| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Промерзание грунта

Промерзание грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2012, 11:05 #1
Промерзание грунта
Casey_Jones
 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51

Очередная проблема. Технадзор не даёт бетонировать подпорные стены на мёрзлый грунт якобы будут просадки... Делаем выемку и в течении производства работ в ней мы промараживаем грунт. Как быть... говорит отогревайте известью, минеральной ватой т. д.
Просмотров: 6571
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:16
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Технадзор очень хороший. Цените их.
Осадки из-за этого и правда будут. Конечно это зависит от степени промерзания, воды, уплотнения основания и т.п.
Т. е. может конечно осадки будут и мизерные, но это далеко не факт.

Отогревать известью думаю тоже не гуд, она же химически активна. Что она потом после засыпки сделает...

Скорость фронта промерзания грунта около 5-10 см/сутки при -15...-20 градусах (согласно лекции в СПбГАСУ).
Вот этим можно воспользоваться, чтобы избегать промерзания.
Например делать работы быстро на мизерном участке или греть обнажённое основание тепловой пушкой, или работать во временной теплице, или укрывать основание матами (что в Питере часто делается).

Casey_Jones, я смотрю у вас вообще по жизни проблемы.
Что-то тут не так. Может работаете без ППРа ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 11:25
#3
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Я сам инженер ППР в генподрядной и генпроектной организации. Поэтому самому себе палки в колёса ставить не хочется. Тем более работаю в линейных рядах.
Моя по большей части задача оспаривать все притензии технадзора. То строительство затянется на долгие долгие годы если слушать всех подряд...
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:41
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Casey_Jones Посмотреть сообщение
Я сам инженер ППР в генподрядной и генпроектной организации.
А что же тогда у вас основание промерзает ?
Палки в колёса вы ставите, когда допускаете ошибки.
А когда вы сделали всё правильно, остальное вас уже не касается.

Цитата:
Сообщение от Casey_Jones Посмотреть сообщение
Моя по большей части задача оспаривать все притензии технадзора.
Ну ладно.
Рассмотрим допустим предвоенное положение двух будущих противных государств.
Задача каждого вовсе не победить в войне. Задача победить дипломатическим путём и т.п.
Война - это крайний путь, путь лишений... После неё всегда проигрывают оба государства.
А если война вдруг и началась, то задача не встретиться на поле боя равной ратью с каждой стороны и шапками закидать... А задача - определить где будут стоять полки врага и не дать им подойти к месту сражения вовремя...

Ваша задача сделать всё правильно. Тогда и сами претензии не возникнут.

Цитата:
Сообщение от Casey_Jones Посмотреть сообщение
если слушать всех подряд...
Цитата:
...
Идя с толпой, умей не слиться с нею,
Останься прям, служа при королях.
Ничьим речам не дай звучать слышнее,
Чем голос истины в твоих ушах.
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 12:02
#5
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Мы просто все делаем общее дело. Как и проектировщики, так и строители.
Просто порой требования технического надзора это его хотелки... Зачастую им просто необходимо продлить время строительства, что бы им продолжали платить денежки.
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:26
#6
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Не так. Мы все делаем общее дело и строители, и проектировщики, и технадзор, и госстройнадзор. Уж строители химичат побольше технадзора.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:46
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Casey_Jones Посмотреть сообщение
Зачастую им просто необходимо продлить время строительства, что бы им продолжали платить денежки.
Я вот тоже ни разу не видел, чтобы технадзор хотел продлить время строительства. Обычно он просто отслеживает косяки на стройке, чтобы здание не развалилось.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 15:32
#8
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Обычно он просто отслеживает косяки на стройке, чтобы здание не развалилось.
А где-то даже этого нет. До сих пор вспоминаю кирпичную стену по ФБС, у которой кирпичи были оперты на 60 мм, остальное висело в воздухе...
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 20:54
#9
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


А не пробовали заменить промерзший грунт сухим, с сертификатом, с уплотнением?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 21:47
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Да, раньше солома выручала.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 00:33
#11
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Колхоз-дело добровольное.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 03:45
#12
pashaneryasha


 
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 8


Я бы сразу после выемки накрывал или делал тепляк и обеспечивал поддержание выше нуля тепловыми пушками. Лугче не заморозить, чем потом отогревать. Вопрос ораганизации и стыковки работ подрядчиков или исполнителей.
pashaneryasha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 10:14
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Согласен с pashaneryasha. Стоимость не считал. Конечно если долго строить то экономика будет за отогревание. Но думаю до 1 недели дешевле окажется поддерживать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 11:07
#14
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Подрядчик умудрился проморозить щебеночное основание, счас ставит тепляки и будет прогревать пушками -какой контроль провести -что основание отогрето?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 11:59
#15
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Подрядчик умудрился проморозить щебеночное основание, счас ставит тепляки и будет прогревать пушками -какой контроль провести -что основание отогрето?
Во-первых, и это самое главное, определить, что это такое "Основание отогрето". Этот термин должны понимать все одинаково. (Температура, площадь, глубина, чего-нибудь еще...)
А контролируйте, как бетон в хороший мороз- металлические стаканы на необходимой глубине с маслом, а в масле градусник.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 12:08
#16
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


TVN, это где-то прописано
Цитата:
что это такое "Основание отогрето"
?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 13:50
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Так не. Щебёночное основание вроде бы как невозможно проморозить.
Там льда не будет и частицы не смёрзнутся...
Поэтому щебень специально укладывают в мороз без обогрева...
В чём суть промораживания в вашем случае ?
Или лёд всё-таки есть и до промораживания щебень был в воде ?

Ну хорошо, отогреть вы допустим отогрели, а что дальше ?
Сверху будет стоять обогреваемый фундамент в опалубке, а через проходы рабочих и канавки основание снова промёрзнет...
Я вот не знаю, надо ли отогревать основание... Ведь от промораживания оно своих свойств не изменило... В объёме не увеличилось... Пучения не будет скорее всего...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 13:54
#18
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Щебень забился снегом, а счас это лед... А под щебнем суглинок, таки дела
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 14:17
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Насчёт отогрева.
В любом случае надо контролировать температурное поле.
При сохранении вечномёрзлых грунтов в основании зданий на севере используют особые контрольные скважины - простые стальные трубки с крышкой, в которые засовывают связки термометров и держат там около ?суток?. Примерно 4-5 скважин на небольшое здание.
В промышленном строительстве по крайней мере.
Есть "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ" МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1982.
Там есть всё что вам нужно.

Вот только здесь так делать, наверное, не заставить будет. Это же всё деньги и геморрой...
Но иначе чем скважинами, температурное поле не гарантировать.

Хотя...
Всё равно всё не отогреют...
Может для 2 метровой глубины это всё шурфами/колодцами заменить ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 16:09
#20
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
, это где-то прописано
Это вопрос нашего коллеги, формулировку можно изменить, а смысл должны все понимать одинаково.
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Промерзание грунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Промерзание грунта основания при строительстве DAF Основания и фундаменты 1 25.11.2011 09:34
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32