Добрый день! Хотел бы спросить у знатоков - как вы армируете свайный ленточный ростверк в поперечном направлении (имеется ввиду не поперечная арматура, а нижняя, соединяющаяя продольные стержни поверху и понизу сечения ростверка) - по расчету или из конструктивных соображений? В СНИПе говорится, что расчет и армирование такого ростверка выполнять как для многопролетной балки . А если сваи располагаются в два ряда по длине ростверка, то в поперечном направлени мы имеем балку на двух опорах (и, соответсвенно, приличный изгибающий момент). В СНиПе и Руководствах я об этом не нашел ни слова, то есть Нормы не регламентируют расчет в этом направлении?. Может кто-то где-нибудь встречал искомую информацию?
Просмотров: 67673
 
Непрочитано 08.12.2006, 00:42 о двухрядных ростверках
#21
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Добавлю, что сваи, как правило, "гуляют". Часто приходится уточнять расчет на основании исполнительной схемы. Моменты получаются еще больше. Вероятно, в расчетной модели следует заранее учитывать возможное отклонение свай от проектного положения.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2006, 15:39
#22
Special V

Конструктор
 
Регистрация: 05.10.2006
Москва
Сообщений: 9
<phrase 1=


Диаметр и кол-во продольной арматуры будет зависить и от того какая конструкция вырастает из ростверка если это монолитная стена , то она включится в работу и продольная арматура будет носить конструктивный характер, ежели это кирпич то ..., вобщем я думаю мысль понятна.
Special V вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2006, 01:36
#23
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Inner
....СНиП советует рассчитывать ростверк в пролольном направлении как балку на 2 опорах....

Здесь в "продольном" или в "поперечном" ??

Цитата:
Сообщение от Inner
но ее можно также расматривать как консоль, где роль жесткого защемления играет стена и грунт, а роль силы на конце консоли - отпор от сваи.
Если я правильно понял то Ваша консольная схема и предлагаемая балочная суть одно и то же.. Или я что-то как всегда не так понял?
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2006, 12:43
#24
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vovochka
Или я что-то как всегда не так понял?
Так у вас же только первое сообщение..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 18:48
#25
s-proffi


 
Регистрация: 30.11.2006
Москва
Сообщений: 50


Проект жилого дома, о котором говорилось выше (тот, где арматура конструктивная д.10 ш.500, т.е в минимальном количестве) сейчас проходит экспертизу!!! Конструктор, отвечающий за проект, принятое армирование менять не желает (говорит, мол, никогда в своей жизни не считал). При этом расчет по балочной однопролетной схеме дает приличное армирование (д.16 ш.200)
Как Вы думаете, экспертиза сделает замечание по этому поводу или нет?
К сожалению, я раньше с экспертизой подобных проектов не сталкивался, и поэтому не знаю как такие проекты рассматривают эксперты. Может ли быть такое, что там сидят такие же конструктора, которые эту арматуру в своей практике тоже никогда не считали? Будем ждать результатов экспертизы!
Всем спасибо за участие!
s-proffi вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 07:41
#26
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Хотелось бы поднять тему. Сам часто сталкиваюсь с двухрядным расположением свай, но примера подробного расчета ленточного ростверка в поперечном направлении так и не удалось найти. Как и автора темы, меня терзает этот вопрос каждый раз когда приходит время выдавать очередной чертеж на армирование ростверка.
Как всё же грамотно составить расчетную схему в поперечном направлении?
Какой пролет Lp принимать для балки, в "свету" между сваями, аль в осях, а может "в свету" х 1.05, как в продольном направлении по Руководству?
При этом тело стены толщиной hc, опирающейся на ростверк считать абсолютно-жестким или учитывать смятие по граням каким-то образом? И вообще, имеет ли смысл этот расчет при том, что высота ростверка h, как правило > (Lр-hc)?
Надеюсь на участие опытных коллег.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 11:19
#27
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


s-proffi, Liam На многие ваши вопросы ответит
"Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий" раздел 1
Монолитные ростверки под стены кирпичных и блочных зданий
НИИЖБ ГОССТРОЙ СССР 1975г. Москва
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 13:59
#28
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


