Можно легко на ты. Мои подопечные считают по Еврокодам, британским и индийским стандартам.
Что делать с тем, что СП говорит иначе? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Не вижу никакого противоречия. Сталь марки 14Г2АФ имеет класс прочности С390. Кто запрещает в проекте проставлять конкретные марки сталей?
PS категорию стали 15 тоже нигде в действующих нормах не найдёте. Эксперты понимают, что пока баснописцы занимаются своим нормотворчеством, подобные эксцессы неизбежны. Последний раз редактировалось Хмурый, 22.03.2017 в 13:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Никто не запрещает. Повторю условие задачи. Заказчик хочеть использовать только одну сталь. Подходит С255. Также, данная сталь С255 указана в СП16 как допустимая для фланцев. Могу ли я использовать её для фланцев, если мне не нужен класс прочности выше?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
по расчету
например здесь https://dwg.ru/dnl/5952 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Вот че попалось на просторах тырнета
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
На металлобазах эта ваша С355 есть?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
В таблице В.2 СП 16.13330.2017 прим.2 похоже пропустили слово или слова: "Для сталей с нормативным сопротивлением 290 <= Ryn < 390 Н/мм2 повышение содержания углерода до 0,17%". В СП 2011 года было так: "...допускается повышение содержания углерода до 0,17 % по согласованию с организацией - составителем норм". Узнать бы как сейчас примечание полностью должно выглядеть. Нужно согласовывать или просто "допускается"
----- добавлено через ~18 мин. ----- и ещё прим.3 табл.В.4 : "Для двутавров с параллельными гранями полок принимают содержание углерода для сталей С345-1 и С355-1 – до 0,18%; стали С390 – до 0,16%; стали С440 – до 0,17%". В ГОСТ 27772-2015 стали С345-1 нет |
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 30
|
Цитата:
я вижу это так: ГОСТ запрещает указывать сталь 09Г2С как С345 Последний раз редактировалось sunflame, 09.08.2018 в 19:34. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.10.2022 11:50 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? | ГиТ14 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 26.02.2015 16:02 |
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? | yrubinshtejn | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2015 18:25 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |