29.06.2019, 06:40 | #1 | |
Опирание плит на ложковый ряд кладки, заставить разбирать?
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040
|
||
Просмотров: 7530
|
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Заставил - молодчик. Уважать будут.
А в целом для коттеджа - ничего бы не случилось, хоть и не правильно это...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 43
|
Сп70. 9.2.1. При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной.
Здравствуйте. В продолжение темы. Как подобное требование СП выполняется для средней несущей стены толщиной 380мм. В этом случае с одной из сторон плиты будут опираться на ложковый ряд. Выполнять армошов под плиты? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Описанная ситуация очень близка к цепной перевязке, т.к. под ложком сразу идет тычковый ряд. Учитывая это и этажность я бы разрешил, на крайний случай можно положить сетку.
----- добавлено через ~3 мин. ----- При стене в 510мм в итоге получите два неперевязанных в поперечном разрезе столбика высотой в 2 кирпича, это еще хуже, чем класть плиты на ложок. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
по СП 70.13330.2012
При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. если делать последние четыре ряда под плитой с однорядной перевязкой будет ли она таковой(перевязка однорядной)?) ----- добавлено через ~2 мин. ----- каким образом поможет сетка не понятно, или имеется ввиду сетка под ложковый кирпич?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 12.07.2019 в 16:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
я это как-то так вижу
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2018
Сообщений: 24
|
ну а как же СП?
СП 70.13330.2012 При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887
|
Ну, это.. Субъективное мнение. В СП включили "защиту от дурака", т.е. попытались максимально учесть все косяки как строителей, так производителей кирпича. Логика понятна. Если смотреть несколько "ширше"))-то можно увидеть, что прочность кирпич. кладки мало зависит от способа перевязки (3%), да и от марки р-ра тоже (Онищик, если не изменяет память). А раз так-то ключевым моментом будет плечо между равнодействующей площадки опирания плиты и центром тяжести площади попереч. сеч-я 120х65 стандарт-го кирпича. Швы полностью заполнить р-ром марки не менее 50 (чтоб несколько скомпенсировать удар плиты при монтаже) и все ок. Решающее значение имеет марка кирпича на сжатие да и чтобы раствор на смятие не выкрошился бы и ложковый не перекосило после монтажа плиты. Это чисто предположения.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить опирание пустотных плит на кирпич? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 14.04.2016 22:15 |
Опирание и анкеровка плит перекрытия | Zzz_ | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.04.2015 13:51 |
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. | bolotov | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 23.10.2013 08:09 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
Опирание плит опертых по контуру. | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2008 16:08 |