Испытание кабеля напряжением 35 кВ длиной порядка 100 км.
Электроснабжение и КИПиА
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
||
Просмотров: 4671
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Что значит мощность прибора?
Мощность потребителей какая? Ноль. Значит и мощность прибора такая же должна быть. Ну почти. Другой вопрос, что такая КЛ, это огромный конденсатор, который после снятия напряжение скопит в себе заряд, достаточный слона убить. А то и не одного. Надо резистором снять потенциал с кабеля не забыть. Первый попавшийся прибор: https://www.electronpribor.ru/files/...ver_30ps-1.pdf Максимальный ток 12 мА постоянки и 35 мА переменный. Кабели напряжением, кВ Испытательное напряжение, кВ Допустимые значения токов утечки, мА Допустимые значения коэффициента асимметрии () 35---------------------------------------- 175 -------------------------------------------------------- 2.5 -------------------------------------------------- 10 Вроде отдельных требований от длины линии не нашел. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Pavel_V добрый день.
Вы какой длины кабели испытывали? Я около 10 км, установкой размером с письменный стол, зарядка линии шла примерно минут 10-15 и то на каком-то этапе боялись, что не справится и потери будут больше, чем может компенсировать установка... Вопрос не праздный, а для тех у кого возможно есть реальный опыт проведения (участия или проработки) испытаний настолько длинных линий. Последний раз редактировалось RIG1978, 19.02.2021 в 16:23. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Если потери будут больше, чем по ПУЭ, то линия не годна, не? Испытательные установки выпускаются с запасом по току. 100 км не встречал, но первый раз слышу, что по длине может быть какое-либо ограничение. Да хоть несколько часов пусть заряжается. В чем проблема то может быть? Наладчики сами отказываются измерения выполнять?
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Павел.
Ну причем тут можно или нельзя? Я же не школьник, я более 20-ти лет в отрасли. У меня вопросы: Чем? Как? К тем, кто производил или прорабатывал испытания линий большой протяженностью. Доп. вводные: переменным током, любой частоты до 400 Гц. Под (Как?) подразумевается, возможно кто-то подключал несколько установок в паралель, или делал испытания в несколько этапов, сначала с помощью одной установки (или сети) заряжал линию, а затем подключалась другая и производились испытания, мне сложно сказать, у меня нет знакомых кто проводил такие испытания? Я не проводил испытания линий более 10 км длиной, но моего опыта проведения испытаний хватает, для того, что бы понять, что испытание настолько длинных линий не банальная задача ... Например некоторые поставщики приборов и оборудования для проведения испытаний, уже сказали, что это не возможно... Последний раз редактировалось RIG1978, 03.03.2021 в 11:20. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Разделение КР на марки КЖ, КМ | sentury | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.05.2020 16:55 |
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ | 024 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2013 00:36 |
Балки пролетного строения длиной 11,9 м, высотой 1,23м, изготавливаемые в опалубке балок длиной 24 м по типовому проекту инв. № 384/46 Союздорпроект | Anton_6 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2012 01:30 |
документы по прокладке кабеля | primal | Электроснабжение | 14 | 16.07.2012 11:30 |