| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.08.2021, 19:00 | #1 | |
Толщина листов магнитопровода
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 103
|
||
Просмотров: 3136
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Навскидку
https://www.electronicsblog.ru/silov...formatora.html https://www.tor-trans.com.ua/transmagnitoprovod.html Ну а дальше - какой именно трансформатор мотать будете, под какие параметры, для какого применения? Как это понять без Ваших пояснений? Телепаты общаются на другом форуме: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=589572 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 103
|
В приведенных вами ссылках совершенно разная информация,
и они противоречат друг другу. Получается что при всех прочих характеристиках (частота, потери и т.д. в этом случае неважно) в 100 набранных пластинах из 0,1 мм поле пройдет внутрь, а в 10 набранных пластинах из 1 мм останется между верхними пластинами? |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Из статьи по первой ссылке (ближе к концу):
Цитата:
Чем она больше, тем тоньше должно быть железо. Под какую частоту и прочие параметры Ваш трансформатор - остается неизвестным. Разве что спросить на форуме по третьей ссылке |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039
|
компромисс - тем толще лист, тем больше заполнение сталью магнитопровода (так как изолирующая прослойка в процентном отношении меньше) и больше энергии может передать во вторичную цепь (без наступления насыщения магнитопровода). Но при этом же растут и потери из-за вихревых токов.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Насколько мне мой склероз не изменяет, полю побоку где идти, хоть по тонким, хоть по толстым пластинам. Причем в более толстых пластинах оно себя лучше чувствует. Просто чем больше толщина пластин, тем больше там токи будут наводиться и больше потери будут (плюс нагрев сердечника). Поэтому и катают пластины потоньше.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
как реализовать функцию вычисления количества листов в группе листов | tarassss | AutoCAD | 1 | 09.08.2016 21:58 |
Упорядочивание вкладок (листов) | Малюк | AutoCAD | 15 | 18.11.2015 17:03 |
Подшивка листов (1лист 1чертеж) | Russik | AutoCAD | 2 | 04.06.2011 09:02 |
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? | Paolos7 | AutoCAD | 1 | 27.04.2010 15:50 |