| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.02.2014, 18:06 | #1 | |
Как утеплить цоколь ЭПП с учетом требований пожарной безопасности?
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 7113
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Кирпичную кладку 120 мм. По ней профлист. Только с какой радости на цоколь вдруг профлист стальной ставить? Проржавеет всё. Даже сэндвич-панели заводские на цоколь не употребляют по этой причине. Первоначальная конструкция была правильная.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
"можно" "нельзя"
почему можно? почему нельзя? это к тому что все сильно от всего зависит - и от страны и от размера здания и от его функции если для РФ то Фз 123-ФЗ СП 4.13130.2013 СП 2.13130.2009 (2012 - тут могут быть кривотолки зависящие от ситуации) Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.02.2014 в 20:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71
|
Разговаривал со спецами из Технониколь. Сказали что сейчас, согласно новым правилам испытаний ЭПП не может быть Г1, у них - Г3 и Г4.
Посоветовали если не штукатурить, то применить пеностекло. Согласно статья 87 123-ФЗ: "11. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение. В общем надо штукатурить, а вот чем и какой толщины должен быть сертификат пожарной безопасности на систему в целом (со всем пирогом вместе): что-то типа "класс пожарной опасности системы КО по ГОСТ 31251-2003 и предел огнестойкости REI 60 по ГОСТ 30247.1-94 при толщине утеплителя ХХмм и стяжки ХХмм |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Замечания экспертизв по противопожарным нормам | Step13 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.01.2015 16:42 |
Изоляция твердых отходов на полигоне | Studentka24 | Технологические решения (ТХ) | 12 | 14.10.2011 06:10 |
Подскажите, пожалуйста, нормативы по пожарной безопасности для памятников архитектуры ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.08.2011 11:12 |
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 | SkiFF | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.03.2010 04:38 |