А есть ли разница между розетками 36В и 220В

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2011, 08:49 #1
А есть ли разница между розетками 36В и 220В
kaiL
 
Электроэнергетик
 
Ташкент
Регистрация: 10.07.2010
Сообщений: 55

Имеется ввиду конструктивная разница. Существует ли вообще она такая разница?

Сколько не старался, не смог отыскать нормальных предложений во всём Гугле. То есть одно предложение есть, там какая-то старая модель на 42В - но и она указывается как "устаревший товар".

Насколько смело в качестве таковых я могу использовать обычные розетки 10-16А 250В ?

Подскажите пожалуйста.
Просмотров: 26623
 
Непрочитано 05.09.2011, 09:07
1 | #2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от kaiL Посмотреть сообщение
Насколько смело в качестве таковых я могу использовать обычные розетки 10-16А 250В ?
Если смелый - можешь.
У нас однажны так спалили стенд с охранным оборудованием, который питался от сети 24В через обычную розетку, присоединенную к блоку питания.
Что произошло - догадайся.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 09:36
#3
kaiL

Электроэнергетик
 
Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Сообщений: 55
<phrase 1=


Или я Вас неверно понял, или Вы меня не совсем до конца.
Я имею ввиду конкретно вот что: есть ЯТП, на который пришло 220В, и с которого ушло скажем 36В, ну или 12В. Могу ли я на линии 36В использовать розетки в технических характеристиках которых написано, что рабочее напряжение их 250В. Или посоветуйте, где реально можно посмотреть модельный ряд низковольтных розеток?
В Вашем случае, полагаю произошло следующее: оборудование, рассчитанное на 42В, подключили к сети 220В. Так?
kaiL вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 10:03
1 | #4
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


ПТЭЭП 2.12.6

ПУЭ 1.7.3 - тут правда про разделительный транс.

Последний раз редактировалось Димма, 14.09.2011 в 16:42. Причина: Нашёл про разделительный транс
Димма вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 10:09
1 | #5
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


давным давно на практике использовали паяльники 36В вилки этих паяльников были самые обычные и розетки, соответственно тоже.
__________________
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:11
#6
kaiL

Электроэнергетик
 
Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Сообщений: 55
<phrase 1=


А вот это очень важный пункт. Спасибо. Да.

Вопрос в другом теперь где найти оное оборудование?
kaiL вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 11:14
1 | #7
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от kaiL Посмотреть сообщение
Могу ли я на линии 36В использовать розетки в технических характеристиках которых написано, что рабочее напряжение их 250В.
Да. Главное, что бы различались конструктивно от нашего стандарта. Посмотри промышленные разъёмы.
Димма вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 21:41
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Напряжение 36, 24 и 12 В используются в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Поэтому в помещениях, где должны устанавливаться розетки на 36 В не должно быть розеток на 220 В.
А конструктивно, розетки на 220 В можно использовать на 36 В, но лучше будет если розетки на 36 В будут отличаться от розеток на 220 В.
Например: http://www.perenoska.ru/rozetka42v, http://www.oduurl.ru/mb16428.html, http://electro.heavycars.ru/b.pl?id=21866
и прочее
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 09:11
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Помоему где-то в правилах написано что розетки на напряжение в том числе 24 В должны конструктивно отличаться от розеток на 220 В (и соответственно на 24 вольтовом оборудовании вилки должны отличаться от обычных) тким образом чтобы туда нельзя было воткнуть обычную вилку. Это логично в связи с тем что например есть у тебя 24В инструмент, ты видешь несколько розеток, знаешь что вот эта на 24 а эта на 220, втыкаешь вилку, а как оказалось там кто-то где-то перепутал, и ты воткнул в розетку 220 В. Как минимум они должны быть подписаны. Если найду в нормативах где-то то дам ссылку.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 21:34
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


ПТЭ электроустановок потребителей
2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
http://www.tehlit.ru/e_pte.htm
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 13:43
#11
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Используй Розетку с блокировкой. Для того чтобы использовать эту розетку надо будет на вилку посадить специальный ключ. Она ещё и красная...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2011, 09:53
#12
Александр С.


 
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 2


См. ПУЭ п.1.7.73

"...Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.
Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта...."
Александр С. вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2011, 12:09
#13
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


защитный контакт открутить(не подключать)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2011, 13:05
#14
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Используй Розетку с блокировкой. Для того чтобы использовать эту розетку надо будет на вилку посадить специальный ключ. Она ещё и красная...
ухты, не знал... а я то мучался, без "специального ключа" втыкался в такую розетку но втыкнулся
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2011, 14:43
#15
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Offtop: Николай Валуев за счет грубой силы может собирать матрешки не по порядку...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 16:46
#16
Vitaliy Kan


 
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 18


По ПУЭ и ПТЭ данные розетки (т.е. на 36 В) должны иметь соответствующие указатели над розеткой. Короче надпись должна быть 36 В и тип тока. Соответственно если будет такая надпись, имеет ли смысл пихать в неё прибор на 220 В???
__________________
:agree: Ну вот как-то так...
Vitaliy Kan вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 19:34
#17
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vitaliy Kan Посмотреть сообщение
Соответственно если будет такая надпись, имеет ли смысл пихать в неё прибор на 220 В???
Кто будет читать?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 20:47
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Vitaliy Kan Посмотреть сообщение
если будет такая надпись, имеет ли смысл пихать в неё прибор на 220 В
Если прибор на 220 В (например лампа накаливания и пр.) запихать в розетку на 36 В ничего страшного не произойдет.
Хуже будет если наоборот - прибор на 36 В (например ту же лампу накаливания) запихать в розетку на 220 В
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 09:12
#19
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Обычно делаем так:
1. По нормам обазательное обозначение розеток в случае, если разное напряжение. - маркируем.
2. ставим на 36/42В обычные розетки - без земли, на 220 - с землей.
3. Инструкция (в проетке обязательное требование к инструктажу персонала)
andrey357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > А есть ли разница между розетками 36В и 220В

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Разница между капстроительством и реконструкцией для экспертизы TanyaSolberg Прочее. Архитектура и строительство 4 26.09.2008 15:06
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32