Непрочитано 17.10.2013, 06:35 #1
Пожарка. С0, К0, REI правильно подобрать материалы
aidriy
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 41

Допустим, "центр соц реабилитации для подростков" по ФЗ.123 - функциональная пожарная опасность Ф1.1 - СП 2.1313.2012 п.6.7.15 - для ф1.1 Степень -III, конструктивная пжопа -С0. Опять к ФЗ.123 Таблица 22 - Класс конструкций перекрытия К0 (тоесть непожароопасные - НГ (Таблица 3 и 6)). Дальше, Таблица 21 для степени III, REI перекрытий -45 минут, а это вполне соответствует деревянным конструкциям (согласно ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ К СНиП II-2-80) НО ДЕРЕВО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ К0.
Вопрос. Класс К0-3 присваивается всей конструкции в целом исходя из самого горючего материала в пироге или самого огнестойкого (допустим пирог состоит из пяти материалов разного rei и разных "К")? Вот к примеру конструкция металлические балки с деревянным настилом, какой класс "К" будет у такой конструкции?
Просмотров: 13965
 
Непрочитано 17.10.2013, 09:52
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


а вы что спросить то хотели?

делаете перекрытие из дерева и спрашиваете будет ли оно К0?

можно попробовать запроектировать перекрытие из дерева и металла или вообще из дерева, допустим)) с конструктивной огнезащитой с пропиткой такой "супер-мега" и поехать во ВНИИПО или в ЦНИИСК испытать и сертифицировать
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 10:49
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123):
Цитата:
Статья 87
9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
СП 2.13130.2012:
Цитата:
5.2.2 Класс пожарной опасности строительных конструкций определяют по ГОСТ 30403...
ГОСТ 30403—96 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»:
Цитата:
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает требования к методу испытания строительных конструкций на пожарную опасность.
Настоящий стандарт распространяется на элементы зданий — колонны, ригели, фермы, балки, арки, рамы и связи, наружные и внутренние стены, перегородки, перекрытия, покрытия, стены лестничных клеток, противопожарные преграды, марши и площадки лестниц.
Стандарт может применяться для сравнительной оценки пожарной опасности подвесных потолков, воздуховодов, трубопроводов, электрических кабелей и проводов.
Настоящий стандарт не распространяется на конструкции заполнения проемов, на покрытия полов и фальшполы, кровли, облицовки и отделки.
10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: КО — для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ
Подбирать материалы "на коленке", без проведения испытаний, бессмысленно, так как кроме натурных испытаний на всю многослойную конструкцию в целом (сжечь и посмотреть - чё будет?) наша доблестная противопожарная наука ничего не признаёт.
Offtop: Спасибо за вопрос, мой словарный запас обогатился новым термином "пжопа".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 10:53
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от aidriy Посмотреть сообщение
Класс К0-3 присваивается всей конструкции в целом исходя из самого горючего материала в пироге или самого огнестойкого (допустим пирог состоит из пяти материалов разного rei и разных "К")?
Класс присваивается всей конструкции в целом. При этом, если все материалы негорючие, то К0 можно принимать по умолчанию - никто не придерётся. А вот если есть горючие составляющие - надо подтверждать испытаниями или сертификатами. Не исключён вариант, когда конструкции даже с горючими элементами могут иметь класс К0. Поэтому, если не хотите лишнего геморроя, то лучше с деревом не связывайтесь.
Опять же, надо иметь в виду, что все огнезащитные покрытия и пропитки должны быть возобновимыми, к защищаемым элементам должен быть доступ.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 11:25
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Для огнезащитной обработки древесины используются составы I и II группы огнезащитной эффективности, которые определяется по потере массы испытываемого образца т.е. конструкцию обрабатывают, взвешивают, подвергают стандартному огневому воздействию и далее опять взвешивают. Если потеря массы была до 9% - это была обработка I типа, если от 10% до 25% - II типа. Достигаемый эффект при этом характеризуется как трудновоспламеняемые и трудносгораемые при обработке составами I группы огнезащитной эффективности. И трудновоспламеняемые при обработке составами II группы огнезащитной эффективности. НГ достичь не представляется возможным.

Последний раз редактировалось Vlad®, 17.10.2013 в 13:04.
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарка. С0, К0, REI правильно подобрать материалы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно подобрать шпоры? Rondebar Конструкции зданий и сооружений 3 20.10.2015 05:53