| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел стального каркаса

Рамный узел стального каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2008, 17:43
Рамный узел стального каркаса
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Сконструировал вот такой рамный узел.
В первую очередь объясните, пожалуйста, допустимо ли ставить горизонтальные накладки, помеченные красным, с эксцентриситеом без дополнительной оценки, и угловой шов ложится на стыковой, допустимо ли это?

Последний раз редактировалось Dmitij, 25.07.2008 в 18:11.
Просмотров: 25620
 
Непрочитано 29.07.2008, 18:23
#41
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Да, скорее всего, возьму сборный двутавр высотой 500мм.
Это верно, а то где бы потом доставали на стройку двутавры 40К3?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 09:00
#42
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Расчет здания делаю по СНиП, поэтому положения СП не учитываю, на 30% увеличил усилия для надежности только для расчета узла, но не самого стержня.
Вы конечно не обижайтесь, но почему бы усилия для узла увеличить к примеру на 70%. А стержни на обычную нагрузку посчитать. Я считаю, что увеличение на 30% необоснованно, поэтому узел считайте на усилия расчетные, на которые подобрали профиля. У Вас мало того запас в нагрузках сидит, Вы ещё можете швами варьировать и добиться запаса к примеру 30-40%.
Цитата:
Посмотрите серийный шарнирный узел с опорными столиками, Ваш отличается по сути тем, что долженн воспринимать момент.
Ещё раз повторюсь опорный столик в рамном узле нужен на момент монтажа, т.е. расчитывать его нужно только на собственный вес балки. А в шарнирном узле рассчитывают на всю поперечную силу (+нагрузки). В этом то и отличие
Цитата:
Поставьте на него верхнюю накладку и посчитайте ее
Я так понимаю сверху опорного столика положить накладку, которая будет работать совместно на момент в верхней накладкой балки. Или я не так понял?
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 10:48
#43
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Нет, накладка сверху на балку (она в узле и так есть).
Если опорный столик нужен на момент монтажа, то его бы и не было в серийном узле. В серии неспроста опорный столик вырезается из двутавра. Можно посчитать в узле из поста 2 обе накладки на изгиб как консольные на опорную реакцию и сварные швы на срез. Но в узле уже какая-то пластина снизу наварена, так почему не сделать столик? Я всегда делаю со столиком так однозначно надежнее. Ну не опирают всю здоровенную балку на горизонтальный лист это же фантастика.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 11:09
#44
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


AF9999, никто не спорит, столик в данном узле нужен, но только не нужны такие длины швов и высота самого столика как в серии для шарнирных узлов.
Цитата:
Ну не опирают всю здоровенную балку на горизонтальный лист это же фантастика
Да согласен с этим, погнёт просто накладку.
Цитата:
Если опорный столик нужен на момент монтажа, то его бы и не было в серийном узле. В серии неспроста опорный столик вырезается из двутавра.
С этим не согласен. Это как КМ, Вы разрабатываете все детали узла, даже те которые конструктивно привариваете для чего то. А вы я так думаю серию смотрите для шарнирных улов. По этому я Вам сказал выше. Нельзя сравнивать шарнирный узел с рамным! Кстати я уверен, что для вашего рамного узла с высокопрочными болтами опорный столик в серии не считается как для шарнирного узла (имеется ввиду швы). В принципе у автора темы вопросов больше нет, нужно тогда тему закрывать
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 11:31
#45
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
С этим не согласен. Это как КМ, Вы разрабатываете все детали узла, даже те которые конструктивно привариваете для чего то. А вы я так думаю серию смотрите для шарнирных улов. По этому я Вам сказал выше. Нельзя сравнивать шарнирный узел с рамным! Кстати я уверен, что для вашего рамного узла с высокопрочными болтами опорный столик в серии не считается как для шарнирного узла (имеется ввиду швы). В принципе у автора темы вопросов больше нет, нужно тогда тему закрывать
Да он не нужен такой величины, поэтому и писал что 200 мм. В принципе в серии 2.440-1 есть похожий жесткий узел, но он там тоже весь на высокопрочных болтах. А обсуждать вобщем действительно больше нечего.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:59
#46
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


К посту 38.
А зачем балку к одной вертикальной накладке приваривать двумя швами, ведь эти швы расчитывают только на поперечную силу, без момента?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 17:04
#47
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Так один не проходит, например.. нужно 3 в сумме.
Я вот только не понимаю, ведь даже при поперечной силе возникает момент в шве (от эксцентриситета), - он никак не учитывается?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 17:12
#48
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


М=Qe/2 учитывается на швах, которые крепят вертикальные накладки к полке колонны. а швы "накладка-балка" только Q расчитывалась.

Последний раз редактировалось Dmitij, 30.07.2008 в 18:35.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 12:42
#49
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


[
Цитата:
А зачем балку к одной вертикальной накладке приваривать двумя швами, ведь эти швы расчитывают только на поперечную силу, без момента?
Ясен пень что 2 не проходят, смысл тогда было 3 делать.
Om81 вам дело говорит - в швах возникает момент за счет эксцентриситета!!!
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 20:48
#50
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Полностью осознал, что узел лажевый.
Сейчас переделываю-доделываю, отсюда выходит ситуация, что стенка колонны не проходит на срез тау=1900 сталь 255.
Если сделать вут, то можно считать высоту опорного сечение ригеля вместе с вутом, тогда можно уменьшить усилие на верней накладке?
И как раскладывается пара сил от опорного момента в ригеле: верхняя на верхней накладке, нижняя - в низу вута?
И как его выполнять? если из того же профиля что и ригель, получается избыточный.

Последний раз редактировалось Dmitij, 31.07.2008 в 20:57.
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 21:18
#51
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Нарисовал вот такой, не проходит только стенка колонны.
Усилия на ригеле М=54, Q=43, N25.
Вопрос такой же как в предыдущем посте.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ДВГ.dwg (67.7 Кб, 1305 просмотров)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 21:18
#52
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Да силы раскладываются именно так
Вложения
Тип файла: doc 1111.doc (32.0 Кб, 323 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 22:03
#53
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Не лучше ли вместо вута усилить стенку?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 22:09
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


К узлу с п.51. 1. Что за квадратик под стыковым швом верхней накладки - сварочная подкладка что ли? 2. Для нижней накладки, если она будет привариваться на заводе, шов с проваром при желании можно заменить на два симметричных угловых (лучше контролируется). При этом катет примерно 0,8 от толщины пластины. 3. Расчетная высота для узловых усилий естественно с учетом вута. При этом ответное ребро от вута (см. п.2) При этом шов в начале разветвления с полным проваром. Вут надо сделать из пластин таких же толщин, как и стенка и полка у балки. Угол не более 30 град, чем меньше, тем лучше.
4. Если N балки невозможно передать на стенку колонны через одно ребро, то можно добавить диагональное ребро. Оно к тому же доп. усилит стенку колонны между ребрами от потери устойчивости. Этот пункт для общего развития.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:27
#55
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А как можно усилить стенку?


Тогда нижняя поясная накладка находится приблизительно в середине опорного сечения?
Тогда на ней нет практически уилия?
И как выбираются швы по вуту, полка вута крепится к полке колонны с полным проваром, а остальные?
Ответное ребро напротив нижней накладки не нужно?
Ответное ребро по низу вута какой толщины брать? Расчитывать также как и ответное по верху?
Квадратик - выводная планка для проварки корней.
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Dmitij, 01.08.2008 в 12:04.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 12:04
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В-общем, обязательно найдите "Троицкий П.Н., Левитанский И.В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету. Материалы по МК, вып.19, 1977".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 12:43
#57
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Эта методичка у меня есть. Про вуты там ничего нет.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 13:07
#58
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Dmitij, так ты реши что делать бужешь вуты или усиление стенки?
Цитата:
Тогда нижняя поясная накладка находится приблизительно в середине опорного сечения?
Тогда на ней нет практически уилия?
Напряжения распределяются как обычно-линейно.
Цитата:
И как выбираются швы по вуту, полка вута крепится к полке колонны с полным проваром, а остальные?
Странные вопросы какие:швы выбираются как обычно-по действующим усилиям.
Цитата:
Ответное ребро напротив нижней накладки не нужно?
Почему не нужно? А зачем оно в полках двутавра нужно, разве есть разница?
Цитата:
Ответное ребро по низу вута какой толщины брать? Расчитывать также как и ответное по верху?
А разве верхнее рассчитывается?
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 13:31
#59
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Швы по ответным ребрам расчетные.
Так как усиливается стенка колонны: замена более прочным материалом?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 14:39
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ну зачем так...Из каких соображений Вы собрались усиливать стенку? Если колонна не проходит по сдвигу-это одно. Если швов не хватает-это другое. Если устойчивости стенки не хватает-это третье.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел стального каркаса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Рамные узлы стального каркаса Engineer SV Металлические конструкции 31 19.02.2010 07:19
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур Mike Металлические конструкции 13 14.09.2007 13:51
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31