Какие требования к учебному помещению (вход, лестница)?
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7144
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
По классу функциональной пожарной опасности есть 2 варианта (ФЗ 123):
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций; б) Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования. По эвакуационному выходу - только обособленный от подъезда (СП 1.13130.2020): 6.1.14. Помещения общественного назначения должны иметь входы, эвакуационные выходы и пути эвакуации, изолированные от жилой части здания Соответственно - выход на улицу, крыльцо, навес, доступ инвалидов (пандус). По количеству выходов - если меньше 50 человек, то достаточно одного. Но кто и как считал количество людей (32 человека)? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
У нас есть выход на улицу, инспектор сказал нужно два выхода. Мы сделали еще один, в подьезд, но он выше уровня пола на сантиметров 80, теперь от нас требуют лестницу бетонную до этой двери шириной 1.3. с перилами. У нас кабинет рассчитан на 30 посадочных мест (по утвержденной программе)+секретарь и педагог, получается 32 человека. И крыльцо требуют длиной две ширины открывания.(т.е. если дверь 1,5 метра, крыльцо должно быть 3 м). Последний раз редактировалось оксник, 18.04.2021 в 05:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Ф 1.3 - это сам дом. Ваше помещение к этому отношения не имеет, это другой класс ФПО.
ФЗ 123 ст.32: 1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на ... Инспектор должен не просто сказать, а сослаться на нормативный документ. Он сослался? |
|||
|
||||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191
|
Цитата:
Цитата:
По выходу в лестничную клетку дома опять же СП 1.13130.2020: Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Выход на лестницу Вам в любом случае не нужен, поскольку он не изолированный от жилой части. В зависимости от трактовки СП понадобится либо 1, либо 2 выхода непосредственно на улицу. В конце концов, можно сделать еще один выход непосредственно из учебного помещения (поз.8), который в обычном режиме эксплуатации будет закрыт. И лучше такие вопросы задавать не на форуме (юридическая значимость ответов равна нулю), а непосредственно проверяющему пожарному инспектору.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
Выход в общую с жилой частью лестничную клетку предусматривать нельзя, ваше помещение должно быть отделено от жилой части глухими противопожарными преградами без проемов (п. 5.2.7 СП 4.13130.2013, п. 6.1.14 СП 1.13130.2020).
Из вашего помещения должно быть предусмотрено не менее 2 рассредоточенных эвакуационных выходов (п. 4.2.9 СП 1.13130.2020). Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.2 (ст. 32 ФЗ-123). |
|||
|
||||
Регистрация: 25.11.2021
Екатеринбург
Сообщений: 2
|
А инспектор в устной форме требует или вам пришли какие-то документы с обоснованиями? Вам надо либо от нормативных документов, на которые ссылается инспектор, отталкиваться либо писать официальный запрос, если вы хотите все по букве сделать.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие требования есть в РФ к специалистам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений? | nikx | Обследование зданий и сооружений | 7 | 16.02.2021 12:14 |
Какие требования предъявляются к уровню зимнего содержания автодорог? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 29.12.2016 20:00 |
Какие требования к образованию ИТР для СРО? Диплом проф.переподготовки | ПГСстроитель | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 15.10.2016 10:30 |
Лестница на антресоль - какие противопожарные требования? | Drake | Пожарная безопасность | 2 | 09.05.2015 08:48 |
Требования к помещению аккумуляторной | user277418 | Электроснабжение | 16 | 24.04.2012 20:48 |