| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.01.2012, 11:05 | #1 | |
Промерзание грунта
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 6571
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Технадзор очень хороший. Цените их.
Осадки из-за этого и правда будут. Конечно это зависит от степени промерзания, воды, уплотнения основания и т.п. Т. е. может конечно осадки будут и мизерные, но это далеко не факт. Отогревать известью думаю тоже не гуд, она же химически активна. Что она потом после засыпки сделает... Скорость фронта промерзания грунта около 5-10 см/сутки при -15...-20 градусах (согласно лекции в СПбГАСУ). Вот этим можно воспользоваться, чтобы избегать промерзания. Например делать работы быстро на мизерном участке или греть обнажённое основание тепловой пушкой, или работать во временной теплице, или укрывать основание матами (что в Питере часто делается). Casey_Jones, я смотрю у вас вообще по жизни проблемы. Что-то тут не так. Может работаете без ППРа ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51
|
Я сам инженер ППР в генподрядной и генпроектной организации. Поэтому самому себе палки в колёса ставить не хочется. Тем более работаю в линейных рядах.
Моя по большей части задача оспаривать все притензии технадзора. То строительство затянется на долгие долгие годы если слушать всех подряд... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А что же тогда у вас основание промерзает ?
Палки в колёса вы ставите, когда допускаете ошибки. А когда вы сделали всё правильно, остальное вас уже не касается. Ну ладно. Рассмотрим допустим предвоенное положение двух будущих противных государств. Задача каждого вовсе не победить в войне. Задача победить дипломатическим путём и т.п. Война - это крайний путь, путь лишений... После неё всегда проигрывают оба государства. А если война вдруг и началась, то задача не встретиться на поле боя равной ратью с каждой стороны и шапками закидать... А задача - определить где будут стоять полки врага и не дать им подойти к месту сражения вовремя... Ваша задача сделать всё правильно. Тогда и сами претензии не возникнут. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Согласен с pashaneryasha. Стоимость не считал. Конечно если долго строить то экономика будет за отогревание. Но думаю до 1 недели дешевле окажется поддерживать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
А контролируйте, как бетон в хороший мороз- металлические стаканы на необходимой глубине с маслом, а в масле градусник. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Так не. Щебёночное основание вроде бы как невозможно проморозить.
Там льда не будет и частицы не смёрзнутся... Поэтому щебень специально укладывают в мороз без обогрева... В чём суть промораживания в вашем случае ? Или лёд всё-таки есть и до промораживания щебень был в воде ? Ну хорошо, отогреть вы допустим отогрели, а что дальше ? Сверху будет стоять обогреваемый фундамент в опалубке, а через проходы рабочих и канавки основание снова промёрзнет... Я вот не знаю, надо ли отогревать основание... Ведь от промораживания оно своих свойств не изменило... В объёме не увеличилось... Пучения не будет скорее всего...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Насчёт отогрева.
В любом случае надо контролировать температурное поле. При сохранении вечномёрзлых грунтов в основании зданий на севере используют особые контрольные скважины - простые стальные трубки с крышкой, в которые засовывают связки термометров и держат там около ?суток?. Примерно 4-5 скважин на небольшое здание. В промышленном строительстве по крайней мере. Есть "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ" МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1982. Там есть всё что вам нужно. Вот только здесь так делать, наверное, не заставить будет. Это же всё деньги и геморрой... Но иначе чем скважинами, температурное поле не гарантировать. Хотя... Всё равно всё не отогреют... Может для 2 метровой глубины это всё шурфами/колодцами заменить ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Промерзание грунта основания при строительстве | DAF | Основания и фундаменты | 1 | 25.11.2011 09:34 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |