Особенности проектирования в сейсмическом районе.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2015, 22:01
Особенности проектирования в сейсмическом районе.
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Никогда не проектировал для сейсмического района. Что нужно учесть и чем руководствоваться при проектирование оснований/фундаментов и металлоконструкций?
Просмотров: 16069
 
Непрочитано 18.01.2019, 21:39
#21
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


еще две фотографии добавил, 4 фото на предыдущей странице
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.jpg
Просмотров: 168
Размер:	238.8 Кб
ID:	210072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.png
Просмотров: 162
Размер:	969.9 Кб
ID:	210073  
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 21:07
#22
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Читаешь сообщения на "сейсмические" темы и понимаешь, что у проектировщиков, инженеров-конструкторов и расчетчиков нет алгоритма расчета на сейсмику, нет надлежащей нормативной базы для расчета и проектирования. Включая Евро- и Западные нормы. А ведь это означает, что до настоящего времени не запроектировали и не построили ни одного сейсмобезопасного жилого здания. И вряд ли построят в ближайшее время. Перед проектировщиками, проживающими в сейсмических районах, стоит проблема не как проектировать в сейсмических районах, а как самим выжить в сейсмическом районе своего проживания.

Последний раз редактировалось сахал, 22.01.2019 в 13:32. Причина: просклонял... бывает.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 04:05
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
вглубь на 6м
Может завалиться плашмя...
Почему балконов нет? Нормы не требуют?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
толщина стен на первом этаже 160мм,
Сдается мне защитные слои по пожарным нормам не проходят. Хотя в РК могут быть другие пожарные нормы...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 04:54
#24
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Может завалиться плашмя...
Имел ввиду размер комнаты до продольной несущей стены, а так в ширину дом 15 м, по балконам, там лоджии
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 10:38
#25
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
... А ведь это означает, что до настоящего времени не запроектировали и не построили ни одного сейсмобезопасного жилого здания. И вряд ли построят в ближайшее время.
Вместо этого, на сейсмических площадках возводятся здания массового поражения, к которым относятся все здания повышенной этажности и высотки.
Если в Магнитогорске 10-этажное здание продемонстрировало свои возможности массового поражения по неожиданной причине, то сейсмичность площадки строительства указывает как раз на ожиданиемую угрозу массового поражения.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 10:48
#26
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
Читаешь сообщения на "сейсмические" темы и понимаешь, что у проектировщиков, инженеров-конструкторов и расчетчиков нет алгоритма расчета на сейсмику, нет надлежащей нормативной базы для расчета и проектирования. Включая Евро- и Западные нормы. А ведь это означает, что до настоящего времени не запроектировали и не построили ни одного сейсмобезопасного жилого здания. И вряд ли построят в ближайшее время. Перед проектировщиками, проживающими в сейсмических районах, стоит проблема не как проектировать в сейсмических районах, а как самим выжить в сейсмическом районе своего проживания.
есть и нормы, и примеры, и опыт...

не надо панику разводить бездоказательную...
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 11:44
#27
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
Вместо этого, на сейсмических площадках возводятся здания массового поражения, к которым относятся все здания повышенной этажности и высотки.
Если в Магнитогорске 10-этажное здание продемонстрировало свои возможности массового поражения по неожиданной причине, то сейсмичность площадки строительства указывает как раз на ожиданиемую угрозу массового поражения.
С Вашим настроем нужно не в высоту, а в глубину здания строить.
И причем тут Магнитогорск, там 6 баллов, и то по карте С?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 13:18
#28
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
есть и нормы...
Чем докажешь?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
С Вашим настроем нужно не в высоту, а в глубину здания
Стройте себе по своему настроению.
Мы такое не едим...

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
И причем тут Магнитогорск, там 6 баллов, и то по карте С?
К стати о птичках...
В Магнитогорске ощущалось землетрясение силой 4 балла в сентябре 2018г.
Этого вполне достаточно, чтобы активировать конструкции арки разрушенного подъезда для прогрессивного разрушения. С учетом накопившихся дефектов... Житель этого дома неоднократно обращался куда надо с требованием усилить колонны арки разрушенного подъезда.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 14:10
#29
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
как то выглядит все это мягко говоря хлипко
Каркас блин диафрагма на диафрагме и хлипкий?
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 14:14
#30
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Каркас блин диафрагма на диафрагме и хлипкий?
визуально хлипко) еще там жители при установке кондиционер проштрабят 30мм, наверняка там еще с шумоизоляция плохой будет
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 14:22
#31
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
активировать конструкции арки разрушенного подъезда для прогрессивного разрушения
это пять! надо в "кунсткамеру" занести ...
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 17:18
1 | #32
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


1. Построено и эксплуатируется 16 эт.здание со стенами из монолита толщиной 160 мм, (8 баллов) - только цокольную часть (2 этажа) пришлось сделать 350 мм. Основной минус таких сечений - не всегда получается качественно провибрировать бетон при толщине 160 мм, особенно в тяжело армированных местах + необходим высокое качество арматурных работ.
2. Жесткий фундамент.
3. Должна быть обеспечена общая устойчивость в поперечном направлении.

Лично я - против таких сечений...насмотрелся. Причина - отсутствие соответствующей квалификации рабочих.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 19:29
#33
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Интересно было-бы посмотреть на модель здания с какими нибудь двумя "выключенными" параллельными стенами и потолком над ними. Ну типа произошёл пожар и арматура "потекла", ну или как по официальной версии в Магнитогорске - взрыв газа и разрушились 160 мм. стены с двух сторон комнаты и потолок. Хотя по классике в при моделировании прогрессирующего разрушения выключается всего один элемент.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 24.01.2019 в 12:15.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 21:42
#34
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
3. Должна быть обеспечена общая устойчивость в поперечном направлении.
Вообще то целью производства проектных и строительных работ является гарантированное обеспечение зданий и сооружений прочностью и устойчивостью. На период проектной долговечности как минимум. Вычленять устойчивость здания в каком то одном направлении неуместно и не правильно.

----- добавлено через ~38 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
1.
Причина - отсутствие соответствующей квалификации рабочих.
Труд квалифицированных рабочих сейчас стоит очень дорого. Раньше квалификация каждого рабочего прописывалась в его трудовой книжке, с указанием специальности и разряда. Не нужны были ни лицензии, ни патенты. Готовили квалифицированных рабочих в ПТУ и рабочих коллективах. На разряд сдавали экзамен непосредственно на объекте, с учетом качества работ и выработки.
Не квалифицированные рабочие к производству работ не допускались, использовались как чернорабочие.
Подготовку квалифицированных рабочих прекратили, чтобы создать рабочие места для мигрантов.
В то же время застройщику квалифицированные рабочие просто не нужны поскольку он строит не для себя, не для государства, а для бизнеса.
Кроме того, застройщик прекрасно понимает, что зданию, сооружению, построенному по современному проекту для сейсмической площадки, не поможет никакое качество работ. По причине отсутствия у расчетчиков алгоритма расчета на сейсмику, а у проектировщиков надлежащей нормативной базы. Деньги для антисейсмических мероприятий самое бесполезное средство.

Последний раз редактировалось сахал, 24.01.2019 в 22:47.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 07:03
#35
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Странная позиция. На Камчатке и Курилах регулярно трясет, и от души. 6-7 баллов точно есть. И ничего здания - стоят. Ну хрен с ними с отечественными зданиями, но вы же не будете отрицать что в Японии стоят высотки и регулярно и 7 и 8 баллов трясет и ничего. Значит есть методика то?!
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 11:02
#36
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
...в Японии стоят высотки и регулярно и 7 и 8 баллов трясет...!
Стоят, но как? Одни наклоняются до 45°, другие зарываются на 1.5 - 2 этажа. Восстановлению
не подлежат.
И вообще, причем здесь "япона мать"? Своей нет?
сахал вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 12:14
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Какой-то сумасшедший дом.

----- добавлено через ~1 мин. -----
сахал, тебя Айзенберг обидел?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 12:40
#38
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сон разума рождает чудовищ
Много спишь и давно переродился...

Последний раз редактировалось сахал, 26.01.2019 в 16:01.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 18:44
#39
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop: не кормите троллей
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 11:11
#40
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
Стоят, но как? Одни наклоняются до 45°, другие зарываются на 1.5 - 2 этажа. Восстановлению
не подлежат.
!!!
сахал вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Особенности проектирования в сейсмическом районе.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Особенности расчета безригельного каркаса в сейсмическом районе МКЭ Askarov Расчетные программы 12 24.06.2010 17:43
особенности проектирования иженерных коммуникаций в сейсмозоне Будущий профи Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2008 11:53
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51