| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Устройство узла опирания стропил на мауэрлат, в коньке и на стенах

Устройство узла опирания стропил на мауэрлат, в коньке и на стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2019, 18:01
Устройство узла опирания стропил на мауэрлат, в коньке и на стенах
jura-rik
 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13

Здравствуйте, какой узел опирания применить для этой кровли, если можно рисунок или чертеж, является ли это кровля распорной, устройство подняты затяжек решит эту проблему. К сожалению я не являюсь инженером конструктором, работаю в смежной области инженер ОВиК, но это свой дом хотелось бы избежать ошибок.
Просмотров: 14080
 
Непрочитано 19.05.2019, 20:53 Опорный узел стропил в безраспорной схеме
#41
antuanetta


 
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 21


Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
1. Вальмовая крыша. Угол наклона 25 градусов. Основные стропила опираются: внизу на мауэлрат с подшивкой бруском (шарнирно неподвижная опора), в коньке -- на горизонтальную площадку с подрезкой (шарнирно подвижная опора). По книжке Савельева, при такой схеме стропила не дают распор на мауэлрат. Для определения количества гвоздей, прикрепляющих опорный брусок к стропильной ноге, взяла усилия из схемы с распором Тс = Н*cosмю, Тв=Н*sinмю, Н=qL/2*ctgмю, где L - проекция одной стропильной ноги.
(Сейчас уже кажется, должно быть H=qL*sinмю)
Посчитала, получила длину опорных брусков порядка 700 -1000 мм, гвозди диаметром 6 мм, брусок 60 мм. И вот думаю, а может не надо так. Получается не логично: распора нет, но узел на него считаю. Как правильно? Может есть конструктивные требования, из которых назначается количество гвоздей в отсутсвии распора?
1а. Также смущает пересечение гвоздей кобылки с гвоздями опорного бруска. Как с этим быть?
2. Таким же образом опираются стропила веранды, с одним нюансом: вместо стены с мауэлратом -- прогон, уложенный на стойках. Стойки раскреплены к стене здания. И снова вроде схема не дает распор, но как-то хочется проверить прогон на изгиб в двух плоскостях. На какую горизонтальную нагрузку проверять? Если разложить вертикальную нагрузку на направленную вдоль стропильной ноги и поперек ... и вот тут я плыву совсем... H=H=qL*sinмю*cosмю??

Картинка во вложении. Дерево делаю редко, отнеситесь с пониманием.
Вложения
Тип файла: pdf Вопрос на форум.pdf (12.3 Кб, 81 просмотров)
antuanetta вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 12:54
#42
antuanetta


 
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 21


Спросила "Лиру". Результат во вложении.
Горизонтальной реакции нет, получается, на косой изгиб балку веранды считать не надо.
А гвозди опорного узла тогда нужно посчитать на усилие N=ql*sinальфа/2 в нижнем сечении ноги?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: На форум.JPG
Просмотров: 152
Размер:	62.4 Кб
ID:	214289  
antuanetta вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 17:30
#43
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от jura-rik Посмотреть сообщение
Прошу прощения, думал что прикрепил.
Так в этом районе кровлю не делают. Стропила принимаются 200х50 или 250х50, в зависимости от пролёта. С шагом 600 мм, чтобы утеплитель из пачки лёг нормально, и не надо брать его 100кг/куб, такоё жесткости нет необходимости. Обрешетка тоже не из бруска 50х50, а из доски делается...Неоправданно дорого нарисовали.
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 12:38
#44
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от antuanetta Посмотреть сообщение
Горизонтальной реакции нет
И куда же она делась? Не знаю, насколько верно закреплять по горизонтали и вверху и внизу - результат виден по эпюре N (половина сжата, половина растянута), по мне, бред.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Устройство узла опирания стропил на мауэрлат, в коньке и на стенах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП. PSI Конструкции зданий и сооружений 30 04.10.2018 12:18
Устройство проёмов в монолитных стенах (ДЖ) gexly Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.08.2012 18:34
Торцевые соединения стропил косым прирубом с закреплением двумя болтами d=12мм, вид опирания? piratos Прочее. Архитектура и строительство 4 10.11.2011 08:07
Узел опирания стропил гаража коттеджа littleghost2000 Конструкции зданий и сооружений 7 03.11.2011 09:14
На что опирать мауэрлат при продольных самонесущих стенах? И каким документом регламентируется высота от перекрытия до мауэрлата не менее 400мм? archimiracle Конструкции зданий и сооружений 17 15.11.2010 13:14