Вопрос по генплану - пожарный проезд и др.
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 5338
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В каком разделе обитают всезнайки? Подскажите, мне тоже очень надо!
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
По идее, благоустройство жилого дома решается в пределах его землеотвода, участка офисного здания это касаться не должно, это чужая земля. Хотя возможны всякие вариации в разных городах.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Благоустройство, думаю и было решено ранее, но в комплексе с пристроенной частью, которая неизвестно какой этажности и какого назначения первоначально планировалась. Землееотвод раньше один был, например, а теперь по кадастру участков напилили отмежевали и стало всё очень неоднозначно. Мы ж не знаем, что там в пределах отведенного участка находится, кроме недостроенной пристройки.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Можно еще СП 4.13130.2013 почитать:
8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; - 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; - 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров. 8.7 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров; для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
пожарный проезд отступает от стены здания | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 20.06.2020 15:33 |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |