| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Временное сопротивление разрыву арматуры.

Временное сопротивление разрыву арматуры.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2013, 13:38 #1
Временное сопротивление разрыву арматуры.
Тихий
 
инженер-строитель
 
Воронеж
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 137

Добрый день. В расчетах столкнулся с величиной σ – браковочное
значение временного сопротивления соединяемой арматуры. В соответствующих нормативах это значение для диаметров 4-60 одинаковое. Два вопроса:
1. Может я не в тех источниках смотрю (ГОСТ 52544,ТСН 102-00,СТО АСЧМ 7-93)?
2. Может ли для разных диаметров это значение одинаковым?
Заранее прошу прощения за не совсем корректную постановку вопроса. СПАСИБО!
Просмотров: 7579
 
Непрочитано 25.01.2013, 16:28
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


1. в тех
2. да. а что смущает?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 16:51
#3
Тихий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137


то есть и арматура диаметром и 6 мм и 40 мм имеет одинаковое сопротивление разрыву?
Тихий вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 17:08
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Сталь арматуры диаметром 6мм и 40мм имеет одинаковое временное сопротивление разрыву.
Offtop: А вот усилие разрыва высокопрочных болтов зависит от диаметра болта. Кстати, странно что тут не так, но что поделаешь
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 17:24
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Напряжения одинаковые, около 500мпа для арматуры а400 и 600мпа для арматуры а500
Усилия разные (пропорциональны диаметру)
П.С. У холоднодеформированной арматуры теоретически вроде должно быть, чем меньше диаметр, тем временное сопротивление выше (за счёт многократной прокатки). Практически не знаю, есть это в нормах или нет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 09:27
#6
Тихий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137


Спасибо большое всем!
Тихий вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 09:43
#7
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
пропорциональны диаметру
пропорциональны квадрату диаметра
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 10:34
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Согласен =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 11:43
#9
Тихий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Усилия разные (пропорциональны диаметру)
а эти усилия в каких источниках можно посмотреть. и есть ли связь между этими усилиями и значениями временного сопротивления?
Тихий вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 11:52
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Временное сопротивление смотреть в ГОСТах на арматуру
усилия считать по формуле: усилие = напряжение * площадь сечения
площадь сечения = пи * диаметр * диаметр / 4
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Временное сопротивление разрыву арматуры.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? Sam8989 Прочее. Архитектура и строительство 19 13.12.2011 23:04
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Расчетное сопротивление Rs для арматуры по ДСТУ 3760 tesibiy Железобетонные конструкции 1 03.06.2009 13:55