SHURF, где же найти этот замечательный документ?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 16:13
#29
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Э-э-э-э в интернете можно попробовать
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 22:35
1 | #30
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Для двухрядной расстановки свай зигзагом (и других классических схем) есть книга об исследовании таких ростверков с рекомендациями армирования. Если найду на работе завтра - напишу авторов, на память не помню. Формат чуть меньше А4, в палец толщиной, зеленая обложка. В сканированном виде увы, - нет.
Суть в том, что ростверк рассмотрен как пространственная конструкция, армировать рекомендуют по направлениям силовых потоков, чуть ли не диагонально , но... можно и классическими сетками с прямоугольной ячейкой.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 01:50
1 | #31
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Liam, всё для вас!!!
Вложения
Тип файла: rar ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА.rar (4.59 Мб, 3700 просмотров)
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 06:24
1 | #32
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Т.И. Баранова, Ю.П. Скачков "Аналоговые каркасно-стержневые модели ростверков свайных фундаментов", М., 2004г. - Это так, для общего разития, т.к. в предыдущем посте - проще!!!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 04.06.2010 в 10:46.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 06:48
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


обычно рассчитываю в поперечном направлении как консоль с пролетом, равным расстоянию от оси сваи до грани стены, нагрузка - отпор сваи
армирую дополнительной сеткой по низу ростверка
в последнем доме в продольном направлении 4 каркаса 14 диаметра (по минимальному % армирования), соединены в пространственный диаметром 10 с шагом 500 + сетка 12А400-200 / 5В500-200
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 10:45
4 | #34
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Фрагменты книги, вкратце - то, что успел сделать.
Вложения
Тип файла: rar Новая папка.rar (5.29 Мб, 3044 просмотров)
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 11:20
#35
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Фрагменты книги, вкратце - то, что успел сделать.
Спасибо! Книга очень интересная и актуальная! Если бы вы отфоткали ее всю, то вам бы цены не было!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 13:58
#36
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Фрагменты книги, вкратце - то, что успел сделать.
Спасибо! Интересная книга!

Отсканируйте ее пожалуйста в полном объеме (если у вас есть возможность сделать это).
Век помнить вас будем.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 19:48
#37
CorpAT


 
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 17


Вопрос: кто как задает внешнюю нагрузку?
Вариант 1 - как сосредоточенную силу в середине пролета балки (пролет балки - проекция, расстояния между осями свай в перпендикулярном к стене направлении),
Вариант 2 - как полосовую нагрузку, шириной, равной ширине стены,
Вариант 3 - как полосовую нагрузку, шириной, равной ширине стены+рабочая высота ростверка (распределение интенсивности нагрузки под 45 градусов до рабочей арматуры)?
CorpAT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2019, 22:05
#38
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Добрый день, подскажите. Допускается ли армировать ростверк таким методом из сп?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20190930-164948_Yandex.jpg
Просмотров: 367
Размер:	200.3 Кб
ID:	218548  
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 18:00
#39
Quality_F


 
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4


Добрый день друзья . Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику наиболее корректную расчетную схему ростверка с буронабивными сваями . Пока приходит в голову 3 варианта.
1. Балка на 2 опорах с пролетом между сваями
2. Не разрезная многопролетная балка с опорами на сваях
3. Не разрезная многопролетная балка на упругих опорах
Или может быть вообще балка на упругом основании ?

Длина ростверка 10 м , ширина 0,5 м , высота 0,85 . Сваи расположены в 1 линию с шагом в осях примерно 1,6 м . Арматура свай просто заведена в ростверк но не связана с каркасом. Прикладываю скрин разреза ростверка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-12_17-54-48.jpg
Просмотров: 134
Размер:	15.2 Кб
ID:	245963  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-12_17-57-41.jpg
Просмотров: 139
Размер:	20.0 Кб
ID:	245964  
Quality_F вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2022, 18:55
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Как учесть в расчёте кручения от отклонения свай и стен ?