен негорючий утеплитель везде?
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 15:41
#115
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


сп 2 глава 6.1, смотрите, вы не все данные предоставили для ответа
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 16:59
#116
Николай92


 
Регистрация: 20.02.2020
Сообщений: 4


Возможно ли в 16-этажном многоквартирном жилом доме (класс здания -II, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3) в трехслой наружной стене состоящей из внутреннего основного слоя кирпичной стены 640мм из полнотелого глиняного кирпича, пеноплекс 100мм, песок 20мм, облицовочного кирпича 120мм, не устанавливать по периметру проемов окон термовкладыши из минераловатных плит на основе базальтового волокна ПТЭ-175 (так как во время строительства данный материал прийдет в негодность во время осадков), заменив данные вкладки на пэноплекс. При этом выполняются поэтажные рассечки устройством керамзитобетоными перемычками поэтажно и вертикальными рассечками устройством пилонов лоджий из сплошного кирпича в результате фасадная часть поэтажно ограничена горизонтальными и вертикальными рассечками в пределах одной квартиры (из квартиры выходят до трех окон).
Николай92 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 17:18
#117
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Невозможно. Пеноплэкс горюч.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 17:19
#118
Николай92


 
Регистрация: 20.02.2020
Сообщений: 4


Спасибо
Николай92 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 18:49
#119
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
сп 2 глава 6.1, смотрите, вы не все данные предоставили для ответа
Добрый вечер! Посмотрел, но ответа в этой главе не нашёл. Там указания по определению размера пожарного отсека.

На всякий случай уточню характеристики - здание одноэтажное, высота 10м, степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0, общая площадь 1246 м2, пожарный отсек принят один.
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 04:26
#120
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Посмотрел, но ответа в этой главе не нашёл. Там указания по определению размера пожарного отсека.

На всякий случай уточню характеристики - здание одноэтажное, высота 10м, степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0, общая площадь 1246 м2, пожарный отсек принят один.
площадь этажа какая?

а дальше смотрите С0...С3 что допустимо и идете в 123-фз таб.22
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли использовать пенопласт в строительных конструкциях многоэтажек как самостоятельный материал

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Какой SN(кольцевая жесткость) пластиковых труб можно использовать для автодорог antonio_k Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 04.04.2014 17:28
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46