А есть ли разница между розетками 36В и 220В
Электроэнергетик
Ташкент
Регистрация: 10.07.2010
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 26623
|
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
Цитата:
У нас однажны так спалили стенд с охранным оборудованием, который питался от сети 24В через обычную розетку, присоединенную к блоку питания. Что произошло - догадайся. |
|||
|
||||
Электроэнергетик Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Сообщений: 55
|
Или я Вас неверно понял, или Вы меня не совсем до конца.
Я имею ввиду конкретно вот что: есть ЯТП, на который пришло 220В, и с которого ушло скажем 36В, ну или 12В. Могу ли я на линии 36В использовать розетки в технических характеристиках которых написано, что рабочее напряжение их 250В. Или посоветуйте, где реально можно посмотреть модельный ряд низковольтных розеток? В Вашем случае, полагаю произошло следующее: оборудование, рассчитанное на 42В, подключили к сети 220В. Так? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Напряжение 36, 24 и 12 В используются в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Поэтому в помещениях, где должны устанавливаться розетки на 36 В не должно быть розеток на 220 В.
А конструктивно, розетки на 220 В можно использовать на 36 В, но лучше будет если розетки на 36 В будут отличаться от розеток на 220 В. Например: http://www.perenoska.ru/rozetka42v, http://www.oduurl.ru/mb16428.html, http://electro.heavycars.ru/b.pl?id=21866 и прочее
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Помоему где-то в правилах написано что розетки на напряжение в том числе 24 В должны конструктивно отличаться от розеток на 220 В (и соответственно на 24 вольтовом оборудовании вилки должны отличаться от обычных) тким образом чтобы туда нельзя было воткнуть обычную вилку. Это логично в связи с тем что например есть у тебя 24В инструмент, ты видешь несколько розеток, знаешь что вот эта на 24 а эта на 220, втыкаешь вилку, а как оказалось там кто-то где-то перепутал, и ты воткнул в розетку 220 В. Как минимум они должны быть подписаны. Если найду в нормативах где-то то дам ссылку.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
ПТЭ электроустановок потребителей
2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В. Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. http://www.tehlit.ru/e_pte.htm
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Используй Розетку с блокировкой. Для того чтобы использовать эту розетку надо будет на вилку посадить специальный ключ. Она ещё и красная...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Offtop: Николай Валуев за счет грубой силы может собирать матрешки не по порядку...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 18
|
По ПУЭ и ПТЭ данные розетки (т.е. на 36 В) должны иметь соответствующие указатели над розеткой. Короче надпись должна быть 36 В и тип тока. Соответственно если будет такая надпись, имеет ли смысл пихать в неё прибор на 220 В???
__________________
:agree: Ну вот как-то так... |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Цитата:
Хуже будет если наоборот - прибор на 36 В (например ту же лампу накаливания) запихать в розетку на 220 В
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56
|
Обычно делаем так:
1. По нормам обазательное обозначение розеток в случае, если разное напряжение. - маркируем. 2. ставим на 36/42В обычные розетки - без земли, на 220 - с землей. 3. Инструкция (в проетке обязательное требование к инструктажу персонала) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Разница между капстроительством и реконструкцией для экспертизы | TanyaSolberg | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.09.2008 15:06 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |