Проект здания на растерзание_Engineer IA
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Публикую свой первый проект, расчитанный в СКАДе. В приложении - расчетная схема. А в последующих постах - архитектурные планы и разрезы. Премного буду благодарен за критику.
Я прекрасно понимаю, что проект далек от совершенства, и что в среде продвинутых инженеров даже неприлично говорить о чем-то менее возвышенном, чем расчет здания совместно с основанием. Но прошу спуститься с Олимпа и проявить педагогическое чутье. Пока не могу возвыситься до грунтовых низин, а лишь могу унизиться до того, что выше фундаментов. Итак, ПРОШУ.
[ATTACH]1144167945.rar[/ATTACH]
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 8256
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2006, 20:47
#2
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Вот планы.

Сорри, планы в 8 посте.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2006, 20:48
#3
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Разрезы тоже в 8 посте.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 21:25
#4
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Класс, сейчас буду изучать.
Думаю, Все этого давно хотели.
Предлагаю скидывать проекты и их защищать перед многоуважаемой коллегией.
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 21:41
#5
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Engineer IA
Сбрось arko.shx, а то привязка уходит.
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 21:54
#6
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Может, быть я чего то не догоняю, но почему первый AUTOCADовский фаил такой большой по объему.
Полное защемление на опорах, какой у тебя фундамент?
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 04:33
#7
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Здесь arko.shx

rar переименовать в shx
[ATTACH]1144197186.rar[/ATTACH]
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 04:35
#8
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Собрал все в один файл для удобства. Планы, разрезы, фасады и записку о конструктивных решениях. Никак не могу сделать файл поменьше - не получается. Прошу прощения за неудобство.
[ATTACH]1144197326.rar[/ATTACH]
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 04:37
#9
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Мне хотелось бы услышать обоснованную критику по расчетной схеме. Спасибо.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 06:36
#10
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Я бы с ходу стал считать в МОНОМАХ'е и никаких вопросов по расчетной схеме не было бы...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 10:15
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Мне хотелось бы услышать обоснованную критику по расчетной схеме. Спасибо.
требуется узнать какие задачи решаются данной РС. ??? видимо подробно.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 18:03
#12
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Задачи такие:
- Получение НДС здания
- Армирование элементов здания

В данном случае нагрузки собраны для расчета плит и ригелей.[/list]
Profan
Цитата:
Я бы с ходу стал считать в МОНОМАХ'е и никаких вопросов по расчетной схеме не было бы...
В данном случае речь идет о том, что это - моя первая РС. Я выставил ее на обозрение, чтобы более опытные форумчане посмотрели бы и подсказали, если где-нибудь есть очевидные ошибки.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 19:54
#13
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Еще – бы хотелось узнать мнение о правильности сопряжения колонны с перекрытием?
Engineer IA
Для первой РС довольно круто
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 20:27
#14
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


Мы задаем собственный вес 2.5*1.35=3.375. По белорусским нормам так. Читал что вроде в Еврокоде такой же коэффициент.

http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3529

Думаю вопрос разрешит служба поддержки. У нас таковой нет. :?

Временные задаю по секциям в пределах квадрата пересечения осей. Ну и потом "играю" ими в кобинациях - шахматку, загруженны четные/нечетные пролеты. Хотя говорят баловство.

Здание достаточно длинное. О температуре думали ? Не помню после какой длины это необходимо подтверждать расчетом - не могу пособие СНиПу по бетону найти, но 50 метров имхо просто так выдавать не стоит. А с температурным расчетом Вы найдете много новых и интересных в плане армирования мест
`LX вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 22:05
#15
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


`LX
Стоп, разве мы задаем в зданиях температурные нагрузки, если да то где?
А теплоизоляция здесь не причем?
Признаюсь, я сам Чайник.
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 23:50
#16
Леонид


 
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Profan
Я бы с ходу стал считать в МОНОМАХ'е и никаких вопросов по расчетной схеме не было бы...
где можно почитать о использовании етой программы на практике?
Леонид вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2006, 03:47
#17
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


OlegM
Цитата:
Для первой РС довольно круто
Проект сперва собирал в Форуме, а затем передал в СКАД. Вот Форум и сделал так круто. Все триангулировано автоматически. Говорят, что это не так хорошо, как если бы сделать ручками - косяков может быть много.

'LX
О температуре думали ?
О температуре вопрос не вставал.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2006, 09:35
#18
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


О блин попал. Сам по температуре ничего не знаю, а приходится таким же объяснять Если коротко теорию, то при возведении бетон застывает при определенной температуре, называемой температурой замыкания. А эксплуатируется при "комнатных" условиях. Из-за этой разницы возникают напряжения в бетоне. На разницу температур возведения и эксплуатации и надо считать. А иногда каркас начинают делать летом, а заканчивают зимой. Как ПРАВИЛЬНО учесть, что там с ним творится, я пока, к сожалению, не знаю. Вопрос местным гуру. Думаю тема заслуживает отдельного топика.
`LX вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2006, 12:32
#19
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Так по расчетной схеме никто и не высказался. Наверное, я слишком много хочу.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2006, 09:02
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Задачи такие:
- Получение НДС здания
- Армирование элементов здания
...
...если где-нибудь есть очевидные ошибки.
первое, на что следует обратить внимание - точность определения НДС в элементах здания: перекрытия, вертикальные конструкции, ... . Исходя из этого следует создавать сетку КЭ с требуемым шагом для обеспечения требуемой точности расчетов. (это вам не микрофе чтоб сетку как угодно (ФОРУМу) делать.)

начните с выяснения вопроса о назначении шага сетки КЭ - поэкспериментируйте, сделайте выводы, ознакомте с ними нас. - будет больше пользы вам и нам.

ps.
вопросы?
задавайте.
чем могу....
и обязательно сохраните первый вариант РС. для сравнения