| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.10.2018, 12:16 | #1 | |
Длина пути при эвакуации через помещение
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 2829
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности"
Приложение N 5 к пунктам 10, 11 Методики Данные для определения расчетного времени эвакуации Расчетная схема эвакуации должна учитывать ситуацию, при которой хотя бы один человек находится в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения или строения точке. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Все допустимые длины путей указаны в СП 1.
Есть допустимые длины которые нормированы ну например как в пункте СП 1.13130.2009 5.2.23 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Так же и по остальным классам Ф есть свои требования по нормированным длинам путей эвакуации, а если брать в расчет то это будет из самого дальней точки помещения. Опять же если будем рассматривать вариант эвакуации например из помещений заведующей детского сада, то расстояние от двери наиболее удаленного т.е. помещения в Вашем случае 2. Но на основании все того же СП и того же пункта если мы считаем путь из групповой, то уже будет вариант 1. Надеюсь поняли, что я хотел донести. По каждому классу Ф есть свои нормированные расстояния |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая минимальная длина элемента продольного профиля жд пути ? | Cu6upb | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 30.08.2018 11:54 |
Пути эвакуации с этажей разным классом функциональной пожарной опасности! | Arisrtarh | Пожарная безопасность | 10 | 20.02.2014 15:24 |
Расчет длины пути эвакуации | mic1000 | Архитектура | 25 | 10.11.2011 16:05 |
Как правильно спроектировать пешеходный переход через ЖД пути | lexagri | Архитектура | 4 | 03.03.2011 12:57 |
Транзит кабеля 0,4 кВ через стороннее помещение. | mitaya | Электроснабжение | 6 | 01.02.2011 05:24 |