Всем доброго дня! Вопрос по п. 7.1.11 СП. Текст:
γk - коэффициент надежности, принимаемый равным:

1,2 - если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой;

1,25 - если несущая способность сваи определена расчетом по результатам статического зондирования грунта, по результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, а также по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей-зондом;

1,4 - если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта;

1,4 (1,25) - для фундаментов опор мостов при низком ростверке, на висячих сваях и сваях-стойках, а при высоком ростверке - только при сваях-стойках, воспринимающих сжимающую нагрузку независимо от числа свай в фундаменте.

При высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, γk принимают в зависимости от числа свай в фундаменте:

при 21 свае и более 1,4 (1,25);

от 11 до 20 свай 1,55 (1,4);

« 6 « 10 « 1,65 (1,5);

« 1 « 5 « 1,75 (1,6).
[/i][/b]

Так вот, хотел прояснить. То, что я выделил жирным относится к мостам или ко всем сооружениям? Есть два исключающих мнения :1. Томская экспертиза говорит, что выделенный текст относится только к мостам (в СНиПе Свайные фундаменты вместо красной жирной точки стоит точка с запятой, значит полагаем, что нижерасположенный текст относится к мостам, т.е. поставленная точка в СП ошибочна). 2.Омская ГГЭ говорит, что в СП стоит точка, значит гамма к принимать в зависимости от числа свай ко всем сооружениям. Я уже вот таким стал
Просмотров: 5041
 
Непрочитано 12.01.2010, 08:40
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Похоже эта ошибка переписывается из норм в нормы. Если посмотреть Руководство к СНиП II-17-77 п.4.3, то это к мостам.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 08:55
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Ну вот нет здесь ни одного слова про "только мостам"
Я всегда и в СНиП и в СП расценивал так что "выделенное жирным шрифтом" распространяется на все здания и сооружения (кроме специально оговоренных в разделе область применения)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 06:18
#4
Koleso


 
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 4


самое что интересное. Томская экспертиза обратилась в герсевановский институт и г-н Бахолдин Б.В. (один из разработчиков и СПиПа и СП) в устной беседе сказал эксперту, что, дескать, да, в СП ошибка и данные гамма к (жирным текстом), приводящие к уменьшению нес.способности свай применимы только к мостам. жаль нет бумаги, подтверждающей сей ответ. сейчас хотим запросить в НИИ Герсеванова такой ответ на бумаге.
Koleso вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 08:13
#5
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Буду признателен, если скниешь скан документа на форум
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 16:36
1 | #6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Ответ, похоже, в СП 24.13330:

Цитата:
7.1.11
...
Для фундаментов опор мостов и для гидротехнических сооружений при высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также для любых сооружений при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, γk принимают в зависимости от числа свай в фундаменте:
При 21 свае и более 1,4 (1,25);
от 11 до 20 свай 1,55 (1,4);
» 6 » 10 » 1,65 (1,5);
» 1 » 5 » 1,75 (1,6).
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 16:48
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нет бумаги нет вопроса и ошибки
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2024, 17:09
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


В СП24 2021 года тоже эта идиотская ошибка.
Чтобы понять историю ее возникновения, начинайте читать редакции СНиП с 77 года. Там абсолютно четко говорилось, что эти кустовые эффекты снижения допускаемой нагрузки относятся ТОЛЬКО к мостам.
С 1985 года в СП закралась ошибка и ее перетягивают из редакции в редакцию
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент надежности в СП 50-102-2003

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 4 28.04.2010 18:33
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39