| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.04.2019, 18:35 | #1 | |
Почему коэффициент устойчивости откоса при сейсмике выше чем без него?
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 3537
|
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
Не должно быть наоборот. Это коэффициент использования, а не коэффициент запаса. Если меньше 1, то у вас запас равный 1 минус ваша величина. Если больше 1, то у вас не проходит на: величина коэффициента минус 1. Последний раз редактировалось alex-archi, 25.04.2019 в 11:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Цитата:
А вот почему оно при сейсмике показывает устойчивость выше - тут реально фз (надо понимать методику расчёта), это надо вопрос в техподержку задавать (правда, они могут и не ответить, если не заключён договор на поддержку программы и сателлитов). Может, из-за коэффициентов учёта нагрузки при сейсмике 0,9 или 0,95. Выложите отчёт расчета программы, может, чего понятнее станет. Последний раз редактировалось Komplanar, 25.04.2019 в 11:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
7 баллов - минимальная сейсмика. Если большой процент временных нагрузок, возможно, из-за того, что они уменьшаются на 0,8 и на 0,5. Попробуйте 8 и 9 баллов. Хотя я не знаю методики расчета откосов, как там сочетается и учитывается сейсмика?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Наверное, можно скрестить круглоцилиндрический сдвиг по Пособие по СНиП Основания и фундаменты + пособие по подпорным стенам.
Во втором есть нюансы для сейсмики. Разбираться около 2-3 дней. Руками считать примерно 3 часа один сдвиг из 10 элементов. Понадобится, наверное, вам в данном случае около 5-10 сдвигов. За 5-6 дней вот... Даже интересно, что вы получите, если сравните результаты в программе и так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 148
|
Прикинул при φ=13 ; С=32 кПа и γ=20 кН/м3 у меня решение не найдено (GEO5)
Проверка устойчивости откоса (все методы) Bishop : FS = 0,82 < 1,50 НЕ ПОДХОДИТ Fellenius / Petterson : FS = 0,81 < 1,50 НЕ ПОДХОДИТ Spencer : Решение не найдено. Шахунянц : FS = 0,83 < 1,50 НЕ ПОДХОДИТ Последний раз редактировалось andriadi, 07.05.2019 в 09:26. Причина: Добавление |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Удивляюсь! Геотехническую задачу считают в каком-то ПГС-ном говне, а потом размышляют на эту тему. Подобные задачи нужно считать в геотехнических программах. Это тоже самое что монолитный каркас в Plaxis моделировать.....можно- но не нужно.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
а что за программа? каким образом сейсмическое воздействие моделируется?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Вот и мне тоже. Но г*вно нужно же знать в лицо). Ещё удивляет когда в нём считают подобные задачи, аргументируя мол: есть же модуль для грунтов - значит работать надо! А то что он реализован по принципу: "вбил 2 числа -потыкал кнопки мышкой- получил результат" - никто не задумывается. Там даже деформационные характеристики грунтов вводит не надо.)
Для задач КЖ КМ ПГС-ных подходит, и то ПГС-ники жалуются и "плюются" постоянно о несоответствии со здравым смыслом и т.п. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальный коэффициент запаса устойчивости системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.05.2020 07:43 |
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 21 | 05.09.2019 13:34 |
Какой критерий потери устойчивости откоса в методе снижения прочности? | nox99 | Основания и фундаменты | 1 | 15.04.2019 09:40 |
ЛИРА-САПР 2013 Коэффициент длины для проверки по изгибно-крутильной форме потери устойчивости | ирина107 | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.12.2016 18:40 |