| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.08.2016, 11:12 | #1 | |
Можно ли опирать плиты ПК на газобетон 375мм с опорой с двух сторон на среднюю несущую стену
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 7062
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Тут надо считать. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 10
|
Спасибо за информацию,
Я не архитектор, поэтому вопрос может показаться глупым Можно ли рассматривать перемычки на внешней стене 2м и 2,1м как защемленную балку , если сверху армопояс и опирание 500мм или это шарнирная опора? Если я понял правильно считаются они по разному и нагрузку соответственно могут нести разную. Считал тут: http://www.project-house.by/beam-calc и распределенную нагрузку принимал 3.5 тонны , может быть есть какие -либо другие инструменты для расчетов? Подскажите пожалуйста как учитывать армопояс над перемычкой, и нужно ли его вообще учитывать или им пренебрегают? У меня трое детей - не хочу чтобы это многотонное чудо (плиты перекрытия ) рухнуло на голову ))) , с другой стороны возится с деревом тоже не очень хочется. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Насчет перемычки - будет "что-то среднее", но ближе шарнир. это худший вариант, тем более у вас заложено армирование поверху. Цитата:
----- добавлено через 49 сек. ----- советую этот http://webcad.pro/rasch.html ----- добавлено через ~2 мин. ----- а по расчету кладки - СП15 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293795/4293795634.htm ----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть плюсы и минусы обоих вариантов, которые можно пообсуждать. Пролеты для дерева довольно большие, но перекрытие выполнить можно. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 10
|
Спасибо всем за советы и коментарии
Приложил разрезы и фасад с большими проемами. Я уменьшил их относительно проектных с 2.7 м до 2 и 2.1 соответственно. проем во внутренней несущей стене так-же уменьшен с 2.3 до 2м. Вентканалы только с одной стороны из силиката м150 , дымоход отсутствует. Цитата:
По поводу дерева много заморочек с отделкой потолка и также проблема что нельзя поставить палеты с блоками - строители говорят сильно прогнется. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
как я понял, над центральным проемом перемычка 260х190(h) с армированием 4d14 снизу, 2d14 сверху; потом ряд блоков; потом монолитный пояс такого же сечения 260х190(h) с армированием 3d12 снизу, 2d12 сверху; big_bear, все верно?
Цитата:
Цитата:
в данном случае, наверно, можно суммировать несущую способность перемычки и пояса, допустимая нагрузка получится порядка 6 т/м |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Странная конструкция... это ж внутренняя стена - положили бы пару несущих перемычек из ж/б - и все.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Цитата:
Армирование кладки СНиП предусматриват если высота ряда не превышает 150мм. У вас больше. Смысла нет. Как раз сейчас делаю коттедж. Строители хотят все несущие стены сделать из "неавтоклавного" блока. Параметры примерно как у вас. Упираюсь. Предлагаю из полнотелого кирпича М100 на р-ре М100 плюс некоторые места заармировать. Плюс подушки под опоры перемычек. Всё по расчёту. Прямо поветрие какое по всей РФ - строить из этих дохлых блоков. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
Монолитная плита перекрытия добавляет общей жесткости дому. Я бы не стал ставить сборные плиты. Еще напрягает фундаментная плита почти на поверхности. Что у Вас с геологией и морозным пучением грунтов? На таких плитах перекошенных домов я видел не мало. Сэкономили на фундаментах, потом на перекрытии. Результат - треск по наружным стенам.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 10
|
Цитата:
Цитата:
чернозем убрали и еще 20 см вниз ушли, потом песок 80 см и 30 см щебня потом бетонная подготовка 10см потом плита Цитата:
блок автоклавный. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 10
|
Всем спасибо за ответы!!!
Плачу )) , - смотрю деревянный брус: на пролет 4.7 метров брус сечением 250*100 или если не найду 200*150 на пролет 3.9 метров 250 *100 или 200*100 соответственно. На средней стене (место опоры и взаимного пересечения балок ) при брусе 200*150 и 200*100 получается пространство между блоками 150+1000 = 250 мм Вопрос в следующем - возможно ли следующий ряд (блок 625 мм ) перекрывать это пространство или необходимо дополнительное армирование. Тоже касается опоры на стенах . Если необходимо армирование то как его правильно сделать? Сетка, арматура и как уложить ? И при каких промежутках армирование не требуется? Приложил pdf c примерной схемой опирания. PS: Извините за некорректные цитаты в предыдущих ответах - исправлюсь. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Я так понял вопрос о перекрытии участков стены, куда опираются деревянные балки? Считаю без проблем можно перекрывать цельным блоком без каких-либо фокусов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Заведение продольного края плиты в стену | gad | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 27.10.2021 01:41 |
Можно ли сломать стену | Straznik | Железобетонные конструкции | 9 | 03.11.2013 11:13 |
Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно? | Sh0kolaDinka | Металлические конструкции | 7 | 26.06.2013 11:56 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |