Непрочитано 26.10.2021, 06:35 #1
Армирование (и расчёт) плиты перекрытия в местах примыкания вентшахт, как правильно
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Здравствуйте.
Такое дело, опыта в жилищном строительстве маловато. Имеется вентшахта из кирпича, соотв. надо в перекрытие заложить ряд отверстий 150х150 мм.

Вопрос: армирование в таких вентшахтах, я так понимаю, не прерывается, а в плите делаются закладушки из пенопласта того же размера, защитный слой 20 вроде норм при шаге арматуры плиты 200х200.

На плиту кровли такие вентшахты выходят уже с отверстием, объединенным по длине (коло 2,4 м). Стало быть, в расчете точно надо закладывать подобные отверстия, или допустимо оставить армирование, т.е. отверстие будет только по бетону, а арматура не прерывается?
И как к такому отностится экспертиза (расчет давно сделан, а отверстия только появились )

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 138
Размер:	1.9 Кб
ID:	242081  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 135
Размер:	7.9 Кб
ID:	242082  

__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 2002
 
Непрочитано 26.10.2021, 07:45
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
: армирование в таких вентшахтах, я так понимаю, не прерывается, а в плите делаются закладушки из пенопласта того же размера, защитный слой 20 вроде норм при шаге арматуры плиты 200х200
Как правило делается одно большое (длинное) отверстие.

Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Стало быть, в расчете точно надо закладывать подобные отверстия, или допустимо оставить армирование, т.е. отверстие будет только по бетону, а арматура не прерывается?
Заложить и проверить ... как минимум обрамить отверстие доп. арматурой, площадью = площади обрезанной.

Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
в плите делаются закладушки из пенопласта
Вряд ли из пенопласта, наверное все же из доски.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 09:08
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
армирование в таких вентшахтах, я так понимаю, не прерывается,
Армирование прерывается.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 09:31
#4
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Как правило делается одно большое (длинное) отверстие.
Заложить и проверить ... как минимум обрамить отверстие доп. арматурой, площадью = площади обрезанной.
Обрамить нереально, это 13 см2 арматуры одного направления! Разве что обосновать расчётом и армировать в соотв. с ним.
Вот только триангуляция у меня никак не годится для отверстий 150 мм. шириной.

Не все можно реализовать в расчётах, взять ту же терморассечку... А тему нельзя перенести в раздел расчётов?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 09:41
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Вот только триангуляция у меня никак не годится для отверстий 150 мм. шириной.
скад?
сетку можно было подготовить и заранее.... ну а сейчас можно сделать следующее:
удалить КЭ в окрестности отверстия
привести отверстие к прямоугольному, выравнивая узлы по одной из координат (есть такая кнопка)
если получается не сразу - можно выполнить триангуляцию с учетом образующей (добавить или вставить как подсхему прямоугольные КЭ, размерами по отверстию)
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
13 см2 арматуры одного направления!
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
объединенным по длине (коло 2,4 м)
такие длинные отверстия можно разделить на 2 (но и перемычку делайте порядка 300мм)
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
расчет давно сделан, а отверстия только появились
это к сожалению обычная практика

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
расчет давно сделан, а отверстия только появились
не забудьте добавить нагрузку от самих вентшахт по периметру отверстия
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 10:16
#6
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


А так разве нельзя? И все довольны... В задании от архитекторов именно такие отверстия.
Правда, практически сложно будет подгадать сетку. Зато

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
такие длинные отверстия можно разделить на 2 (но и перемычку делайте порядка 300мм)
Ввод перемычек потребует изменения архитектуры (шахта будет больше), планировок...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 82
Размер:	39.2 Кб
ID:	242092  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 26.10.2021 в 10:23.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 10:21
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


DarKxXxLorD, непонятно что в таком случае делать с допусками на монтаж.... да и не прольют, не провибрируют, не угадают в позиционировании арматуры итд итп. Так не принято просто
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 11:33
#8
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
DarKxXxLorD, непонятно что в таком случае делать с допусками на монтаж.... да и не прольют, не провибрируют, не угадают в позиционировании арматуры итд итп. Так не принято просто
Ну почему же не принято...
Можно проще сделать! Тот узел, который я привел, это будет как бы отдельное "обрамление" этих отверстий, совершенно независимо от основного армирования. А арматуру этого узла просто завести на длину анкеровки в тело плиты. И все рады и счастливы, в т.ч. строители, т.к. с отверстиями в принципе не всегда все гладко происходит, и конструктора, и расчётчик, и даже эксперт


Сплошные дыры делать вообще не вариант, как по мне.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 82
Размер:	15.6 Кб
ID:	242100  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 11:39
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


DarKxXxLorD, а по поперечной силе тоже равнозначное моделирование?

Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
И все рады и счастливы
ну, пробуйте....
обрамление по периметру всё же лучше заложить больше

----- добавлено через ~3 мин. -----
... и Lanc - это будет длина нахлеста

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
и, т.к. с отверстиями в принципе не всегда все гладко происходит, и конструктора, и расчётчик, и даже эксперт
может быть я не акцентировал на этом внимание....
когда будут монтировать вентканалы всё-равно скорее всего срежут эти ребра, так как будет поэтажное смещение отверстий. Поэтому и не следует так делать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 16:35
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


50мм перемычка между отверстиями, вы думаете это выполнимо в монолите? Даже если это сделают, в расчет я бы это не принимал.

Лучше сгруппировать отверстия по несколько штук и сделать между группами норм. перемычку от 200мм (если нельзя, то большое отверстие)
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 06:54
#11
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
50мм перемычка между отверстиями, вы думаете это выполнимо в монолите?
Ну, это был не очень дачный пример, согласен. Вообще, я сделал два варианта, применительно к шахтам из кирпича (хотя, наверное, это уже анахронизм и проще их делать из блоков, к примеру...)

Честно говоря, и тот и другой варианты, IMXO, имеет свои достоинства. Первый чуть сложнее, зато универсален и не зависит от размеров отверстия по длине. И не надо схему пересчитывать, тем более переделывать МКЭ, подстраивать их под какие-то отверстия... Вы представляете, сколько тогда будет вариантов схем, если сетку конечных элементов все время сгущать? К тому же сильно возрастает погрешность, объясняй потом эксперту, что тут недостатки мкэ и т.п.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 46
Размер:	9.1 Кб
ID:	242118  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование (и расчёт) плиты перекрытия в местах примыкания вентшахт, как правильно

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА САПР 2013 - Армирование монолитной плиты перекрытия artifex Лира / Лира-САПР 9 24.05.2018 13:29
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? constantine77 Железобетонные конструкции 13 29.09.2013 13:52
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58